    Исходные данные:
    Место под застройку на склоне, до речки 440 м (половина расстояния с небольшим уклоном, далее идут террасы), перепад высот на пятне застройки до 800мм по диагонали.
    УГВ низкий (копали септик, 3м воды нет), вода уходит хорошо.
    Почва - плодородный слой небольшой (около 10см), далее суглинок и глина (глина на разной глубине 0,4-1м).
    Рядом стоит банька на мзфл, внутри печка на гравийной подушке (50см) - пучение не видно при промерзании.
    Песчаная подушка под УШП будет толщиной от 0,3 до 1 м. (Песчаная подушка 50см считается не пучинистым грунтом).
    Материал стен - газосиликатные блоки (куплены блоки Бетокам (D500 600х400х250) на клей).
    Дом - 1 этаж + мансарда. Размеры: 8м х 12м (В разрешении на строительство отступ от границ участка 3м). За границей участка проезд на соседний участок (Планирую поднять уровнь земли на 1м по отношению к соседнему участку (сделать террасу) по границе забор с габионом).
    Плита УШП выбрана - ребра 200мм, плита 100мм (Dorocell Т001).
    Примерный вес дома:
    34т-ф.плита, 30т-стены, 21т-перекрытие (часторебристое ж/б совмещенное с армпоясом), 3т-крыша, 4т+4т-печи+(дымоход 2т+2т) = 100т. (до 150 тонн)

    Этапы УШП:
    1. Снятие плодородного слоя почвы.
    2. Послойно трамбуем песчаную подушку виброплитой с увлажнением (желательно карьерный крупный песок). Склон укрепляю послойно складками из Доронита (Подпорная стенка на расстоянии 2м от фундамента, по границе участка габион).
    3. Прокладка труб канализации и различных коммуникаций (засыпка, трамбовка).
    4. Укладка утеплителя (ребра "Пеноплэкс Фундамент", под плитой ПСБ-С-25 гост).

    Пирог УШП (плита-100мм, ребра-200мм):

    песок (желательно карьерный крупный),
    П/Э пленка 150мк (потому что сверху будет пенопласт),
    под ребра плиты - пеноплекс 100мм (под плитой ПСБ-С-25 гост (200мм),
    на пеноплекс по периметру на ребро одеть металлопрофиль ГКЛ 100мм.
    армирование:
    ребра на грибках арматура d12 2 шт внизу и 2 шт сверху уложенные на сетку армирования плиты,
    плита сетка из арматуры d8 200х200 (или d6 150х150).
    Экстра армирование по периметру 1м (сетка d6 150х150) под стены и печи.

    Заливаем бетоном
    Бетон на щебне (фр. 5-20) ГОСТ 7473-2010 (М250) B20 П3 F150 (I) W4
     

    Вложения:

    • План участка.jpg
    • Подпорная стенка 000.jpg
    • Variant 8-2 bl.JPG
    • Variant 8-2 3D.jpg
    • Arm 000.jpg
    • сечение плиты А-А.PNG
    Последнее редактирование: 26.02.15
  2. Колганов
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    89

    Колганов

    Живу здесь

    Колганов

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Москва
    А какой размер хомутов для арматуры ребер?
     
  3. Alex59ural
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50

    Alex59ural

    Участник

    Alex59ural

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Пермь
    У шведов на схеме без хомутов. (см. предпоследний рисунок)
    Не знаю только насколько устойчива эта схема к заливке бетона и вибрированию.
     
  4. Alex59ural
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50

    Alex59ural

    Участник

    Alex59ural

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Пермь
    Судя по оценке, товарища Владимир Таллин, моей темы я иду верной дорогой, и это радует.

    Копая различные источники информации нашел интересные вещи.
    Для работы с газобетонными блоками:
    1. Терки самодельные. В фанеру накручены саморезы со сверлом (часто и редко).
    2. Ручка для укладки блоков.
    3. Стусло для распилки блоков.
    Финишная терка (к длинной фанерке прижимается крупная наждачка)
     

    Вложения:

    • дом из газобетона 02 терка.jpg
    • дом из газобетона 03 терка.jpg
    • дом из газобетона 05 ручка.jpg
    • дом из газобетона 04 стусло.jpg
    • дом из газобетона 04 стусло 2.jpg
  5. AndreyPr
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    578

    AndreyPr

    Живу здесь

    AndreyPr

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    578
    Адрес:
    Великий Новгород
    А почему дренаж за пределами отмостки?
     
  6. Alex59ural
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50

    Alex59ural

    Участник

    Alex59ural

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Пермь
    Картинка "сечение плиты А-А" взята за основу для плиты из FAQ по УШП.
    У меня дренажа не будет наверно (вода уходит хорошо, луж не бывает), с двух сторон уклон,
    а с других отмостка с канавками.
     
  7. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Нагрузки верно собраны?
    Где эксплуатационная, ветровая, снеговая?
     
  8. Alex59ural
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50

    Alex59ural

    Участник

    Alex59ural

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Пермь
    Нагрузки не считал. На вскидку посчитал вес - получил 100 т., добавил еще 50 т. на погрешности.
    Посмотрел основу Dorocell Т001 - мой вариант (с экстраармированием) гравий, песок&твердая глина.
    Посмотрел: УШП и другие. Примеры выполненных расчетов https://www.forumhouse.ru/entries/2062/
    особенно Дом 150т на твердом суглинке https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740539 и УШП 110м2. Дом 190т. https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740527
    Хорошая тема Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    И решил что этого достаточно, все расчеты выше выполнены с их учетом.
    [эксплуатационная - нагрузки на полы, перекрытия от техники и людей при эксплуатации (допустим нормативные 150 кг/м2), ветровая - Пермь - 2, снеговая - V снеговой район].

    Вроде все в пределах нормы.
     
  9. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Эксплуатационная 300 кг на квадрат - 200квадратов = 60 т.
    Снеговая 150 на квадрат кровли - 150*150= 22,5 т.

    Где эти тонны учтены?
     
  10. Alex59ural
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50

    Alex59ural

    Участник

    Alex59ural

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Пермь
    30 тонн на этаж, я столько людей и вещей не найду. :aga:
    Хотя тут для спецов расчеты, спорить не буду.

    Составил схему дома из отдельных узлов:
    1. Фундамент по Dorocell Т001 - позволяет ставить дома большой массы (больше 250т.).
    2. Перекрытия - Ребристое перекрытие из монолитного ж/б https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    под полезную нагрузку 550кг/м2.
    3. Крыша самая простая, двухскатная, металлочерепица.

    Из вышеизложенного сделал вывод:
    Где тут еще могут быть подводные камни?

    У меня получается, если сминусовать стены (85м2) * 2 этажа * 150 кг/м2 = 25,5 т.
    25,5 т. + 22,5 т. = 48 т. - эта цифра мне нравиться больше.
     
  11. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Составьте нормальный список:
    стены
    крыша
    нагрузки
    +...
    и посчитайте вес вашего дома.

    Это вы не найдёте. А потом встанет ванна 100 кг, в ней воды 200кг, в воде вы 100кг, потянетесь за душем (динамическая нагрузка и будет ой).

    А вообще если вы так САМОуверены, то и стройте без советов. Зачем вы спрашиваете и тут же игнорируете?
     
  12. Alex59ural
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50

    Alex59ural

    Участник

    Alex59ural

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Пермь
    Уверенности нет, потому и ищу истину на этом форуме.
    Попробую посчитать точнее.
     
  13. Alex59ural
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50

    Alex59ural

    Участник

    Alex59ural

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Пермь
    Устал все перечитывать.
    Нашел разъяснение по эксплуатационной нагрузке, это временная нагрузка (непонятно только номинальная или максимальная) которая указывает несущую способность перекрытий. Величина ее везде различна, от 150 кг/м2 (перекрытия в панельных домах) до 400 кг/м2 (балконы). Опять же эти цифры не суммируются в вес дома с содержимым.
    У меня взята "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б под полезную нагрузку 550кг/м2" https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Осталось посчитать номинальные нагрузки на полы 1 и 2 этажа, то есть содержимое дома, чтоб понять выдержит ли плита УШП по мимо веса самого дома, вес того что будет его нагружать. (люди, техника, мебель, печи - это внутри и снаружи снег, антенны, птицы, трубочист).
    Вес дома примерно прикинул (буду еще пересчитывать точнее).
    Содержимое дома - тут не понял.

    Для расчете фундамента берется нормативная нагрузка:
    Квартиры жилых зданий - 150 кг/м2
    бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) - 200 кг/м2
    есть еще коэффициент надежности по нагрузке = 1,2. (тогда будет 180 и 240).
    Возьмем 200, тогда (85м2) * 2 этажа * 200 кг/м2 = 34 т.

    Крыша:
    Пермь это V-снеговой район - 320/200 кгс/м2 и II-ветровой район, ветровое давление - 30 кгс/м2.
    Получаем снег с ветром где-то 335/210 кг/м2, но с уклоном в 40 градусов и профнастилом расчетная нагрузка должна быть меньше.
    Снеговая тоже возьмем 200, тогда 200 * 150 = 30 т.

    Осталось все сложить и выбрать плиту под этот вес дома с наполнением.
     
  14. Alex59ural
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50

    Alex59ural

    Участник

    Alex59ural

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Пермь
    Почитал ссылку по нагрузкам "От конструктора Михаила Судоргина" http://мегалит33.рф/stil/forum/?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=43

    Проверил расчеты в Excel.
    Примерный вес дома верен:
    34т-ф.плита (УШП), 30т-стены, 21т-перекрытие (часторебристое ж/б совмещенное с армпоясом), 3т-крыша, 4т+4т-печи+(дымоход 2т+2т) = 100т. (доведем до 150 тонн коэффициентом надежности 1,5).

    Далее плюсуем нагрузки:
    "Наполнение дома" - (85м2) * 2 этажа * 200 кг/м2 = 34 т.
    Снеговая с ветром - 150 * 200 кг/м2 = 30 т.

    Получаем вес дома с содержимым 150 + 34 + 30 = 214 тонн.

    Тогда берем для образца готовый проект - Дом 250 т. https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740591
    При сравнении проектов (190т. и 250т.) заметил что внутреннее ребро плиты шире и при нагрузке на ребро более 50 кН/м (55, 61, 77) идет нижнее экстраармирование.

    Попробовал посчитать нагрузку на ребра - не осилил.
    Буду использовать готовый проект и искать их различия (190т. и 250т.).
     

    Вложения:

    • внутренние стены.PNG
  15. Alex59ural
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50

    Alex59ural

    Участник

    Alex59ural

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Пермь