1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема Baderus U032 24K прыгает давление и отключается

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dckwbacho, 01.03.15.

  1. dckwbacho
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    dckwbacho

    Участник

    dckwbacho

    Участник

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Проблема Baderus U032 24K прыгает давление и отключается
    При работе Baderus U032 24K был перекрыт кран основной воды (протекал один кран, пришлось закрыть утром перед работой) после того как вернулся смотрю котел не работает, давление на 0 bar выключил его, подкачал давление до 1 bar. Пытаюсь запустить работает 10 секунд и давление прыгает до 2 а то и до 3 bar, и горека и насос выключаются это при выставленной температуре системы отопления, всё это сопровождается страшными звуками в провой части котла по схеме вроде в расширительном бачке, при запуске только горячей воды давление тут же прыгает до 3 bar резко и он отключается и из предохранительного клапана льётся немного воды
    Иногда если его не перезапускать а оставить включенным систему отопления после множественных включений и выключений он выдает ошибку, но кнопка сброса не горит просто мигает датчик температуры 45*С и LED
    Пытался сливать полностью воду с системы отопления и через предохранительный клапан и заново наполнять...
    Подскажите что можно самому сделать или звонить лучше мастеру?
    Я так думаю что поблема попал воздух когда он работал при 0 давление как-то нужно сбросить его но кроме как из предохранительного клапана воду слевать я не понял!
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @dckwbacho, качайте расширительный бак.
     
  3. dckwbacho
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    dckwbacho

    Участник

    dckwbacho

    Участник

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Как его подкачать? Где он примено находится? если снять приборную панел его будет видно!
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    сзади он должен быть.https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
     
  5. dckwbacho
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    dckwbacho

    Участник

    dckwbacho

    Участник

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    После прокачки, расширительный бачек в итоге должен быть наполнен воздухом или полностью водой!
     
  6. dckwbacho
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    dckwbacho

    Участник

    dckwbacho

    Участник

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Вроде сделал всё как написано после 2 попытки запустить вообще перестал запускаться сразу выдает ошибку мигают LED и индикатор 45градусов
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Воздухом.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Гляньте в инструкции, что обозначает эта ошибка.
     
  9. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    45.png
     
    Последнее редактирование: 01.03.15
  10. dckwbacho
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    dckwbacho

    Участник

    dckwbacho

    Участник

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Всё сделал прокачал еще раз РБ теперь давление не прыгает, но он снова перестал запускаться и снова выдает ошибку!
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Ту же?
     
  12. dckwbacho
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    dckwbacho

    Участник

    dckwbacho

    Участник

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Да ошибка таже, если слить воду и заново подпитать, то он поработает... поработает и снова отключится с той же самой ошибкой
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Перегрев. циркуляции нет. или воздух или грязь.
     
  14. dckwbacho
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    dckwbacho

    Участник

    dckwbacho

    Участник

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @dckwbacho, Фильтр под котлом проверяли?