    Здравствуйте. Подскажите какого номинала поставить автомат на цепь питания 6 кВт. котла при подключении его проводом в 6 кв. в доме в деревне.
     
  2. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    А котёл что однофазный?
     
  3. svv43
    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    svv43

    Участник

    svv43

    Участник

    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, однофазный.
     
  4. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    Тогда 32А. Сечение кабеля выбрали правильно. Не забывайте про "землю" и УЗО.
     
  5. Мурза
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    Мурза

    Живу здесь

    Мурза

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    +1 Все верно. Автомат на 32, провод можно на 6 квадратов.
     
  6. svv43
    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    svv43

    Участник

    svv43

    Участник

    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Забыл добавить. Котел будет работать через стабилизатор т.к. напряжение очень часто падает до 150 В. Минимум было 120 В. При этом все равно 32 А?
     
  7. Technics
    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Россия
    Да, все равно 32А.

    P.S. Чем меньше будет напряжение на входе котла, тем меньше потребляемая (соответственно и отдаваемая) им мощность, а значит и ток. Часто котлы расчитываются на напряжение 230В. Если Ваш рассчитан на такое напряжение, то... 6000(Вт)/230(В)=~26(А) - расчетный ток при номинальном напряжении питании. Сопротивление тэнов при этом, грубо говоря 8.85 Ом, пересчитаем ток и мощность на 200 Вольт: 200(В)/8.85(Ом)=~22.6(А), следовательно мощность в районе: 200(В)*22.6(A)=~4520(Вт). (Косинус фи грубо можно принять равным 1-це)
     
  8. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    В принципе я с Вами согласен. Но какой то странный расчет. Сначала Вы сопротивление считаете для 230В. Потом эту цифру подставляете для тока 200В и выводите мощность. Как то не стыкуется.
     
  9. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У вас очень плохая линия, но вы и сами это знаете. Бы уверены, что стабилизатор будет работать при таком низком напряжении? Лично я в этом совсем не уверен. Номинал автомата на стабилизатор лучше поставить на 40А, так как стаб будет задирать ток, чтобы повысить напряжение. Мощность стабилизатора нужна около 9 кВА. Насчет сечения кабеля не подскажу (нет под рукой ни ПУЭ ни таблиц), но если мне не изменяет память, то кабель нужен 10 квадрат.
     
  10. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Откройте таблицу ПУЭ 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
    При прокладке открыто: 6000/220=27,3А. 2,5 квадрата держит ток в 30А. 10квадратов рассчитан на ток 80А или 17,6 КВт. Берите 3 или 4 квадрата и будет Вам счастье.
     
  11. Technics
    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Россия
    Сопротивление ТЭНа - условно принял неизменным, что для 230 Вольт, что для 200 Вольт.

    Кабель с учетом нагрузки и падения напряжения все-таки лучше не меньше 6 мм.кв. Стабилизатор для котла думаю будет накладно, я бы поступил по другому... Тем более при 120 Вольтах - тяжко будет такую мощь вытягивать...
     
  12. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Наконец добрался до работы и ПУЭ. Открыл таблицу 1.3.6 Там про кабели.
    Вводная:
    1. Котел 6кВт
    2. Сильные просадки напряжения до 150В (изредка до 120В)
    3. Работаем через стабилизатор.
    Будем разбирать
    Теоретически котел будет работать и при меньшем напряжении, но и мощность будет соответственно меньше (4кВт при 150В). Но если котел не тупой, а там датчики/насосы/схемы управления то работа при таких напряжениях негарантируется и возможен выход из строя. Значит нужен стабилизатор.
    Открываю гугл и смотрю рабочий диапазон стаба:
    Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В 150-255
    Работать будет на пределе своих возможностей с периодическими отключениями(что уже нехорошо, но особого выхода нет). Что бы стаб вытянул 6кВт при напряжении 150В напряжение он должен потреблять ток 40А(6000Вт/150В) тогда на выходе стабилизатора будет 220В и котел будет выдавать положенные ваты. А на самом деле даже несколько больше Т.к все равно будут потери при трансформации.
    Выбираем автомат:
    40А*1,25 = 50А
    И кабель должен держать этот ток длительно иначе автомат не защитит линию. Кабель 10квадрат(6квадрат на пределе)
     
  13. svv43
    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    svv43

    Участник

    svv43

    Участник

    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если в сети предположим 150 В. (возьмем как худший вариант) (при 120 котел просто отключу да и было всего один раз) то какой ток будет потреблять связка стаб+котел? ~27,3А котел + что-то стаб. Если при этом напряжении отключить стаб. то уже 40А. Получается нужно ставить автомат на 40?
     
  14. Technics
    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Россия
    Кое-что упустили... если Вы будете использовать стабилизатор, тем самым увеличите потребляемый ток из сети (расчетный 50А автомат тому свидетельство, кстати Вы уверены, что линия электропередачи выдержит такой ток совместно с током соседей), и 150 Вольт в сети уже не будет, т.к. Вы еще больше просадите линию... о соседях Вы совсем не думаете или их нет?... стаб вряд ли уже спасет... да и мощность его нужна будет такая, что мама не горюй (минимум 10 кВт, с нижним порогом в 110 Вольт)... Тут скорее всего надо решать вопрос с энергоснабжающей организацией, чтобы добиться нормального напряжения в сети или использовать неэлектрический котел...
     
  15. Technics
    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Россия
    А точнее около 2.6 кВт

    О чем я и пытаюсь сказать автору топика... не спасет Вас стабилизатор при таком напряжении, надо исправлять изначальную причину просадки, а не её следствие.