1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Уменьшить мощность конденсационного BAXI POWER HT

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vpss.Vasiliy, 04.03.15.

  1. Vpss.Vasiliy
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    ИЗ СССР
    Уменьшить мощность конденсационного BAXI POWER HT
    Всем привет.
    есть такой котел. регулировкой оборотов уменьшаю на мин. есть ли варианты уменьшить мощность еще? например укоротить горелку. сейчас она 170мм.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Ножовкой или болгаркой?
     
  3. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  4. Vpss.Vasiliy
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    ИЗ СССР
    уменьшить тактование.
    Baxi Ural -а вы не подскажите -какая мощность моей горелки-длина 170мм .диаметр 70мм.,
    а то я покупал котел б/у. ,возникли сомнения.
     
    Последнее редактирование: 04.03.15
  5. Vpss.Vasiliy
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    ИЗ СССР
    нет конечно.
    вариантов несколько.
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Например?
     
  7. Vpss.Vasiliy
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    ИЗ СССР
    например-обмотать часть горелки нержавейкой и закрепить хомутом.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Vpss.Vasiliy, глубину котла подскажите. Попробуем мощность понять.
     
  9. Vpss.Vasiliy
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    ИЗ СССР
    по глубине котла -85квт наклейка есть. но продавец уверял что горелка на 45квт.
    вот хотел уточнить- 170мм, диаметр 70мм -сколько квт?
    и как уменьшить?
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    32,2 кВт там минимум. Для Вас и это много?
     
  11. Vpss.Vasiliy
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    ИЗ СССР
    много, хотелось бы уменьшить минималку до 10квт.
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Всего-то? Позвоните в Бакси, пусть посоветуют как это сделать.
     
  13. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это не не возможно. Если так нужно уменьшить тактование, ставьте комнатные термостаты
     
  14. Vpss.Vasiliy
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Vpss.Vasiliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    ИЗ СССР
    почему не нравится идея-укоротить горелку?
     
  15. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Тема дальнейшего разговора бессмысленна.