Покритикуйте схему

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Agr0n0m, 16.02.15.

  1. Agr0n0m
    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29

    Agr0n0m

    Живу здесь

    Agr0n0m

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Королев
    Покритикуйте схему
    Покритикуйте, пожалуйста, схему и помогите соорудить правильный щит.
    По электрике представление кое-какое имеется, но похоже не сильно глубокое... Накидал предварительную схему, посмотрите...

    Вводные данные такие: входящий кабель 4х6, медный в броне. Приходит из распределительного щита с внешней стороны забора, счетчик установлен там же. Имеется ограничение в 17 кВт, 3 фазы.

    Обогреваться планирую ПЛЭНами по потолку, мощностью 150 Вт на км. м., в бойлерной и ванной конвекторы по 1 Квт.
    Если нужны еще какие-либо уточнения, с удовольствием дополню.
    Заранее СПАСИБО!
     

    Вложения:

  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    • замените УЗМ 3-63 на 3шт. УЗМ-51М отдельно на каждую фазу
    • УЗО на 32А не бывает
    • зачем после вводного АВ 32 А, ставить на каждую фазу 2Р 25А? Ставьте тогда уже на 32А
    • очень много линий на под одним УЗО 32/30, оптимальный вариант не более 5 АВ под одним УЗО
    • свет на одной фазе - очень плохая идея
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Серьезно? :)
     
  4. Agr0n0m
    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29

    Agr0n0m

    Живу здесь

    Agr0n0m

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Королев
    @ZooZoo, у ABB нет. Забыл поправить на схеме. Есть 40А.
     
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    У АВВ нет, согласен. А вообще есть.
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    у нормальных производителей нет
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Ага, сто раз слышал подобное! Про "нормальных"...
    Вы мне проведите границу нормальности, чтобы я понял раз и навсегда. Только ясно, четко, с расстановкой :)
    Можно даже и не в этой теме, если что...
     
  8. Agr0n0m
    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29

    Agr0n0m

    Живу здесь

    Agr0n0m

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Королев
    Мужики, пока срач не разгорелся, вопрос: что можите сказать о hager?
     
  9. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Хорошо
     
  10. Agr0n0m
    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29

    Agr0n0m

    Живу здесь

    Agr0n0m

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Королев
    Еще небольшое уточнение: у hager есть УЗО (например) на 63А, 30мА и 300мА. Какой ставить на "вход" после автомата и какие на защиту фазных цепей?
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Такой ставится только на ввод
    Такой на розеточные линии и свет
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    На вход, это куда ? Поконкретнее.
    В качестве групповых 63А/30мА.
     
  13. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    УЗО S (селективное) 100 или 300 мА ставят обычно в ЩУ.
    Если у Вас 32А на входе, то зачем Вы себя ограничиваете, ставя АВ 25 А на фазу, теряя по 1,5 кВт ?
    УЗМ-3-63 отключает все три фазы разом, а не по одной, лучше защищать пофазно, чтобы не оставаться без эл-ва совсем.
    Групповые УЗО у Вас никак не могут быть 32А.
    Тут подобных тем и схем очень много, нужно почитать, чтобы не ходить по тому же кругу вопросов. :hello:
    Еще:
    - для мощных потребителей укажите мощности на схеме
    - весь свет у Вас на одной фазе (отключится весь и разом)
    - автомат 25А на варочную панель предполагает провод 4 мм кв., что также не лишне указать на схеме
    - автомат 25 А на "розетки на кухне" - неверно, если использовать обычные розетки и обычные бытовые приборы для кухни
    Т. е. почти все типичные "косяки", поэтому возьмите пару-тройку тем для самосовершенствования.
    Еще:
    - номиналы токов утечки для УЗО не указаны
    - можно предположить, что Вы везде применяете УЗО 25/10мА (потому, что спрашивали про Хагер), но, к примеру, для насоса может оказаться, что нужно 30мА (в паспорте на насос)
    - нужно ли УЗО 10 мА на "духовой шкаф" - тоже вопрос, а вот на холодильник оно нужно
     
    Последнее редактирование: 17.02.15
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Мое личное мнение- это АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, и, конечно, нормальные серии, а не FH, Easy9 к примеру.
     
  15. Dupel
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    187

    Dupel

    Живу здесь

    Dupel

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Липецк
    Вот
     

    Вложения:

    • 3ф 17квт февраль2015.jpg