1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Полотенцесушитель работает не в полную силу

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shalun007, 01.03.15.

  1. Shalun007
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285

    Shalun007

    Живу здесь

    Shalun007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Московская область
    Полотенцесушитель работает не в полную силу
    Друзья, у меня проблема с лесенкой.
    Немного деталей. Стояк стальной дюйм с четвертью. Заужен между отводами до дюйма. Отводы 1/2. Дальше 3/4 и медь 18 мм. От стояка менее метра. Розлив сказали нижний, но есть сомнения, т. к. сейчас верхняя труба (с наклоном вниз) горячая, а нижняя (горизонтальная) почти холодная, сам полотенчик как парное молоко.
    Собрал вроде правильно, а работает еле-еле. Воздух стравил, не помогло.
    В чём может быть проблема?
     

    Вложения:

    • полотенце.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Фото трубной разводки слева от полотенце сушилки.
    Имхо, на этом участке искать "затык".
     
  3. Shalun007
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285

    Shalun007

    Живу здесь

    Shalun007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Московская область
    @Next57, фото отвода прилагаю. на нижний отвод не обращайте внимание, травил воду, пытался оживить прибор.
    насос сверху для второго полотенчика на противоположной стене 2.jpg
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Полотенце сушилка.jpg
    Откройте "великую тайну", что за система, когда на ПС свой насос :cool: однако. Воздух травили с верхней точки ПС, или с маевского на фото.
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Если хотите можете прочитать подробности в статью "Почему не греет полотенцесушитель" на сайте, ссылку на который сможете найти в моем профиле.
     
  6. Shalun007
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285

    Shalun007

    Живу здесь

    Shalun007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Московская область
    @Next57, нижняя труба горизонтальна, верхняя с наклоном в сторону ПС. Воздух стравил со всех верхних точек.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    ПоднятьПС.
    ПС_универсальное2.png Человек для всех старался.
     
  8. Shalun007
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285

    Shalun007

    Живу здесь

    Shalun007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Московская область
    @касимов 2, ок, попробую приподнять, хотя высоко не получится. Думаю градусов 5 на нижней трубе сделаю. Иначе полоненьчик совсем неприлично высоко будет висеть.