1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Реле напряжения и всё что с ним связано

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    Может получиться, что одна из УЗМ отключит одну из фаз, а две другие фазы будут работать. Как к этому отнесётся трёхфазный котёл?
     
  2. Ильич37
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Ильич37

    Участник

    Ильич37

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иваново
    Примного вам благодарен за неоднократную помощь и критику!
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зависит от котла. Некоторые работают даже от одной фазы (куда блок управления подключен) на 1/3 мощности. От двух - на 2/3. Ну а если та, которая - не работают вообще. Но их можно обмануть!
    Есть модели, которые сразу пишут жалобу в ОБСЕ.
     
  4. Ильич37
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Ильич37

    Участник

    Ильич37

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иваново
    На мой судьбективный взгляд смотря какая фаза отключиться, если которая питает плату управления (отвечающая за управление контакторами подключения тэнов), то котел перестанет работать, если другая фаза - то возможно будет работать но не на полную мощность. В котлах протерм скат вроде как с различными защитами и по электрической схеме все в порядке (если не путаю, то там есть защита от перенапряжений).
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.732

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.732
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Именно так и будет.
    Никакой защиты там нет, если только в последнее время в связи с плясками У. Е. и неоднократными жалобами
    поставили. :aga:
     
  6. Nilif1
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Nilif1

    Участник

    Nilif1

    Участник

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    деревня Сенино
    Дорогие форумчане! Подключаю дом к воздушной линии 15 Кв 380в. Деревня. Напряжение прыгает. Купил реле напряжения РНПП-311м. По схеме в паспорте реле подсоединяется параллельно к линии, а выводятся два проводника через магнитный пускатель (или контактор, разъединитель...). Покурил инет и не нашёл как обойти такое соединение для контроля напряжения и на прямую смонтировать реле; везде рекомендуют через магнитный пускатель и т. д. Или не стоит париться с этим реле! Кто с ним (этим реле) дело имел?
    478004821.png 478004894.png 478005172.png 478005249.png
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С этим - не стоит. В одном флаконе - УЗМ-3-63, в трёх флаконах - УЗМ-51М, а уж совсем по науке:

    04.jpg
     
  8. Ezhu4
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Ezhu4

    Живу здесь

    Ezhu4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Архангельск
  9. Nilif1
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Nilif1

    Участник

    Nilif1

    Участник

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    деревня Сенино
    Красиво, но не понятно что откуда и куда... Понятно, что на каждую фазу... Спецу ясно, а как деревенским, спецы за N км, схему можно!
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     

    Вложения:

  11. Nilif1
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Nilif1

    Участник

    Nilif1

    Участник

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    деревня Сенино
    Спасибо! Но... Почему контактор на 63А? когда ввод. автом. 25А... Видимо всё-таки если и тут без контактора не обошлось...- тогда РНПП +контактор .А что за С1А?
     
  12. Nilif1
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Nilif1

    Участник

    Nilif1

    Участник

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    деревня Сенино
    Приведена схема, как понял одного блока контактор+автомат+реле напряжение, как они дальше в электросхеме подклчаются?
     
  13. Nilif1
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Nilif1

    Участник

    Nilif1

    Участник

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    деревня Сенино
    Где ввод-вывод?
     
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Проще, надежнее, экономнее поставить УЗМ-51М, если только значение напряжения не нужно, да и то, можно купить отдельный вольтметр.
     
  15. Nilif1
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Nilif1

    Участник

    Nilif1

    Участник

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    деревня Сенино
    Спасибо, D_A_N! Но уже куплен злосчастный РНПП-311м; для пенсионера 1700 - приличные деньги..Наверно отложу на потом...
     
Статус темы:
Закрыта.