1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает таймер NAVIEN 16 ATMO

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kazzzak, 27.02.15.

  1. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не работает таймер NAVIEN 16 ATMO
    При установке режима "таймер" ничего не происходит, котел работает также как и в режиме установки температуры по ОВ -тактует - нагоняет 50 отключается остывает до 40 и включается снова (установлена температура ОВ - 45 гр.). Как я понял если поставить таймер на 00 то котел должен работать 30 минут по установленной температуре ОВ, затем отключаться на установленное время таймера. Также он не работает при установке любого отличного от нуля таймера. В чем дело? (PS: В режиме ОВ и по температуре в комнате работает нормально).
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если он отключается на 0 минут, или часов, или дней, или лет, то что это означает? Правильно! - что он не отключается!
     
  3. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не понял Вас, поясните как либо-иначе, плз.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как?
    Ладно. Возьмите часы. Что бы долго не мучатся, заменим минуты на секунды.
    Машем рукой 30 сек, потом 30 сек не машем. Это режим 30.
    Машем рукой 30 сек, потом 10 не машем. Это режим 10
    Машем рукой 30 сек, потом 0 сек не машем. Это режим 0. В этом режиме получится, что мы машем постоянно, т. к. перерыв в 0 - это без перерыва.
    Или: Вы работаете 8 часов, потом 0 часов отдыхаете, работаете опять 8 часов, опять 0 часов отдыхаете... и т. д. Сколько часов в сутки Вы работаете? ;)
     
  5. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну я прям не знаю... Парюсь я, у меня проблемка, а Вы мне про взмахи рук. Сформулирую по другому - не работает отопление дома по таймеру. Никак не работает. Можете помочь советом? Нет - извините, не до шуток именно сейчас. В другое время - всегда пожалуйста. Сам люблю пошутить.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.207
    Благодарности:
    17.744

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.207
    Благодарности:
    17.744
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Kazzzak, какие шутки!
    Таймером выставляются длительности "времени работы" и "времени отдыха"!
    Навиен 16 Атмо.jpg
    У Вас выставлено время отдыха =0мин. Поэтому котел и "не отдыхает", а работает постоянно.
     
    Последнее редактирование: 27.02.15
  7. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Работает постоянно - это как я понимаю при установке значения 00 (как написано в паспорте)- должна работать 30 минут горелка нагревая воду до температуры ранее установленной по ОВ. Этого не происходит.
     
  8. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У меня такой
     

    Вложения:

    • Рисунок1.png
  9. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Два вопроса: если включить например таймер на 1 час - то котел должен сначала отключиться на час а потом включиться на 30 минут, или наоборот? и второй - может мне нужно установить какое-то определенное значение температуры ОВ - например 80 градусов?
     
  10. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    При включении режима таймер котел сначала включится на 30мин, после чего отключится на установленное время.
    Если пульт v1.0, то температура СО установится на 78-80, и ее не изменить.
    Если пульт v1.2 или 1.3, то СО будет нагреваться до предварительно установленной.
     
  11. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А если после установки любого значения (00 или 01-12) ничего не происходит - продолжает работать как при отоплении по отопительной воде? Котел новый.
     
  12. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Что на пульте? Должен показывать температуру воздуха в доме.
     
  13. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Кажется я понял в чем дело. Таймер - если установить 00 - в инструкции написано что котел будет работать постоянно - а постоянно что это значит? - будет постоянно работать насос и горелка, или горелка будет включаться и выключаться как в режиме по ОВ (+5 от установленной, -10 от нагретой). Постоянная работа котла - это же не постоянная работа горелки, а ? Да, показывает температуру в доме.
     
  14. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :faq::faq:
    Асоциации не катят...
     
  15. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо! Всё работает. В чем заблуждался - при работе по таймеру горелка работает не постоянно (как я раньше думал - по модуляции пламени до нуля), а так же как и в режиме - температура по ОВ - нагрев - остановка - остывание - нагрев и так далее.