1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выручайте, пожалуйста. Как проверить кабель неподключенный

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем AlexeiBl, 16.02.15.

  1. AlexeiBl
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    AlexeiBl

    Участник

    AlexeiBl

    Участник

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Выручайте, пожалуйста. Как проверить кабель неподключенный
    Здравствуте, у меня такая проблема... В каркасном доме во внутренних перегородках идет скрытая проводка в гофре. Стены обшиты осп, за ними кабель. Я решил сделать ремонт в одной комнате своими руками и обшил стены ГКЛ 12.5 мм (осп 9.5мм), причем посадил его на клей и саморезы 32мм, но поскольку подсказать было не кому, то саморезы вкрутил не только в лаги вертикальные, но и просто по листу, и как только закончил работы так сразу был осенен мыслью о том, что мог вкрутить саморез в кабель. Комната к сети (к щитку) пока не подключена. Можно ли как то проверить попал саморез в кабель или нет. И последнее - прошу дебилом и другими нехорошими не обзывать, сам знаю.
     
  2. Valiant123
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    27

    Valiant123

    Живу здесь

    Valiant123

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Лобня
    Я бы проверил первым делом сопротивление между жилами, должно быть большое. Потом соединил бы концы с одной стороны между собой, и промерял бы сопротивление между жилами снова, должно быть маленькое. Третьим пунктом один щуп к тестера к соединённым между собой жилам, а вторым щупом прозвонил бы головки саморезов. Если жила кабеля одножильная, третий пункт можно опустить, но лучше проверить.
     
  3. AlexeiBl
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    AlexeiBl

    Участник

    AlexeiBl

    Участник

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста, из стены выходит кабель двух жильный, жилы однородные, в смысле одножильные, я беру эти две жилы и соединяю между собой и проверяю сопротивление оно должно быть маленькое, а как проверить сопротивление по первому пункту? И как понять что вкрутил саморез в кабель, то есть по первому пункту сопротивление маленькое должно быть а по второму большое? Я просто вообще яайник, а в электрике просто кипятильник.
     
  4. Rash98
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    420

    Rash98

    Живу здесь

    Rash98

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Совет вам дали правильный. Первый пункт - это проверка возможного замыкания между двумя жилами. Две жилы, если они нигде не замкнуты, должны иметь большое сопротивление между собой. Второе измерение - это проверка возможного разрыва одного из проводов в результате вкручивания самореза. Ну и третье измерение - это проверка на замыкание проводов на заморез. Все правильно.

    Но я бы для измерения пунктов 1 и 3 воспользовался не простым тестером, а прибором для измерения больших сопротивлений с зондирующим напряжением примерно 500 - 2000 вольт, а не тестером с зондирующим напряжением 3 вольта. Тогда проверка не только покажет, что замыкания нет, но и покажет, что саморез не находится слишком близко от провода. Прибор должен быть типа Мегометра.

    Если такого прибора нет, и его никак не достать, то можно воспользоваться (в крайнем случае) контрольной лампочкой, питаемой от сети 220 вольт. Но для этого желательно привлечь в помощь человека, более близко знакомого с электрикой. Хотя все же лучше использовать указанные высоковольтные приборы. Это более надежно и совершенно безопасно.
     
    Последнее редактирование: 16.02.15
  5. AlexeiBl
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    AlexeiBl

    Участник

    AlexeiBl

    Участник

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    А большое и маленькое сопротивление это какие диапазоны?
     
  6. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Есть еще вариант, более соответствующий требованиям Правил. Забыть про гофру в горючей перегородке и выполнить открытую электропроводку. Недостаток - ее видно, что может причинить эстетические страдания. Преимущество - мышам нечего будет грызть и из перегородки не пойдет дымок...
     
  7. Valiant123
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    27

    Valiant123

    Живу здесь

    Valiant123

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Лобня
    Большое сопротивление должно стремиться к бесконечности. Я не писал конкретные цифры потому что если мерять мегометром он может показать сопротивление изоляции. Маленькое сопротивление зависит от длинны и сечения проводов, на вскидку могу сказать ом примерно 100.
    Точно можно посчитать по формуле ρ = Ом · мм2/м.,для меди ρ = 0,0175
     
    Последнее редактирование: 17.02.15
  8. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    +100500... и чтоб человек был с измерительными приборами, а не с лампочкой... объективно проверить, а не "на слух, на нюх, на глаз"...
     
  9. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Байкал
    Не переживайте. Скорее всего саморезы не повредили кабель. Слишком мало их выходит с другой стороны. Выкрутите их и замените на 25мм.
    Если с тестером не в ладу, то позовите знакомого, кто сможет прозвонить кабель. Но я думаю вы зря паникуете.
     
  10. AlexeiBl
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    AlexeiBl

    Участник

    AlexeiBl

    Участник

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Спасибо неравнодушным)