Потычьте носом, не накосячил ли я где критично. Также буду признателен за советы как оптимизировать, на чем-то сэкономить, или наоборот, чем-то дополнить щиток. Сразу есть конкретные вопросы: 1) на вводе у меня стоит 32А (исходная ситуация). Есть ли смысл ставить номинал по току групповых УЗО выше 40А? 2) нормально ли группировать автоматы (под УЗО) по принципу зон (кухня, санузел, столовая). Или лучше пересмотреть в разрезе свет отдельно, другие группы потребителей отдельно? Нужно ли приложить разводку по квартире?
УзО S 300ма на вводе, лучше бы на 100мА. Да, все УЗО что у вас есть в вашем изображении на 63А - будет лучше. Все тип А. Хотите на 40А - ставьте 2P АВ 16-25А перед каждым групповым УЗО. Освещение лучше вытащить под свое УЗО и разделить на линии по типу АВ -УЗО - 2-4 АВ на линии освещения. Кондей - лучше сразу предусмотреть хотя бы место под 2Р АВ +УЗО Кухню тоже лучше под два УЗО, АВ - 2 УЗО - 2-8 АВ О защите от скачков U подумайте.
2) Нормально, но было бы экономичнее вывести освещение отдельно на один или два автомата. Одновременно разгрузили бы УЗОшки.
У нас в городе тип А пока нашел только Hager. 5 тысяч за штуку. (63A) Не хочу. Хочу сделать "как надо". А если БЫ вводной автомат был на 25А, то не надо БЫЛО БЫ перед каждым УЗО еще раз по автомату? (Вопрос больше для самообразования, чем практический)
Да, типа того, если всё это в квартире вместе со счётчиком. Если счетчик отдельно - чуть иначе. И вместо дифа на свет АВ допустим 10А - УЗО - и несколько. Заодно подумайте нужны ли шинки нулевые или может взять 2Р АВ на линиях. Ещё потом чуть подправить.