1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Небольшой отчёт-отзыв о системе отопления и исполнителе

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergvv, 13.02.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Небольшой отчёт-отзыв о системе отопления и исполнителе
    Камрады, добрый день!

    Не знаю, сюда ли пишу... Вчера мне закончили монтаж и запуск системы отопления. Хочу разместить отзыв об исполнителе и отчётец. Исполнял человек с биржи, но я не размещал заказ. Поэтому отзыв разместить не могу. Разместил заказ задним числом, с пометкой, чтоб система работает уже.

    Можно ли здесь разместить и отзыв на исполнителя и отчёт по системе?
     
  2. air04
    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    348

    air04

    Живу здесь

    air04

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Самара
    Да, больше фактуры схемы, фото,...
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Sergvv, отзыв на исполнителя пишется на бирже. Отчет можно здесь без упоминаний имен.
     
  4. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Не пойму, какую ссылку на Бирже надо нажать, чтобы отзыв оставить. Буду признателен за подсказку.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Sergvv, отчет увидим уже?
     
  6. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Увидим, конечно! Просто немного занят. Чуть позже будет.
     
  7. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Итак, обещанный отчёт...

    Небольшое лирическое отступление: Дачу мы с супругой приобрели год назад. Сразу после Новогодних Праздников. Пока суд да дело, прикидывали, какой цывилизации мы от неё хотим. Поскольку дачу приобретали, в первую очередь, для более-менее постоянного проживания весной-летом-осенью, на серьёзное отопление не закладывались. Но... Мысли бродили, и пока бродили, обходились конвекторами Noirot. С наступлением холодов минувшей осени стало ясно, что с конвекторами несколько грустно, особенно, с учётом стоимости эл-ва.

    И вот поздней осенью было принято решение - Делаем отопление! Понеслось накопление средств. Пока оно неслось, выбирали - ЧТО хотим. Выбрали! Заказали. Сделали. Запустили!

    Ниже - инфо в картинках. Потом некоторые пояснения.

    shema_radiatornogo_otopleniya_no4.jpg Гостиная.jpg Дом.jpg Душ-котельная.jpg Котёл1.jpg Котёл2.jpg Спальня.jpg
     

    Вложения:

  8. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Пояснения...
    Выбрана была классическая 2-х трубная СО с принудительной циркуляцией. Исполнителю была поставлена задача примерно так "Система должна быть простая как топор, и надёжная, как лом". В общем-то, может быть применительно к данной конкретной сисреме не совсем корректно, но то что получилось, нас вполне устраивает

    Отопительный прибор - газовый турбированый настенник BAXI Ecofour 1.14f, одноконтурный. Радиаторы - биметал Global Style Plus 500, 10 и 8 секций. Трубы - армированный стекловолокном полипропилен. Краны на магистралях - полипропилен. Экспанзомат и гр. без - Watts.

    В системе - 6 радиаторов. Отапливается только первый этаж - 4 помещения, 3 - на фото: гостиная, спальня, душ. Террасы на фото - нет.

    Самое главное. Энергоноситель - СУГ. Способ - доставки - газобалонная установка GOK на 8 баллонов. 2 плеча по 4 баллона, клапан - автоматический, с манометром.

    В настоящий момент система запущена на 2-х баллонах по техническим причинам. СО управляется оригинальным электронным хронотермостатом от BAXI. В ближайших планах - приколхозить КСИТАЛ-12Т, имеющийся в наличии. В не самых ближайших - ИБП или инвертор.

    Общие впечатления от работы системы: система была запущена вчера, проработала в общей сложности часа 3, потом программатором котёл был установлен на поддержание +5, до момента приезда.

    Было не передать восторга, когда вошли в тёплый дом!

    Вот вроде и всё... Поскольку "чукча не столько писатель, сколько читатель... ", задавайте вопросы, в меру компетенции постараюсь на всё ответить...
     
  9. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, Сергей, спросите у Ваших исполнителей, зачем были установлены дополнительные группа безопасности и расширительный бак, если все это есть уже в котле?) Так же почему не установлены грязевой фильтр и отсечные краны перед котлом.
     
    Последнее редактирование: 13.02.15
  10. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Пётр, приветствую! Вообще говоря, спрашивал. Ещё до того, как был начат монтаж. Да и сам смотрел разные реализации. Да, в котле всё это есть. И система без этого работать будет. Но для спокойствия... И не только... :hello:
     
  11. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Простите, Сергей, какого спокойствия?) масло маслом мазать?) но это Ваш выбор...
    Где фото радиаторов, хочется разделить Ваш восторг)
     
    Последнее редактирование: 13.02.15
  12. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Из-за того, что в доме был некий бардакен, нормально радиаторы сфотографировать не получилось. Буду на даче 23-го, сфоткаю.

    Да, "маслом масло"... Это - мой выбор.
     
  13. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Пётр, скажите честно - это плохо? Если да - скажите почему? Если нет, просто лишнее - опять же, почему?
     
  14. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Камрады, вопрос - как вы считаете, внешний экспанзомат и внешняя группа безопасности - лишние в данной системе или нет? Если можно - обоснованно. Удорожание - это понятно. Именно с точки зрения работы подобных систем отопления.

    Заранее благодарен.
     
  15. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Тогда спросите у исполнителей, как они или Вы будете менять в случае нужды расширительный бак?) Нет отсечного крана и РБ соединен "глухим " соединением, а не с помощью разборного соединения. Как можно проверить, сбросить лишнее или поднять давление в РБ, если его установили под самый потолок. Если уж ставить ненужные дополнения, то делайте это технически правильно.
     
    Последнее редактирование: 13.02.15
Статус темы:
Закрыта.