1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Короткое замыкание, выбило автомат

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем БорАл, 08.12.09.

  1. БорАл
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13

    БорАл

    Живу здесь

    БорАл

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Вешал светильник на даче, перепутал провода на выключатель, замкнуло-выбило автомат. Питание подается через 3 автомата- 8, 32 и 20 А. Выбило 2 раза именно 20А. Разобрался, сделал правильно. По логике вещей должен сработать автомат на 8 А. Это ошибка моя где-нибудь, или так должно быть?
     
  2. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Омск
    Так не должно быть.
    Ошибка в 99,9% Ваша.
    0,1%, автомат на 20ампер не нормальный.
     
  3. БорАл
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13

    БорАл

    Живу здесь

    БорАл

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    А где хоть примерно может быть моя ошибка?
     
  4. Technics
    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Россия
    Ошибка есть, чтобы её выявить необходимо точно знать:

    1. Какой марки каждый автомат (производитель и модель)?
    2. Какой характеристики каждый автомат (B, C, D)?


    Соответственно, то, что у Вас сработал 20А автомат, может говорить (в порядке первостепенности причины):
    1. О разном времени срабатывания автоматов ввиду их различных марок
    2. О разном времени срабатывания ввиду разных характеристик
    3. О том, что Вам попался неисправный (а возможно и с допустимыми отклонениями) 20А или 8А автомат.
     
  5. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Омск
    Нарисуйте схему, посмотрим.
     
  6. БорАл
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13

    БорАл

    Живу здесь

    БорАл

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Только вот схему я не умею нарисовать.:( Проще объяснить на словах.
    1) Счетчик-от него фаза на большой черный советский автомат (ноль на шину)
    2) Фаза из этого черного большого автомата выходит на 3 20А автомата в разные места
    3) Фаза и ноль приходят в дом через сдвоенный автомат на 32А
    4) Разводка на несколько 8 и 16 А автоматов. Один из них на свет в комнатах.
    Старался написать понятно, если не получилось-сорри.
     
  7. Technics
    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Россия
    Ответьте пожалуйста на мои вопросы, тогда и без схемы станет ясно. (Хотя со схемой все-таки не очень понятно, напишите последовательность установки автоматов)

    Я пока понял так:

    Счетчик -> черный автомат -> 20А автомат -> 32А автомат-> разветвление на 8А и на 16А автоматы!? Если так, то какой смысл в 32А автомате!??
     
  8. БорАл
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13

    БорАл

    Живу здесь

    БорАл

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Все правильно поняли. Смысл автомата на 32А -пустить ноль и фазу через него. И запитать все другие автоматы 6шт. (8,16А) . Так посоветовали на рынке в эл.магазине.. Умом понимаю, что что то здесь не правильно- 20А-32А-16А(8А). Но что именно?
     
  9. Technics
    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Россия
    Ответьте на этот пост

    Логичнее было б так:

    32А (сдвоенный) -> счетчик -> 20А (желательно тоже сдвоенный)-> разветвление на 8А и 16А

    Все автоматы должны быть одного производителя и одной модели.

    Характеристика 32А и 20А - С
    Характеристика 16А и 8А - C или B
     
  10. БорАл
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13

    БорАл

    Живу здесь

    БорАл

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    На пост ответить к сожалению не смогу сейчас, не помню точно ни марку, ни хар-ки автоматов. Знаю точно, что они НЕ ВСЕ одной фирмы. В выходные поеду на дачу все точно спишу с них. За схему спасибо!
    И вот что меня еще очень беспокоит: от одного дома со щитком-счетчиком идет под землей провод медный (вроде пунп в черной изоляции, толстый 6-8) в пластиковой трубе. Входит в дом через стену (брус) и через 5см.ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. Ошибся с размером когда прокладывал:(. Пришлось сединить таким же проводом до автомата (32А который) .Соединил скруткой(!), несколько лет вроде все нормально было, но сейчас делаю в доме кухню и нагрузка резко возрастает. Чета я очкую, Славик (с):), за такое соединение ,тем более что оно находится в очень неудобном для осмотра месте. Может подстраховаться как-нибудь?
     
  11. Technics
    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Россия
    Необходимо знать точное сечение и Вашу нагрузку, вообще ПУНП лучше заменить хотя бы на ВВГ...

    Но, если Вы уверены, что сечения достаточно, то медную скрутку можно просто пропаять, если скрутка в неотапливаемом помещении и возможны низкие температуры (-10 и ниже), то тогда лучше обжать спецгильзой (на форуме есть инфо и про инструмент и про данный способ)
     
  12. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если не вникать в схему Ваших подключений, то в двух словах можно сказать - "Так могло быть." И автоматы могут быть не виноваты, ибо на АВ 20А висит ещё какая то нагрузка (могла быть и приличная), то есть ему не хватало дополнительного толчка, чем и послужило КЗ в освещении.
    Мог сработать и один АВ 8А (странный номинал какой то...:|:), могли сработать и оба ... и характеристика автоматов, мало бы на это повлияла... Главное, что бы хватило тока КЗ для сработки электромагнитного расцепителя.

    А Ваша ошибка в том, что полезли в сеть не обесточив линию. Это 100%.
     
  13. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Автоматы на 8А встречались в практике - с тепловым расцепителем [t], при КЗ не эффективны, зато для защиты от 1,5 Квт потребителей (двигателей, отопителей) были не заменимы ...
     
  14. Technics
    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Россия
    У меня на освещение стоят 6А - внутри и электромагнитный и тепловой.
     
  15. БорАл
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13

    БорАл

    Живу здесь

    БорАл

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Точно, так и было - на нем (20А автомате ) висели несколько обогревателей, совсем из головы вылетело.:( Спасибо за объяснение.

    Насчет ошибки. Отключил все автоматы, полез в сеть, накосячил там , включил автоматы-выбило. Включил еще раз-снова выбило :mad:. Потом разобрался , переделал. Линию обесточил, получается нет моей ошибки?

    Уверенности в достаточности сечения нет. На лето планирую переложить кабель.