1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    У меня почему-то такой проблемы нет. :no:
    Все вышесказанное применительно конечно к саморегулирующемуся кабелю.
     
  2. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.950

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.950
    Адрес:
    Челябинск
    @Alex992, как правило, характеристики большинства саморегулирующихся кабелей имеют вид:

    185.jpg

    Хотя по-хорошему в районе +3...+5 градусов должна быть резкая ступенька практически до нуля.
     
  3. qwiksus
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    qwiksus

    Новичок

    qwiksus

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Такая проблема, от дома до скважины, 21 метр, идет водоснабжение, с греющим кабелем, с начала зимы нареканий не было, как вдруг стало вырубать автоматы на греющий кабель. Повреждений быть не может, лежит на глубине полтора метра. Муфты переделывал, все как прежде, в чем проблема подскажите.
     
  4. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    77

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Россия
    @qwiksus, попробуй поменять автомат - скорее всего его время пришло, если все остальное нормально.
     
  5. qwiksus
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    qwiksus

    Новичок

    qwiksus

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Попробовал, не помогает.
     
  6. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте замерить сопротивление греющего кабеля, затем посчитайте ток. Замерьте сопротивление изоляции кабеля относительно земли. Если нет такой возможности - обращайтесь к электрикам. Автомат прекратите включать на предполагаемое короткое замыкание, а то будет сюрприз...
     
  7. qwiksus
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    qwiksus

    Новичок

    qwiksus

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Хорошо, буду пробовать.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Давайте поподробнее.
    Какие муфты ?
    Зачем переделывали ?
    Что за кабель ?
    Как проложен ?
    Что еще подключено на этом АВ ?
    Номинал АВ ?
     
  9. qwiksus
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    qwiksus

    Новичок

    qwiksus

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Мне интересно, а что дадут эти замеры?
     
  10. qwiksus
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    qwiksus

    Новичок

    qwiksus

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Ну я как понимаю, муфта, то изоляция соединения, сделал все по инструкции, их еще греть надо.
    переделал, так как думал может в них короткое замыкание.
    Кабель называется Heating
    Подключен к автомату, только кабель.
    Номинал 16 ампер.
    пол года все нормально было.
     
  11. qwiksus
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    qwiksus

    Новичок

    qwiksus

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Кабель проложен вдоль трубы, приклеен клеящейся фольгой.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А когда переделывали, уже после того как начало выбивать АВ ?
    Каким проводом сделано подключение, где и как он проложен ?
    Желательно фото этого провода и автомата.
     
  13. qwiksus
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    qwiksus

    Новичок

    qwiksus

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Переделывал уже после того как стало выбивать. сей
    час фото сделаю
     
  14. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    Ой, что-то мне подсказывает, что при протекании такого тока греющий кабель не только сгорел бы, но и испарился совсем
     
  15. qwiksus
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    qwiksus

    Новичок

    qwiksus

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    До АВ идет кабель алюминиевый, мощный, хороший, после медный провод. сечение не помню, да еще и не знаю.
    Идет 3 фазы и один ноль, на 4 розетки в одну из низ и был включен кабель. на фото он отключен. к ним подключен водонагреватель, насос из скважины и насос поддерживающий давление. на фото провода на насос из скважины нет, я его отключил так как перемерз. 1cab8lLTYCc.jpg wuUqlgKg32Y.jpg XClQJcRSJp0.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.