1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оптимальная длина петли теплого пола из сшитого полиэтилена?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Juryz, 27.02.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Оптимальная длина петли теплого пола из сшитого полиэтилена?
    Добрый день!
    Перечитал много статей и форумов и везде советуют оптимальную длину делать 60-80м.
    Проектирую ТП из сшитого полиэтилена 16х2,2 Rehau pink в бухте 120 м.
    Получается если петля 80 то от бухты остается 40 м. и пустить ее некуда...
    Rehau вроде как гарантирует и разрешает делать соединения труб в скрытых плоскостях, но хотелось бы услышать мнение практиков.
    Если петлю делать 60 м. придется брать коллектор с большим числом отводов... да и площадь отопления совсем маленькая получается (с учетом подвода до места укладки ТП)...
    Прошу совета практиков.
     
  2. lexspec
    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    lexspec

    Участник

    lexspec

    Участник

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Зеленоград
    Имели опыт делать петли 100-120м трубой 17х2, всё работало отлично и берём бухту 500м, есть такие rehau rautherm s. Есть конечно неудобство при раскрутке трубы, но зато целая без обрезков
     
  3. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Я уже купил бухты по 120m
     
  4. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Если шаг укладки сделать 250мм, то петля 60 м обепечит 15 м2 площади, 4 метра погонных на 1 м2...
     
  5. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Планирую шаг делать 150мм, а в одном помещении 100мм (много окон и 2 батареи на 30 кв. м.
     
  6. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Шаг 150 мм исходя из какого расчёта..?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давайте начнём сначала, сколько вообще петель?
    если их 4 и меньше, делайте хоть по 120 м, насос протянет, если больше надо считать.
     
  8. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Так и делайте, получится снять с трубы на м2 при шаге 150 мм., дельте 5°С и насосе 4 метра около 100 вт., разумеется в зависимости от пирога ТП в помещение в некоторой мере снимется меньше.

    Чтоб с 120 метров трубы 17х2 мм при шаге 150 и дельте 5°С снять с м2 тоже самое нужен насос 13! метров! По здравому смыслу сопротивление должно быть не более 2 метров для чего достаточно насоса 4 метра, то есть при таких параметрах с трубы на м2 по здравому смыслу получится снять примерно 50 вт., что приемлемо только при хорошо утепленном доме или совместном отоплении с радиаторами.

    Если Вас устроит дельта 10°С то с имеющейся трубой длинной 120 метров и насосом 7 метров можно снять с трубы на м2 те же 100 ватт, заплатив почти в 2 раза больше за электроэнергию и имея в почти в 2 раза меньшее время работы ИБП питающего СУ при отключении электричества.

    Написанное подразумевает ПРАВИЛЬНЫЙ пирог ТП (на форумах встречал только описание и то желающее лучшего, фото не видел, в интернете видел только 3 картинки, 1 фото и видео так же желающие лучшего) и смесительно-коллекторный узел без ненужных прибамбасов ухудшающих характеристики, надежность и иногда шумящих (на форумах в подавляющем числе случаев смесительно-коллекторные узлы имеют ненужные прибамбасы ухудшающие характеристики, надежность и иногда шумящие), а так же адекватные фитинги подключения трубы.

    Исправить просчеты с смесительно-коллекторными узлом, фитингами не сложно, как минимум достаточно демонтировать 100% ненужного и поставить 10-30% от ненужного правильного, а просчеты с пирогом ТП, замурованной трубой в подавляющем числе случаев исправить малыми затратами не получится!
     
  9. Parand
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576

    Parand

    Живу здесь

    Parand

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576
    Адрес:
    Смоленск
    Тоже спрошу. Помещение 5,5х3,5=19,25 кв. м. Две стены у него наружие. Если делать одной петлей, получается около 90 м трубы, двумя соответственно, по 45 м. (примерно).
    Как лучше, правильнее?
     
  10. lexspec
    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    lexspec

    Участник

    lexspec

    Участник

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Зеленоград
    По хорошему лучше две. Если это помещение одно.
     
  11. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Если делать одной, даже 20х2,8 трубой, то при дельте 5°С с трубы примерно 100 ватт на м2 нужно 127 метров и насос 9 метров, что не по здравому смыслу. Если Вас устроит дельта 8°С, то хватит насоса 4 метра. Лучше 16 трубой двумя ветками по 64 метра примерно с насосом 4 метра.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блин, уже даже расчёты человек выложил,
    ну не надо больше 12-13 метров одной петлёй закрывать.
     
  13. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Расчет не делал.
     
  14. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    На одну группу быстрого монтажа MEIBES хочу повесить два коллектора. один на 11 контуров (первый этаж), второй в подвале на 8 контуров.
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если 25-60 то только стандартные петли 80м.
    поставите 25-80 - можно и длинней.
     
Статус темы: