Стиральная машина-автомат и УЗО

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uc1wwg, 04.10.07.

  1. uc1wwg
    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    uc1wwg

    Участник

    uc1wwg

    Участник

    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск (Беларусь)
    Обязательно ли ставить УЗО на стиралку-автомат в квартире, если питание трёхпроводное (фаза, ноль, земля). Или можно ограничиться автоматом 16А?:( :(
     
  2. mmmx
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22

    mmmx

    Живу здесь

    mmmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Пушкино МО
    Люди голову ломают, где им третий провод взять, чтобы свою стиралку заземлить, а вы еще сомневаетесь :)
    Автомат на 16А защитит вашу сеть от короткого замыкания в стиральной машине.
    УЗО защитит человека от поражения эл.током при утечке (не обязательно коротком замыкании).
    Вещи разные.
     
  3. uc1wwg
    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    uc1wwg

    Участник

    uc1wwg

    Участник

    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск (Беларусь)
    Да, но как я понимаю, если на корпус выскочит опасное для жизни напряжение --автомат уже должен сработать, ведь корпус-то заземлён. И попутный вопрос: какой фирмы УЗО лучше использовать -- разумеется дифф. Всё что я у себя видел, как правило Китай, и весьма ненадёжная начинка.
     
  4. mmmx
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22

    mmmx

    Живу здесь

    mmmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Пушкино МО
    Проходящий через тело человека ток порядка 100мА - смертельно опасен.
    А для автомата протекание через него, скажем, 10А или 10.1А - абсолютно безразлично. Он не сработает.
    Напряжение и ток утечки определяются цепью сопротивлений, по которым они утекают.

    Из производителей посоветовать... Я лично предпочел бы Шнайдер Электрик, АББ, Легран (самые дешевые аппараты из этих троих). У шнайдера это серия Vigi, отличные дифф.автоматы. Это тройка топ-производителей, по-моему. Ну и есть масса других: к примеру, дешевая серия Домовой (некогда проданные китайцам технологии Шнайдер Электрик), там кажется есть УЗО... ИЭК, в конце концов...

    Но учтите, это где покупать: в магазине я бы и иэк взял, а на рынке - ничего: зачем мне китайское чучело автомата без внутренностей...
     
  5. magol
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    14.934
    Благодарности:
    18.302

    magol

    Советник

    magol

    Советник

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    14.934
    Благодарности:
    18.302
    Адрес:
    Москва
    Для начала - попробуйте Землю найти у себя дома в квартире-коридоре. Сомневаюсь однако:)
    Ps/ Тестировали в институте УЗО - китайские оказались в пределах нормы-Госта, а часть фирменных - просто подделкой- не прошли тесты. Названия - СЕКРЕТ
     
  6. uc1wwg
    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    uc1wwg

    Участник

    uc1wwg

    Участник

    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск (Беларусь)
    Всех благодарю--УЗО конечно вещь хорошая , осталось дело за малым---------выбор более-менее качественного.:)
     
  7. elektrik1

    elektrik1

    elektrik1

    Гость

    Можно установить дифавтомат марка АД-12, энто как и автомат и как УЗО, 2 в 1...
     
  8. starper

    starper

    starper

    Гость

    УЗО и Диф дело, конечно же, хорошее, вот только почему-то опускается, что током ударит по любому, и узо не отключится, если человек сам не заземлен :) просто для узо он будет еще одним потребителем типа "лампочка"
    :) Ставьте диф автомат на 16А 10мА
     
  9. uc1wwg
    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    uc1wwg

    Участник

    uc1wwg

    Участник

    Регистрация:
    01.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск (Беларусь)
    -----я почему-то считал, что что потенциал человека и является тем толчком для срабатывания УЗО. Ведь даже если ноль и землю закоротить УЗО должно сработать...
     
  10. starper

    starper

    starper

    Гость

    Нет, вы неправильно считали:) Если ноль на землю замкнуть то да, узо отключит, если замкнуть фазу на ноль:) то узо не сработает, а вот в 10мА я ошибся:) 10мА это на джакузи и сауны, на стиралку нужно 30мА
     
  11. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    Потому как, что земля имеет обычно меньшее сопротивление до источника питания, например трансформатор, поэтому потенциал нулевого рабочего проводника, по законам физики, идет по наименьшему сопротивлению.

    Поэтому в электрощитовых оборудованных узо, лучше применять двух-полюсные автоматы, для отключения обоих силовых проводников.
     
  12. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545
    Адрес:
    Москва
    В чем разница между УЗО и Дифф. автоматом?


    Уточните: с какой целью ставят двухполюсные автоматы и в каком месте цепи?
     
  13. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    узо это прибор в который отключает электроцепь, подключенную к нему
    если в этой цепи возникает утечка тока
    т.е.
    часть тока вышла из цепи фаза-ноль, по причине пробоя изоляции электрооборудования на корпус (заземление) или прикосновение к токоведущим частям человка (и т.п.)

    дифференциальный автомат или узо с защитой от токов кз
    это универсальный прибор в котором совмещены функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения

    ПУЭ рекомендует именно его установку

    -

    в электрощитовых с большим количеством групп
    и наличием одного общего узо
    при работе на одной из групп, при выключенном автомате
    случайно можно замкнуть нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник, узо отключится, что приведет к отключение всех остальных групп
    поэтому лучше установить двух полюсной автомат, для удобства обслуживания линий
     
  14. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545
    Адрес:
    Москва
    electro, первый вопрос был адресован не Вам.:)

    В ответе на второй вопрос Вы совершенно правильно указали... часть идеи установки двухполюсных автоматов (правильнее и компактнее 1р+n).
    Предположим, в какой-то ветке цепи, находящейся под защитой общего УЗО и линейного автомата, произошло замыкание ноля N на защитный проводник PE. Отключая автоматы Вы никогда не сможете локализовать неисправную линию. А отключая последовательно 1р+n автоматы, Вы полностью отключаете нагрузку линии от УЗО, локализуете неисправную линию, оставляя подключенными остальные линии, присоединенные к этому УЗО.
    Так что, не только удобство обслуживания, но и поиск неисправности.
     
  15. starper

    starper

    starper

    Гость

    УЗО это устройство защитного отключения:) контролирует утечку тока, но не выполняет функцию автомата и не защищает от короткого, диф автомат выполняет все вышеперечисленные функции