1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Водяной теплый пол на лоджии без регулировки

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем WWWolf, 10.02.15.

  1. WWWolf
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39

    WWWolf

    Живу здесь

    WWWolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Водяной теплый пол на лоджии без регулировки
    Всем привет! Рассматриваю вариант теплого пола на лоджии от существующей горизонтальной разводки отопления. Дом новый, ремонта еще нет. Водяной теплый пол в наших домах запрещен. По полу разведено отопление на 3 радиатора с помощью труб и фитингов Рехау Раутитан. С целью экономии электроэнергии электрического теплого пола в пескобетонную стяжку думаю заложить контур ТП такой же разводкой Рехау. Радиатор неподалеку от балкона оставлю, с термогерулятором. На пол положу ЭППС 50 мм. Поверх думаю положить фольгированный пенополиэтилен (фольгой вверх?), а не него ИК-теплый пол с терморегулятором. Покритикуйте пожалуйста.
     
  2. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ;)
    Была такая сказка в детстве про неверующего Фому от Михалкова:

    В одном переулке
    Стояли дома.
    В одном из домов
    Жил упрямый Фома.

    Ни дома, ни в школе,
    Нигде, никому -
    Не верил
    Упрямый Фома
    Ничему.

    На улицах слякоть,
    И дождик,
    И град.
    - Наденьте галоши, -
    Ему говорят.

    - Неправда, -
    Не верит Фома, -
    Это ложь... -
    И прямо по лужам
    Идет без галош.

    Мороз
    Надевают ребята коньки.
    Прохожие подняли воротники.
    Фоме говорят:
    - Наступила зима. -
    В трусах
    На прогулку выходит Фома...

    Вы же сами себя опровергаете! Тем более на лоджии. У вас 100% надежность городского отопления? Зимой в -20 отключат котельную и хана вашим соседям! Будет у низ на лоджии "праздник"! На лоджии ТОЛЬКО электропол или инфракрасник. По существующим законам запрещен вынос общедомовой системы отопления за теплый контур здания. Все неприятности соседей- за ваш счет! Выже сами хай подымите если я с верху над вашей спальней поставлю унитаз? :)]
     
  3. WWWolf
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39

    WWWolf

    Живу здесь

    WWWolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за поэзию, но:
    Это произойдет в любом случае во всем доме, т. к. точно такая же разводка будет идти под стяжкой у всех, ведь в нашем доме горизонтальная разводка под стяжку сделана штатно.
    Законы не могут учесть все случаи жизни, они учитывают в первую очередь самые "тяжелые" случаи, когда берут дешевые фитинги по металлопласту и замуровывают его с заломами в бетон. А у меня теплый пол будет сделан точно такими же трубами и фитингами Рехау под обжим, то есть надежность его такая же, как и у штатного.
     
    Последнее редактирование: 10.02.15
  4. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :) Дом держит тепло сутки-двое как минимум. Лоджия- промерзнет через 3-4 часа. Пусть даже утеплена. Она наружная стена. Горизонтальная разводка в полу. в середине дома. У нас проморозили такой дом при сдаче. Кто не продул трубы- штробили-ломали пол. А выдувать можно только компрессором. Далее: ваша система не расчитана на отопление лоджии. Повысятся теплопотери дома по ЦО. Будут выявлять "самоделы". Конфликты с соседями иТСЖ- вам нужны? Проще надо и практичней- :)]- инфракрасник или электрика. Конечно все зависит как вы будете использовать эту лоджию- покурит- эт одно, а как рабочий кабинет- другое. Значит дверь на лоджию всегда открыта. Ваши радиаторы будут прогревать и лоджию. как следствие- уменьшится коллективное тепло в квартире. Далее по ниспадающей- жалобы соседей, что ИХ радиаторы меньше греют. Опять конфликт.
     
  5. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я шикарно решил эту проблему. Лоджия не для постоянного "проживания":)]. Поставил над дверью тепловую завесу. Надо выйти- включаю- через 15 мин теплые помещение, сделал дела-выключил. Сын поставил в своей потолочный инфракрасник. тоже успешно. Планирует кабинет. Конечно при - 20 там как-то неуютно:)]. но на то она и лоджия
     
  6. WWWolf
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39

    WWWolf

    Живу здесь

    WWWolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    У нас стоят счетчики тепла. Сколько съели - за столько и заплатили. По-моему все честно, хоть и не по закону.
     
  7. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не в смысле буквально
    :). Я о температурном режиме- от вас к соседям пойдет теплоноситель пониженной температуры- он просто непрогреет соседа. а счетчик свои килокаллории просчитает. Соседу то какой толк от этих 458 килокаллорий, если дома холодно. За холод в квартире сосед платить не будет.
    По большому счету это вторично. Самое главное- параметры теплоноситяля для теплого пола отличаются от радиаторных! Вам "сковородка" в лоджии нужна? Даже если вы прикроете краник на пол на минимум- протекающая вода отдаст все тепло в ваш пол. а к соседу пойдет остывшая. Ну и опять по выше описанному. Ну запрещены теплые полы на ЦО в многоквартирных домах! если это непредусмотрено проектом! Думается все читатели поняли и вопрос можно считать проясненным!
    Был бы часный дом- флаг в руки- экспериментируйте:aga:
     
  8. WWWolf
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39

    WWWolf

    Живу здесь

    WWWolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    У нас стояк на лестничной площадке, а в квартиру идут две 20 мм PE-Xa трубы Рехау, а затем разветвляются прямо на полу (сделано под обжим) для дальнейшего закупоривания в стяжку. Моя охлажденная вода пойдет в обратку стояка, а не к соседу. Цивилизация! А я уже склоняюсь к регулируемому теплому полу. :) Хотя они не предусмотрены проектом... Хочу сделать гребенки с регуляторами. В случае заморозки можно перекрыть любой контур. Вам спасибо за прояснение проблем, связанных с ТП на лоджии!
     
  9. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :)]Ну а сосед то от куда воду берет. В смысле отопление. С того же стояка! у него такой-же коллектор в коридоре. Я имею в виду соседа не по лестничной площадке а внизу этажем ниже!
    Ага! Дедушка Мороз вам на сотовый позвонит- Мол. Ваня! Я градус на -26 задвину. Приезжай с Мальдив- закрой коллектор? :)]Если уж приперло на теплый пол- сделайте свой персональный. Проще говоря мини-водонагреватель+ циркуляционный насос с блоком управления. Воды всего литра 2-3. У нас один клиент сделал так в квартире все отопление. Заводское изготовление. Если интересно скину сайт производителя
     
  10. ser37
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    ser37

    Новичок

    ser37

    Новичок

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Иваново
    @Alekca, система двух трубная!
     
  11. Лира38
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    525

    Лира38

    Лира

    Лира38

    Лира

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Саратов
    @WWWolf, всех подробностей не знаю, но у сына в одной из комнат, которая была на "обрате" постоянно было холодно. Мы и батареи заменили, все равно холодно. А потом в один прекрасный день вдруг она превратилась едва ли не в самую теплую комнату. Выяснилось, что на верхнем этаже какой-то умелец протянул на лоджию батарею. Когда управляющей компании надоели жалобы на холод, они быстренько нашли источник потерь.
    Соседи не будут жаловаться, будут у Вас тропики. Вот только не знаю, какие были последствия для любителя погреться.
     
  12. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На коллекторах я не видел ни разу однотрубной! :)]. Если радиатор и стояк рядом (почти)- тут могут быть варианты.
    Тут опастность залива соседей от такой самостоятельности. Главное и сантехникам кто сделает это- пофиг. Заказчик захотел- подрядчик сделал.
     
  13. WWWolf
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39

    WWWolf

    Живу здесь

    WWWolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Но не из обратки же, а из горячего стояка.
    Интересно, дайте пожалуйста.
     
  14. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    http://www.waterenergy.ru/water/small/
    Автономный теплый пол длямалых площадей, применяется в помещениях различного назначения площадью до 12 м2, таких как кухни, санузлы, прихожие и т. д. Является автономной независимой системой. Не требует подключения к системам с нагретым теплоносителем. Преимущества
    - Простота установки системы мини водяного пола.
    - Универсален. Применяется в помещениях с небольшой площадью до 12 м2.
    - Автономен. Не зависит от систем отопления и не требует подключения к нагретому теплоносителю.
    - Надежен.
    - Компактен. Занимает мало места.
    - Экономичен. Низкая присоединительная электрическая нагрузка (220 В, 375 Вт).
    Нагрев осуществляется электрическим нагревательным модулем MINI, мощностью всего 350 Вт.
    Циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью маленького циркуляционного насоса.
    Суммарная потребляемая электрическая мощность - 375 В
     
  15. ser37
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    ser37

    Новичок

    ser37

    Новичок

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Иваново
    @Alekca, вы какой-то бред несете
    Еще раз пишу система двухтрубная, если топикстартер снимет больше энергии с своего теплоносителя, то обратка станет ниже температурой. У обратки свой стояк и к соседу она ни как не попадет! А общая дельта по дому вообще не поменяется.
    Трубы PEX от Rehau (и не только) не боятся разморозки и затопить соседей можно только в случае механического повреждения или брака.