    Котлы АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г Таганрогю. Навернулась автоматика котла во всей партии. Кто-нибудь может мне объяснить, что за проблема с этой автоматикой? При розжиге котла ощущение что артиллерийская канонада. Хлопки такие, что открывается крышка котла.
     
  2. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    Посмотрите в разделе" газовые котлы" тему"чего ждать от котла Лемакс" сообщения от Krona .Для полноты ощущений.


    Только пару часов назад с одним таким раз---вязался .Брак сплошной.В вашем случае надо больше конкретной информации и желательно фото горелок и автоматики..
     
  3. papaLis
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    papaLis

    Участник

    papaLis

    Участник

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Шумиха
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    Неоднократно ставил подобную автоматику SKIF на различные котлы. Сталкивался с подобной проблемой при установке на котел Конорд со старой, вышедшей из строя автоматикой. Были такие же хлопки при розжиге. Лечение: Во первых электроды розжига перенес под газогорелочные трубки под углом, изогнув электроды так, чтобы они подходили к третьему ряду горелочных отверстий и на расстоянии 4 мм. Средний электод удлинил, приварив такого же диаметра электрод так, чтобы он был на расстоянии 4 мм от третьего ряда отверстий в горелке и находился в нескольких язычках пламени. Также пришлось уменьшить диаметр жиклеров в горелке(выточить другие жиклеры. После этого котел работает без замечаний. Установил больше 20 автоматик претензий нет.
     
  4. ЮрикSS

    ЮрикSS

    ЮрикSS

    Гость

    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    Доброго дня всем форумчанам! Являюсь счастливым обладателем котла с такой же автоматикой skif. Котел в эксплуатации ровно год, началась проблема в работе автоматики, при включении происходит пьезорозжиг горелки зажигаются, а розжиг продалжает работать и через несколько секунд котел гаснет, после нескольких таких запусков он вроде начинает работать но после температурного автоматического отключения при очередном автозапуске опять гаснет. Помогите чем сможите или посоветуйте что сделать?
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    У Вас котел "не видит" пламя. Возможные причины: 1. электрод ионизации не в пламени; 2. Электрод ионизации грязный; 3. плохой контакт в цепи электрода ионизации.
    Третий вариант наиболее вероятный - отгорают провода.
     
  6. ЮрикSS

    ЮрикSS

    ЮрикSS

    Гость

    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    Спасибо за совет да действительно обуглились провода возле электродов, попытался их обрезать но теперь по длине они короткие и подвести их к электродам нет возможности, че делать теперь не знаю где такие провода взять можно, кто подскажет и еще они в блок впаяны и залиты, можно ли их скручивать с новыми кусками если найду?
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    скручивать можно, а потом пропаявать ;)
    а вот электро- и тепло- изолировать их будет тяжело...
    стеклянных трубочек наломать...
     
  8. ЮрикSS

    ЮрикSS

    ЮрикSS

    Гость

    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    Нашел выход из положения, таких проводов как родные нигде не нашел, купил комплект высоковольтных проводов с машины, порезал на куски и подвел к электродам. Запустил котел включился без проблем, нагнал температуру отключился через время запустился заново без проблем. Одно только смущает на сколько хватит сей конструкции, это че каждый год такой ерундой придется заниматься.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    А что, там можно что то поменять?
    Блок управления не съемный, провода так же отсоеденить невозможно используя цивилизованные методы.
     
  10. Gazoapparat
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Gazoapparat

    Участник

    Gazoapparat

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Таганрог
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    К ремкомплекту прилагается подробная инструкция с картинками. Ее можно посмотреть на сайте производителя в разделе Техническая поддержка (нужно будет зарегистрироваться).
    Если кратко, провода обрезаются и наращиваются с помощью ремкомплекта.
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    А новые потом снова сгорают.
    Или они уже не с резиновой изоляцией?
     
  12. Gazoapparat
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Gazoapparat

    Участник

    Gazoapparat

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Таганрог
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    Во-первых: основная причина случившегося-это разные производители автоматики и котла. По всей видимости, производитель котла отнесся к монтажу электродов без должного уважения, что и привело к обгоранию проводов.
    Во-вторых: в ремкомплект для автоматики "SKIF" входит термостойкий чулок для проводов, чтобы в дальнейшем не было проблем с обгоранием проводов.

    Обращайтесь: gazoapparat.com
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    Уважаемый Газоаппарат! Я прекрасно понимаю, что здесь можно развернуть рекламу Вашего сайта, но форум не для этого! Кончайте выносить мозг своей ссылкой!
    Теперь по существу:
    Да. Это конструктивный недостаток, который приводит к выходу котла из строя. Причины возникновения этого недостатка не интересны пользователю. Какое им дело, что автоматика делается в Китае, а котел в Таганроге? Кстати, китайцы со своей частью работы справились хорошо.
    Есть и еще один конструктивный недостаток у Вашего Луча - не найдено место для датчика тяги. Он как срабатывал без повода, когда был под верхней крышкой котла, так и срабатывает сейчас, когда его расположили на горелке.
    А сколько автоматик было произведено с силуминовым газовым клапаном, который клинил в открытом положении?! Почему завод не отозвал их назад? Плевали на безопасность своих клиентов?!


    Спермостойким должен быть не чулок, а провода. А то как в анекдоте: какие чудесные галоши! Сосед в них упал с 5ого этажа - сам в дребезги, а галоши как новые!
    Скажу по секрету, что другие производители в высоко температурной зоне камеры сгорания делают проводник в фарфоровой изоляции и не маются дурью с кембриками из асбеста.
     
  14. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    Gazoapparat
    Зря Вы здесь пиар компанию устроили.Сейчас в вас "полетят табуретки".:)]
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро

    Зачем предупредил!:)]