Как-то странно вышибает автомат

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Лексеич, 12.12.09.

  1. Лексеич
    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    247

    Лексеич

    Практикант

    Лексеич

    Практикант

    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Зеленоград
    При отключении электричества в посёлке, у меня каждый раз
    на "выходе" на столбе отключается автомат на 16 A.
    Обычно это происходит в наше отсутствие, когда
    на "входе" в домике такой же автомат выключен.
    Что не так?
     
  2. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    Должна соблюдаться селективность! От Большего => к Меньшему. 32 => 16

    У Вас, такого нет, 16 => 16 и с.к. всего автоматы разных производителей, с разной "чувствительностью".
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Согласен с Traks, когда Вы включаете автомат в доме (при наличие нагрузки) - отключается автомат на столбе.:(
     
  4. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    Вариант - заменить домовой автомат - на рубильник. А по дому - развести эл/во автоматами 10А - розетки,
    - свет.

    Поправят, надеюсь - если ошибся.
     
  5. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Не понял, что Вы написали. На выходе это где? Я могу себе представить так: На вводе на столбе стоит автомат 16 А. Внутри дома на вводе стоит такой же автомат на 16 А. И при выключенном автомате в доме срабатывает автомат на столбе. Я правильно понял?
     
  6. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    Лексеич так предполагает :) НЕ бывает чудес -надо см всю линию, начиная что/как стоит на столбе, и проводку в доме ...
     
  7. Лексеич
    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    247

    Лексеич

    Практикант

    Лексеич

    Практикант

    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Зеленоград
    Ага, но только тогда, когда отключается электричесво во всём посёлке...
    Т.е. в момент отключения в посёлке отключается мой автомат.
    Но при этом в домике всё выключено, и нас там нет. Получается,
    каждый такой раз нам приходится лезть на столб.
     
  8. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Лексеич! Переформулируйте ранее заданый вопрос - есть непонимание - где "вдох" и "выдох" ...

    Охарактеризуйте силовой ввод - 1 или 3-х фазный - разрывается ли "нулевой" провод, если "ДА" то где, чем и зачем? Если на ВВОДе стоит УЗО - то на какой ляд его установили?

    Отключение без нагрузки - это ноннсенс или действие сил "разума" диференциальной системы АВ (УЗО) ...
     
  9. Лексеич
    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    247

    Лексеич

    Практикант

    Лексеич

    Практикант

    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Зеленоград
    На столбах три провода. От двух из этих проводов в ящик на
    столбе идут два провода, каждый из которых втыкается
    в свой автомат по 16 А. Из двух этих автоматов они идут
    на счётчик. И, насколько я помню, из счётчика один из
    них идёт напрямую в дом, а второй на ещё один автомат
    на 16 А, который также находится в ящике, а из него уже
    в дом. Вот именно этот автомат и вышибает.

    В доме стоит уже свой автомат на 16 А на один провод,
    а затем расходится на два автомата на 10 А и 5 А, т. е.
    на розетки и лампочки соответственно.
     
  10. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Выяснили - однофазный ВВОД - с 2-мя защитными автоматами ...
    1 АВ - на нулевой провод
    2 АВ - на фазный провод
    3 АВ - он то ЗАЧЕМ? - согласно записи поста выше ...

    Повторное заземление - подключено до АВ? Может оно через АВ заведено?
    Если ДА - то какой дурак это сделал!
     
  11. Лексеич
    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    247

    Лексеич

    Практикант

    Лексеич

    Практикант

    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Зеленоград
    Не знаю - я думал так положено, сам я, как Вы поняли,
    в электричестве не бум-бум...
    А как должно быть по уму?
     
  12. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Ну, незнаю! Нужно обратится к экстрасенсам форума - вероятно ОНИ смогут разрешить эту поистине загадочную ситуацию ...

    Не сломаешь - не узнаешь!

    Как решение - предлагаю удалить отключающийся автомат - и замкнуть цепь напрямую - вероятно это и есть "нулевой" провод к повторному заземлению "нейтрали", а дом запитан далее через автомат "нулевого" ...
     
  13. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Что-то я читаю и ничего не понимаю. То ли я электрик плохой, то ли экстрасенс из меня не очень.
     
  14. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Я конечно не претендую на правильность своих мыслей, т. к. ничего сам не щупал и даже фото не видел. Но думаю схема такая:

    1. По столбам протянуто не 3 провода, а четыре.
    2. Со столба опускается два провода (фаза и ноль (ну или если хотите PEN)) и заходят на вводной двухполюсный (или два однополюсных, но почему?) 16 А автомата.
    3. С этого автомата (автоматов) на счётчик.
    4. Со счётчика фазный проводник на автомат, нулевой почему-то сразу в дом, а не на нулевую шинку.
    5. Ну и с автомата фаза идёт тоже в дом.


    Если опустить правильность создания заземления и разделения проводника PEN (об этом уже очень много написано), то удивляет только две вещи:

    1. Почему на вводе в щиток использованы 2 однополюсных автомата, а не один двухполюсный (или автор темы перепутал).
    2. Почему после счётчика не поставили нулевую шину, а повели ноль сразу в дом.
    Наличие автомата после счётчика вполне нормальное явление.
    А вот почему автомат в щитке отключается без подключённой к нему нагрузки надо разбираться. Пока (без осознанных разбирательств) это полтергейст какой-то.
     
  15. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Всё это на улице - всего три провода 1- нейтраль, 2-фаза, 3-уличное освещение... А счётчик и всё остальное как Я понял в доме ...

    Защитное заземление нейтрали сети, включено ВЕРОЯТНО через АВ на ВВОДе. При сняти нагрузки, из за "перекоса фаз" (нуль слабоват)- в цепи нулевого провода возникает значительный ток других потребителей, через АВ включеный в заземлитель. Это недопустимо - заземление должно быть неразрывным ...

    Вывод - слабый провод нейтрали линии, отсутсвие надёжного заземления на ТП и отсутствуют повторные заземления в расспределительной линии электросети ...

    Наличие значительного потенциала "нейтрали" относительно "Земли" - недопустимо. Реально в сельской местности потенциалы достигают десятков вольт на протяжённых линиях ... Причина перегрузка отдельных фаз потребителями - небходимо переподключение, для равномерной по фазам нагрузки ...