Зимнее водоснабжение бани со сливом воды

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Dvk42, 10.06.14.

  1. Dvk42
    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Dvk42

    Участник

    Dvk42

    Участник

    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Кемерово
    Зимнее водоснабжение бани со сливом воды
    Уважаемые форумчане.
    Прошу Вас посоветовать как правильно сделать водоснабжение бани.
    Баня из бруса 150х150 стоит на винтовых сваях. Скважина в 45 метрах от бани. В бане туалет+водонагреватель+душ. Планируется посещение ее зимой попарится. Соответственно необходимо водоснабжение сос сливом воды как из самой бани так и с подводящей трубы к ней. Так и не смог найти подробную схему как это сделать. Саму трубу планирую закапывать на глубину не менее 1.5- 2 метра. Понятно что необходимо укладывать с уклоном в сторону скважины. С каким уклоном и т. д.
    Заранее спасибо за помощь.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Минимальным до 1 см на всём протяжении. :)
    Главное, что бы сливалось.

    Так это классическая схема.

    Насос в скважину. Над скважиной кессон со сливным краном.
    На обсадную трубу герметичный оголовок и т. п.

    В бане ГИДРОБАК, реле давления, манометр, фильтр грубой очистки и т. д.

    Опасное место трубопровода (перекрытие, подполье, грунт до глубины промерзания) защитить греющим кабелем.
     
  3. Dvk42
    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Dvk42

    Участник

    Dvk42

    Участник

    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Кемерово
    Сам принцип понятен. схему подробную надо, что все учесть и не пропустить ничего.
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Это ЗДЕСЬ!
     
  5. SHUBINOGRAMA
    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    SHUBINOGRAMA

    Участник

    SHUBINOGRAMA

    Участник

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Уважаемые коллеги-форумчане!
    Ситуация подобна вышеописанной Dvk42 в начале ветки Зимнее водоснабжение бани со сливом воды:
    В апреле на даче будет ставится каркасная баня на винтовых сваях. В 40-ка метрах от бани находится жилой домик и колодец, вода из колодца заведена в дом (погружной насос, гидроаккумулятор). В планируемой бане будет туалет, душ (видимо, надо будет септик пару колец закопать для слива). Планируется посещение бани зимой попариться и помыться, поэтому задача стоит - обеспечить периодическое подключение водоснабжения с возможностью слива воды во избежание разморозки элементов системы.
    Хотелось бы отделаться "малой кровью" при реализации проекта: минимум агрегатов, раскопок и т. п.
    Не смог на форуме найти близкий к моему проект и обсуждение.
    В интернете нашел картинку (см. прикрепленный файл), которая меня заинтересовала, но многовато агрегатов...
    Кто-нибудь сталкивался с такой задачей как у меня? Может кто что подскажет?

    Заранее благодарен за сотрудничество.

    Схема водопровода в бане.jpg
     
  6. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821
    Адрес:
    Москва
    Нет @Ladomir, позвольте здесь с Вами не согласиться. Если входящая ПНД-шная труба имеет на выходе из пола тройник с греющим кабелем и завершается краном. (а это первый закон сантехники - любой штуцер должен заканчиваться краном). То вот именно после него (крана) и следует организовывать уклоны для слива воды из трубопровода с одной стороны и бойлера с другой. Это очень просто сделать в пределах одной бани. Естественно, после её посещения все краны, кроме ПНД-шного должны быть открыты, вода слита из бойлера, а душевая лейка со шлангом опущена на пол душевой и в сливные сифоны всыпано по столовой ложке соли. А ПНД-шная труба смею вас заверить, выдержит не один цикл замерзания если таковое вдруг приключится. И я еще не спрашиваю автора какой глубины скважина и почему она обслуживает только баню. В случае если же скважина работает еще и на дом, то автоматику ставить нужно именно в доме. Тогда с эксплуатацией бани вообще никаких проблем не будет. Кроме сплошного удовольствия!
    С Уважением.
     
  7. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821
    Адрес:
    Москва
    - для Ув. @SHUBINOGRAMA .Внимательно перечитайте мой пост - он именно для Вас. А по поводу раскопок могу сказать следующее. Зачастую баня ставится в другом конце участка. И выносной туалет т. н. "ватер клозет" тоже находится примерно там же. Я это к тому, что если исключить из Вашей схемы унитаз, то в качестве септика вполне сработает обыкновенная металлическая 200 литровая бочка (выкапываете для неё яму глубже на 10-20 см, засыпаете в бочку на 1/4 объема гравий. После чего резко перевернув бочку с гравием "забрасываете" её в яму). Дальше врезаете в неё 50 ПВХ и все закапываете. Уверяю Вас такая схема будет работать не один десяток лет - хоть через день парьтесь! Проверенно на многих объектах (и далеко не на самых дешёвых...).
    С Уважением.
     
  8. SHUBINOGRAMA
    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    SHUBINOGRAMA

    Участник

    SHUBINOGRAMA

    Участник

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Простите, пожалуйста, дилетанта, а где найти "Ваш пост" ? Не вышло у меня найти...(
     
  9. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821
    Адрес:
    Москва
    На "мышке" должно быть колёсико... прокрутите им на предыдущий мой пост. Это именно он!
    С уважением.
     
  10. SHUBINOGRAMA
    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    SHUBINOGRAMA

    Участник

    SHUBINOGRAMA

    Участник

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    А, предыдущий пост - это Вы про ответ "Нет @Ladomir, позвольте здесь с Вами не согласиться..."
    В этой теме вся система водоснабжения основана на "раскопках" - прокладывании подземного трубопровода от колодца/скважины к бане.
    У меня вода заведена в дом с помощью погружного насоса из колодца. Вот как мне "взять" воду из дома и подать её в баню, которая в 40-ка метрах находится? Может, подсоединяя временно каким-нибудь образом длинный поливочный шланг (или последовательное соединение таких шлангов для достижения необходимой длины) к гребенке холодной воды в доме подводить его к бане для наполнения возможного установленного на чердаке (или еще где-нибудь) накопительного водяного бака?
    Или, все же, без "раскопок" (прокладка трубопровода из дома к бане глубоко под землей) тут никак не обойтись?
    На схеме в прикрепленном файле имеется снаружи помещения штуцер "Забор воды". Как автор этой схеме, по Вашему мнению, подразумевал реализацию забора воды в этой схеме в зимнее время?
    А при сливе холодной воды (опять же касаемо прикрепленной схемы) вся ли жидкость удалится из насосной станции и гидроаккумулятора, чтобы можно было спокойно оставить агрегат на длительное время при отрицательных температурах и не вывести его из строя?

    И еще, Вы пишите про металлическую 200 литровую бочку, применяемую в качестве септика. А в случае слива холодной и горячей воды из бани (накопительный бочек, водонагреватель и т. п.) в зимнее время через отвод воды от душевого поддона достаточно ли будет этой бочки?

    Заранее благодарен за консультации.

    Схема водопровода в бане.jpg
     
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    А я думал, что первый закон сантехники это то что вода течёт. :) По наименьшему сопротивлению.

    Хотя, действительно есть и другие интерпретации "Первого Закона Сантехники": Вот здесь. :)

    Есть ещё варианты:
    1. Омывающая жидкость (автомобильная).
    2. Можно сифоны выкачивать и затыкать. Правда есть вероятность запаха из канализации.
    3. Ну и самый варварский вариант :). Раствор водки/спирта и воды.

    Да выдержит несколько циклов, но всё равно лопнет.
    Краны установленные на ПНД и некоторые фитинги ПНД лопаются гораздо быстрее, чем сама труба.

    Да и как пользоваться трубопроводом ПНД с замёрзшей в ней водой?
    Включать греющий кабель и ждать?

    Поэтому, наше мнение, что сливать надо всю воду находящуюся в трубопроводе выше уровня промерзания.
     
  12. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Так из колодца и взять организовав тройник на напорной магистрали насоса (в колодце) и трубопровод на баню.

    Это то же вариант.
    Ну уж очень не удобный.

    Если делать капитально и надёжно, то ДА.
    Не обойтись.

    Видимо, устанавливая греющий кабель. Но на схеме его нет.
    Ввод воды через стену сруба указан условно. ИМХО

    Мне вообще эта схема не нравиться. ИМХО
    Она для малодебетовых колодцев/скважин больше подходит.

    Вы правы эта схема не удобна для частого ЗИМНЕГО слива воды из системы.
    Видимо, автор предполагает, что в доме будет постоянное работающее ОТОПЛЕНИЕ.

    Видимо не септика, а Фильтрующего Колодца ФК.
    Бочка ведь без дна. Или нет?
     
  13. Jackque
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    62

    Jackque

    Живу здесь

    Jackque

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Самара
    Таже проблема. Кто как решал? А если бак пластиковый наполнить 200л, он тоже лопнет зимой? Скважина далеко... И слив - как сделать чтобы не замёрз?
     
  14. Dvk42
    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Dvk42

    Участник

    Dvk42

    Участник

    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Кемерово
    В итоге сделал следующим образом. Из колодца в сторону бани был проложен ПНД трубопровод с уклоном в сторону колодца. Сама труба была закопана на глубину в 2 м. Участок который идет из земли в дом был утеплен и туда проложен греющий кабель.
    Сама баня постоянно обогревается электрическими обогревателями и в ней в отсутствие кого либо поддерживается температура +5-10С. При необходимости возможен слив воды в колодец. Просто открывается кран в бане и открывается слив в колодце и все вытекает. Пользуюсь уже 2 зимы полет нормальный.
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.065
    Благодарности:
    16.395

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.065
    Благодарности:
    16.395
    Адрес:
    Москва
    А можно фото?