1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО на даче. Помогите пожалуйста

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id49973, 11.02.15.

  1. id49973
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    id49973

    Живу здесь

    id49973

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    СО на даче. Помогите пожалуйста
    Уважаемые форумчане !
    Летом 2015 планирую делать систему отопления на даче.
    Дом приблизительно 110 кв. м
    2 этажа, высота потолков 2.7 м.
    Планируемый бойлер: двухконтурный 24 квт со встроенным Циркуляционным насосом.
    Монтаж буду делать своими руками
    Все трубы подачи и обратки планируются ПВХ 32мм.
    Отводы под радиаторы ПВХ 20 мм.
    Перед каждым радиатором (на "отводе" подачи) планируется устанавливать кран для регулировки отоплением в комнате.
    Посоветуйте пожалуйста может я не прав в чем то. Боюсь ошибиться и потом все переделывать.
    Как говорится семь раз отмерь один раз отрежь. =)

    Заранее благодарю за советы, пожелания и критику =)
     

    Вложения:

    • Отопление .jpg
    • План 1 этажа с бойлерной v 2.jpg
    • План 2 этажа с бойлерной v 2.jpg
  2. Sergeitehnik
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    35

    Sergeitehnik

    Живу здесь

    Sergeitehnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Таллинн, Эстония
    А трубы будете прятать в пол? На самом деле я бы порекомендовал металопластик в гильзе, с ним и работать приятнее и по цене особой разници нет. И насчет котла BAXI, не самый хороший выбот, в нашем регионе они живут 8-10 лет! И радиаторы бы предложил бы поставить с нижними выходами.
     
  3. id49973
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    id49973

    Живу здесь

    id49973

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    Трубы по стене на клипсах. (дом уже построен). А почему радиаторы с нижними выходами ? с точки зрения эстетики или есть другая причина ?
     
  4. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    @id49973, начинать правильнее с расчёта тепло потерь, трубы ПВХ Вы имели в виду полипропилен или ещё что нибудь ? Нанесите на планах как планируете провести трубы .
     
  5. id49973
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    id49973

    Живу здесь

    id49973

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    Тепло потери посчитаны. Трубы полипропиленовые. И во вложении как будут идти трубы. (не в масштабе, а то слишком мелко. и трубы будут висеть по стене на клипсах)
     

    Вложения:

    • План 2 этажа с бойлерной v 3.jpg
    • План 1 этажа с бойлерной v 3.jpg
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @id49973, Предложу *попутную * разводку, поэтажную.
     
  7. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    В схеме которую Вы задумали нет необходимости все трубы делать диаметром 32 мм.
    Какой температурный режим Вы планируете ?
     
  8. id49973
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    id49973

    Живу здесь

    id49973

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    В смысле попутная ?
     
  9. id49973
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    id49973

    Живу здесь

    id49973

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    Если я Вас правильно понял то при расчете тепло потерь комнат учитывалось что на улице -25 в помещении должно быть +25.
     
  10. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Температура на улице в зависимости от региона, температура в помещении в зависимости от назначения помещения: например спальня +22, ванная +24.
    Вопрос про температурный режим, имелось в виду температура теплоносителя .
     
  11. orangestop
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    orangestop

    Участник

    orangestop

    Участник

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    СПб
    Здравствуйте.
    2 этаж - стояк 32 ппр, магистраль 25, подводы к радиаторам 20.
    1 этаж- первые3-4 радиатора 32 ппр, далее 25, подвод 20.
     
  12. id49973
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    id49973

    Живу здесь

    id49973

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    К сожалению как то я этот момент упустил =) Но в технических характеристиках бойлера, который я планировал стоит промежуток от 30 до 85 градусов С.
     
  13. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Мощность отопительного прибора зависит от расчётной дельты Т = (температура подачи + температура обратки) делённая на 2 минус температура в помещении. А Вы при подборе приборов на какую мощность секции ориентировались ?
     
  14. id49973
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    id49973

    Живу здесь

    id49973

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    1 секция 180 Вт
     
  15. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Какие радиаторы ?