1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

110 вольт на всех розетках в доме при выключенных автоматах на контуры

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем apecherin, 24.02.15.

  1. apecherin
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    apecherin

    Участник

    apecherin

    Участник

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Таганрог
    110 вольт на всех розетках в доме при выключенных автоматах на контуры
    Добрый день!
    Нанял людей, сделать проводку в новом доме. Получилось 7 контуров.
    После штукатурных работ, позвонил - приехали, повесили автомат. Решил сделать временное освещение коридора и ванной (отдельные контуры), имею ввиду, что подцепил лампочку и простой выключатели. В коридоре проблем не возникло, а вот в ванной не получилось. Ввернул лампочку в патрон - выбило автомат (стоит узо на этом контуре). После - выключил все автоматы и прошелся померил напряжение, на всех розетках - 110В.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Завтра приезжают электрики, хочу как-нить проконтролировать их работу.
     
  2. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    До подачи напряжения на вновь смонтированную электропроводку, положено проверить сопротивление изоляции между каждым ее проводом и другими проводами этой электропроводки, электрически с ним не соединенными, а также сопротивление изоляции каждого провода относительно земли (с учетом схемы заземления). Проверить по принципиальной схеме, правильно ли подключена коммутационная аппаратура, питающие провода. При этом требуется соблюдать правила электробезопасности. Подавать напряжение до выяснения причины неисправности нельзя.
    Можно проверить тестером (мультимером) значение напряжения питания.

    У меня как-то было появление в розетке 110В, виновником оказался пробитый конденсатор в пилоте переноски.
     
  3. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Напряжения быть не должно нигде если действительно все выключили. Где то нахомутировали. При поиске отключите все нагрузки о розеток.
     
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    А что думаете про 110? У меня вот реально ступор :flag:.
    Ладно, если бы 150/80/270... :)
    Ведь новостройка у ТС.
     
  5. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Если мерить цифромым тестером, то и на обесточенной линии может показать напряжение (наводка и высокое входное сопротивление мультиметра). Попробуйте подключить к розетке утюг и померить напряжение.
     
  6. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Фаза и ноль перепутаны местами, на вводном АВ скорее всего.
     
  7. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Как то на работе эксперимент проводили, создавали нештатные ситуации. Так при включении импульсного БП с заземляющим контактом между Ф, О и корпусом 110В при отключеном РЕ от розетки. Узо тогда еще у нас не применяли. Проверить правильность подключения О и РЕ.
    брак патрона или лампочки скорей всего.
    Замеры при отключенных линиях лучше проводить стрелочным вольтметром.,
    Для начала померьте на вводе, всякое бывало.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Тестер точно нормальный?
    Может, наводка какая?
     
  9. igorOK67
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    129

    igorOK67

    Живу здесь

    igorOK67

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Днепропетровск
    народ :mad: ПОДРЯЧИК ВЗЯЛ КЕШ. ВСЕ ВОПРОСЫ К ПОДРЯЧИКУ. МОГЛИ ПЕРЕБИТЬ КАБЕЛЬ ИЛИ НЕКОНДИЦИЮ. ПИЭУ И ТБ КАК БУДЕМ СОБЛЮДАТЬ...
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Друх! Тут ведь не вопрос к подрядчику, а суть вопроса.
    Вопрос к вам: Пьятница? :aga:
     
  11. igorOK67
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    129

    igorOK67

    Живу здесь

    igorOK67

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Днепропетровск
    А суть вопроса.
    такова: вечная проблема данного раздела, не желание выложить хотя бы эскиз однолинейной схемы - хотя бы. Вопрос пятница, только забитая археологией в старом здании по поиску брошенных старых электросетей.[/QUOTE]
     
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    ?
    Поясните ваш поток мыслей, пож. Хотя бы по данной теме, про 110в.
     
  13. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Входное сопротивление мультимеров при измерении напряжения сети может быть порядка 1 МОм, т. е. соизмеримо с сопротивлением изоляции электропроводки. При отсутствии нагрузки можно намерить что угодно. Поэтому я бы не принимал близко к сердцу эти 110 В. Аналогичная история может быть и со стрелочными вольтметрами, например, в управляемых выпрямителях, инверторах (при снятых импульсов управления).
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Меня интересует данный конкретный случай.
    Если ТС сказал о 110в, то пусть и отвечает "за это".
    А не за:
     
  15. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может все-таки где-нибудь импульсный блок питания подключен и жилы в проводке попутаны, у них на входе ставят конденсаторы между фазой и заземлением и нулем и заземлением, вот там и получается 110В