    Здравствуйте, товарищи!

    Покритикуйте, пожалуйста, мой МЗЛФ с полами по грунту и утепленной отмосткой.
    Дом - бревно, грунты - суглинки.
    Саму ленту с армированием, подошву с армированием и ПГС-подушку к ней мне рассчитал специалист исходя из грунтов и нагрузки. Т. е. это данность, которую я не меняю.
    Однако, в части полов по грунту и отмостки я планирую проект поменять:
    1. отказаться от черновой стяжки - только стяжка с ТП
    2. отказаться от стяжки отмостки - сделать мягкую отмостку
    Все эти изменения отражены в чертеже.
    Пожалуйста, посмотрите все ли верно?

    Есть также незакрытые вопросы:
    1. Можно ли ЭППС на цоколе заменить на ПСБ-35/25? Все-таки он открыт будет внешним воздействиям... И нужно ли сразу ЭППС (или ПСБ) на цоколе чем-то закрывать от света/влаги?
    2. Нужен ли песок вокруг ПГС-подушки (на чертеже справа и слева от подушки)?
    3. Где правильнее располагать ливневку: в плодородном слое, в грунте, под ПСБ?..
    4. Дренаж делать не буду (пока), ибо участок на холме и сухой. Какие есть показания для необходимости дренажа, чтобы я по факту мог оценить его необходимость?

    Спасибо!
    Мой проект.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
  3. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это я еще не видел. Спасибо.
    Конечно, вариантов-то много. Тот вариант отмостки, который у меня, по-вашему, рабочий?
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Nering, по отмостке, сам пока ещё решаю:
    Склоняюсь к ЭППС 50мм. Закрывать на цоколе буду обязательно, скорее всего плоским шифером 10 мм.
    смысла не вижу - со временем всё равно перемешается, а вот при выборке этих дополнительных пазух их придётся засыпать и трамбовать по полной программе.
    Пока думаю, но считаю правильнее по краю отмостки, где закАнчивается ГИ
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Вот правильная тема ..мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж...
    но сам ещё не добрался.
     
  6. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И еще важный и один из основных вопросов для меня: КОГДА делать отмостку с ливневкой? Можно ли ее делать уже после установки сруба? Т. е. надо будет подкапываться к подошве фундамента...
     
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Nering, а это нафига.
    Удобнее после окончания фундамента и после ГИ, ЕСЛИ ОНА БУДЕТ.

    Т. е.: утепляете цоколь от верха перекрытия до минус 20-30-40 см ниже чистового уровня участка.
    Делаете до этого места обратную засыпку, далее пошла сама отмостка, правильным пирогом с уклоном от дома. Прикрываем утеплитель сверху или как положено сразу, или чем-то временным, что б не поломать.
     
  8. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, если фундамент уже стоит весь такой мелкозаглубленный, то чтобы положить утеплитель отмостки надо же подкопаться к фундаменту и от него ПСБ положить.
    Т. е. заранее (когда траншея для фундамента копается) откопать для отмостки необходимое пространство и после снятия опалубки класть ПСБ со всем необходимым (ГТ, ГИ и пр.)?
     
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Если не будете поднимать уровень участка, то
    Про уклон не забыть.
     
  10. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Немного изменил: убрал песок вокруг ПГС-подушки:
    Мой проект v2.jpg

    Действительно ли будет мостик холода по верху кирпичной кладки?
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Nering, так замените их на ГБ. Возьмите конструкционный.
     
  12. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Газобетонные блоки? Они теплее кирпича? Холод же и по ним сверху может пройти. Или нет?
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
  14. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.718
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итак, уточненный вариант с учетом уклона на участке по короткой стороне фундамента.
    Земля высоко:
    Мой проект v3 уклон высоко.jpg
    Земля низко:
    Мой проект v3 уклон низко.jpg
    Сразу возникает вопрос: как класть ПСБ отмостки по короткой стороне фундамента, если там уклон: горизонтально или с уклоном, как земля? (понятно, что от фундамента уклон 5% оставляем, но добавляется уклон вдоль фундамента).
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Nering, как Вам угодно. Хотите ориентируйтесь на фундамент (т. е. на горизонталь), хотите - на чистовой уровень участка.
    Тут важно соблюсти минимальный слой над утеплителем, чтоб не поломать его.