Мой первый щиток, проект

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dokstd, 18.02.15.

  1. dokstd
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5

    dokstd

    Участник

    dokstd

    Участник

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5
    Мой первый щиток, проект
    Потычьте носом, не накосячил ли я где критично.
    Также буду признателен за советы как оптимизировать, на чем-то сэкономить, или наоборот, чем-то дополнить щиток.
    Сразу есть конкретные вопросы:
    1) на вводе у меня стоит 32А (исходная ситуация). Есть ли смысл ставить номинал по току групповых УЗО выше 40А?
    2) нормально ли группировать автоматы (под УЗО) по принципу зон (кухня, санузел, столовая). Или лучше пересмотреть в разрезе свет отдельно, другие группы потребителей отдельно?
    Нужно ли приложить разводку по квартире?
    upload_2015-2-18_17-29-38.png
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    УзО S 300ма на вводе, лучше бы на 100мА.
    Да, все УЗО что у вас есть в вашем изображении на 63А - будет лучше. Все тип А.
    Хотите на 40А - ставьте 2P АВ 16-25А перед каждым групповым УЗО.
    Освещение лучше вытащить под свое УЗО и разделить на линии по типу АВ -УЗО - 2-4 АВ на линии освещения.
    Кондей - лучше сразу предусмотреть хотя бы место под 2Р АВ +УЗО
    Кухню тоже лучше под два УЗО, АВ - 2 УЗО - 2-8 АВ
    О защите от скачков U подумайте.
     
  3. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    2) Нормально, но было бы экономичнее вывести освещение отдельно на один или два автомата. Одновременно разгрузили бы УЗОшки.
     
  4. dokstd
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5

    dokstd

    Участник

    dokstd

    Участник

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5
    У нас в городе тип А пока нашел только Hager. 5 тысяч за штуку. (63A)
    Не хочу. Хочу сделать "как надо". А если БЫ вводной автомат был на 25А, то не надо БЫЛО БЫ перед каждым УЗО еще раз по автомату? (Вопрос больше для самообразования, чем практический)
     
  5. Dupel
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    187

    Dupel

    Живу здесь

    Dupel

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Липецк
    Вот
     

    Вложения:

    • 2комн18fev..png
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да, типа того, если всё это в квартире вместе со счётчиком. Если счетчик отдельно - чуть иначе.
    И вместо дифа на свет АВ допустим 10А - УЗО - и несколько.
    Заодно подумайте нужны ли шинки нулевые или может взять 2Р АВ на линиях.
    Ещё потом чуть подправить.