1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Резервирование основной СО электрокотлом

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Sergvv, 19.02.15.

  1. Старик Пафнутий
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    113

    Старик Пафнутий

    Живу здесь

    Старик Пафнутий

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Делайте как Вам говорит @Avoronkov, и подумайте еще над удаленном управлением, иначе зимой комфортную температуру в доме с +5 Вы получите в вс вечером, когда уже надо уезжать
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну там же газовый с практически 10-тикратным запасом мощности...
     
  3. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Ага, BAXI Ecofour 1.14 F
     
  4. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Мне, правда, столько не надо, но... Слабее - не было.
     
  5. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    @Avoronkov говорит всё правильно, просто на хорошие котлы цены негуманные. Удалённое управление подразумевается по дефолту.
     
  6. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.806
    Благодарности:
    6.085

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.806
    Благодарности:
    6.085
    Адрес:
    Москва
    Ну скупой платит дважды. Я тоже сначала с зоты начинал. Теперь на вайланте, он же протерм скат. Разница, скажу я вам, не то что очевидная, она колоссальная. И с дистанционным управлением Зонт.
     
  7. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    У меня в качестве управления будет КСИТАЛ. По поводу ПРОТЕРМ СКАТ можно поподробнее? В чём настолько колоссальная разница? Собственно, меня больше всего эксплуатация электрокотла при небольших выделенных мощностях. Которая используется на всё, что в доме есть. Будет ли он способен поддерживать более-менее комфортную температуру.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Во всех рассчётах потребной мощности на отопление используется температура самой холодной пятидневки. То есть 3 кВт (примем на веру теплопотери Вашего дома) для поддержания комфортной температуры понадобятся тогда, когда за бортом будет - 28 градусов.
     
  9. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Угу... Т. е. 5 кВт - ного котла вполне достаточно, даже с некоторым запасом...
     
  10. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Посмотрите в сторону Zont H1, Кситал устарел морально.
     
  11. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Я в курсе ЗОНТа, дело в том, что КСИТАЛ уже есть, и вполне рабочий. А ЗОНТ надо покупать. Да не очень удобный, нет разных "бантиков, рюшечек, и свистулек", управление только СМС. Но...
     
  12. Старик Пафнутий
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    113

    Старик Пафнутий

    Живу здесь

    Старик Пафнутий

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Ну а радиаторы ? если запас по мощности есть, хорошо, а если нет ? И в любом случае надо будет делать температуру в СО повыше, а это расход газа, который запросто сожрет мнимую экономию если держать +5. и еще гимор с баллонами. Если реально ездить зимой каждую неделю то я бы не рекомендовал +5-8, по мне так +12-14 оптимальней. Ну пусть ТС попробует на практике .
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это всё топикстартер поймёт в процессе:aga:
    Помимо всего прочего 5 градусов - это уже пограничная температура для работы любого котла с автоматикой. "Защита от замерзания", мать её.
     
  14. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Радиаторы по секционности, и мощности - брали с запасом. Что касается расхода - топикстартер будет понимать на практике. Что касается +5 - у этого котла заявлена +3 "антифрост".
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    "Бегущий по лезвию бритвы" :aga: