1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Закипают котлы при 65 градусах

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Roman1, 18.02.15.

  1. Roman1
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Roman1

    Участник

    Roman1

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Закипают котлы при 65 градусах
    Отапливается теплица 50*7,5м. Котел ТД 75 кВт. и Котел газовый 23 кВт.
    Все сделано одним контуром. Работает как под принулительной цыркуляцыей так и ЕЦ.
    Насос Спрут восьмерка. Все как бы хороше. Но газовый котел млеет практически сразу после включеия. Млеет но не кипит. А ТД начинает млеть при 60 градусах, булькать при 65 градусах.
    Показания на термометрах на двух котлах почти совпадают. Разница не более 3 градусов.
    Расширительный бачек врезан в верхнюю точку отопления. Система отопления сделана трубой 100мм. Длина трубы 136м. Плюс в нее сверху вварены батареи. Вся система хорошо прогревается. При подаче 65 градусов, обратка 60 градусов.
    Сейчас грешу только на низкое давление в системе отопления. РБ бачек стоит на высоте в 1 метр от котла. Может это вызивать закипание при более низкой температуре. Или надо искать другие варианты. shemaotop.jpg
     
  2. слесарюга
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    288

    слесарюга

    Живу здесь

    слесарюга

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Киров
    Что значит млеет?
    На котлах запорная арматура имеется?
    Р/Б устанавливается только для расширения воды. В вашем случае, еще для выхода воздуха.
    .Больше ни какой роли он не играет.
    Было бы более правильным Р/Б поставить на стояк 2 котла и переделать уклон между котлами в другую сторону.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Других нет термометров?
    От чего угодно, но не от закипания. Не может вода кипеть при этой темпе.
     
  4. Roman1
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Roman1

    Участник

    Roman1

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Млеет. Тоесть шумит. Как чайник перед закипанием.
    На каждом котле стоит на обратке шаровый кран 2"
    Р/Б по другому не получалось впихнуть из за строения здания. Но воздух выходит нормально. Через 15 минут работы после заправки системы водой. Все становится тихо. Нигде воздух не гоняет. Насос немного слышно, и то если на 2 скорости стоит.
     
  5. Roman1
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Roman1

    Участник

    Roman1

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Еще стоит спиртовый старый градусник. По нему таже температура что и на остальных. Может градус два отличатся не более.
     
  6. Roman1
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Roman1

    Участник

    Roman1

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Но до этой температуры то не булькает.
    У меня это не первый котел. Я могу отличить когда котел начинает кипеть.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Уже стало жуть как интересно. А остальные котлы, при какой температуре закипали?
    @Roman1, Может и создаются лабораторные условия для кипения при минусовой температуре, но домашняя не может закипать при 60*
     
  8. Roman1
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Roman1

    Участник

    Roman1

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Да раньше стоял котел АОГВ 23кВт. Но на нем небыло градусника. То тоже шуметь начинал. Ну при какой температуре не знаю. Хотя на ощуп, труба подачи примерно была такой самой.
    Тогда стоял только газовый. Сейчас добавили твердотопливный котел, а оно все тоже. Котел польский с наддувом.
    А за разные котлы, я имел ввиду что у меня в другой теплице еще есть пиролизник на 100кВт. Сам варил. Тоже млеет но при 80 градусах. Так там я грешил на то что сам котел наверное не правильно сварил.
    Но в этой теплице то оба котла заводские. Не должно такого быть
     

    Вложения:

    • 16012014080.jpg
    • 16012014081.jpg
    • 16012014079.jpg
  9. слесарюга
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    288

    слесарюга

    Живу здесь

    слесарюга

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Киров
    @Roman1,
    У меня чайник электрический, тоже вначале молчит, затем млеет, затем затихает, затем закипает.
    Любая вода, при нагреве в любом сосуде, еще не закипев, начинает шуметь. Почему? Попробуйте.
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Что Вы подразумеваете под " принудительной циркуляцией" ? Гравитационная (ЕЦ) - открытая СО, работающая при атмосферном давлении и естественной циркуляции (наличие насоса и его отсутствие, значения не имеет). Закрытая (ПЦ) - СО работающая под давлением и принудительной циркуляции. Для ответа нужна полная информация по СО и желательно в аксонометрии.
    Лично мне не понятно, что подразумевается под "млеть" в СО.
    Малый академический словарь
    млеть
    Перевод
    млеть
    мле́ю, мле́ешь; несов.

    Изнемогать в неге, испытывая восторг, наслаждение под влиянием сильного чувства.
    [Лиза] и гордилась им, и умилялась перед ним -, и вся млела и таяла от любви к нему. Л. Толстой, Дьявол
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Все у вас нормально млеет. Как начнет бурлить, тогда и приходите. И термометры... ,ох уж эти термометры!
     
  12. Roman1
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Roman1

    Участник

    Roman1

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    При помощи насоса.
    Именно это и имел ввиду. Работает с насосом и без. Насос помогает сильнее прогреть обратку.
    Вот думал может закрыть выход на РБ. Что бы создать давление в системе. Может тогда паерестал бы закипать. Я бы смирился если бы работало как чайник. Но после 65 градусов, начинает кипеть самым натуральным образом.
    В схеме все нарисовал. Все по уклонам, как положенно (несчитая РБ ;)), котлы нижняя точка, стоят оба на одном уровне. Обвязка котлов трубами 2" дальше труба сотка, просто лежит попериметру теплицы. Все одним кольцом. Нету вторых, третих контуров или веток. Кто как називает.
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    @Roman1, какая мощность радиаторов (действительная) или название радиаторов.
     
  14. Roman1
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Roman1

    Участник

    Roman1

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Конвекторы типа аккорд, метровые. 105 штук.
    Такие как на фото. И вварены также.
     

    Вложения:

    • DSCN1356.JPG
  15. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Как тут правильно сказали
    Вообще-то рекомендуемый радиус действия ЕЦ не более 30 м.
    Шум в котлах от низкой скорости воды в трубах.
    И еще, при насосной циркуляции РБ подключается на всас насоса, при этом скорость движения теплоносителя увеличится и шум исчезнет.