1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.

  1. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме
    Всем доброго времени суток! Прошу прокомментировать первый подход к электросхеме дачного дома.
    Исходные данные: 1 фаза, вводной автомат на 40А, площадь дома 85 м*2. Вводной щит на фасаде дома. До вводного щита идет от столба СИП, далее ВВГ-нг, проводка в пластиковых кабель-каналах. Схема заземления предполагаю TT. На втором этаже (мансарде) - видится отдельный щиток, также как и в санузле.
    Отопление дома - электроконвекторы и печь на первом этаже. Мощности на все явно не хватает, поэтому попробовал использовать реле отключения неприоритетной нагрузки. Таймер в цепи питания конвекторов первого этажа предназначен для прогрева части дома к приезду на дачу в холоднон время года.
    Ориентируюсь на продукцию Hager.
    Просьба сильно не пинать - это мой первый подход к электрике. Заранее спасибо всем откликнувшимся! :)
     

    Вложения:

  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Схему нарисуйте в Exel, а то Ваши 4 файла больше похожи на издевательство. :(
     
  3. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Издеваться никак не хотел :-(
    Специально конвертировал из Excel в pdf. Так терпимо или опять фигня получилась?
     

    Вложения:

  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, тоже не очень. :(
    Лучше когда вот так (пример) https://www.forumhouse.ru/threads/292734/
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Пока предварительно по Вашей схеме.
    1. Вводной АВ С40А 2Р, D там не нужен. :no:
    2. Дополнительный АВ после счетчика не нужен.
    3. После счетчика УЗО 63А/100мА S.
    4. Что за переключатель ввода резерва, для чего ?
    5. Зачем отдельный щит в сан. узле ?
    6. У Хагера нет УЗО 32А/10мА, а 10А/10мА вообще никто не выпускает.:(
    Рисуйте нормальную схему - тогда будем править. ;)
     
  6. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Я пока пытаюсь понять в чем нарисован приведенный Вами пример :) По-моему, это не Excel. :)

    Почему? Я думал, что вводной автомат (он будет на фасаде) должен отключаться после автомата в щите в доме. В чем я не прав?
    Думал, что нужен для того, чтобы была возможность одним автоматом обесточить весь дом
    Принято
    Предполагаю установку генератора для резервного питания наиболее важных потребителей. Соответственно, для него это переключатель.
    Допускаю, что кроме указанных потребителей в санузле могут появиться не предусмотренные заранее потребители (например, установка для очистки воды). Кроме того, считал, что отдельный щит в санузле немного разгружает щит первого этажа.
    Спасибо, принято.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не важно в чем нарисуете, главное что бы было все на одной схеме.
    Я Вам в качестве примера привел построение схемы.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не место электрощиту во влажном помещении. :no:
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В читальню! https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
     
  10. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Прочел. Понял, что с вводным автоматом был не прав. Тем не менее, в основном щитке в доме хочется иметь возможность разом отключить все. Боюсь, что поставить на вводе 63А может не получиться (электрик не согласится). ABB750DR по деньгам как-то слишком кучеряво. :) Как лучше поступить?
     
  11. Faraddin
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    26

    Faraddin

    Живу здесь

    Faraddin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Владимир
    63 ампера, да еще с характеристикой С на, наверняка дряхлых, дачных линиях более чем вероятно, что вообще не сработают.
     
  12. Faraddin
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    26

    Faraddin

    Живу здесь

    Faraddin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Владимир
    Ну так нам ждать внятную схему от Вас? Можно даже от руки на тетрадном листе нарисовать и телефоном снять, и то будет более ясно, чем ексель табличка
     
  13. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Постараюсь (попробую) сегодня сделать, на работе возникли срочные задачи...
     
  14. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Попробовал нарисовать все на одной схеме. Приемлим ли такой вид рисунка? Прикинул ценник - некоторые позиции готов заменить на Астро УЗО и Меандр. Electrica.JPG
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вполне, немного мелковато, но пойдет.
    Цветную заливку лучше уберите.
    Счетчик в доме будет или в отдельном щитке ?