    Схема щитка 15кв 3ф
    Доброе утро, собираю на данный момент щиток.
    Купил:
    Щит-ЩРУ 3н-25
    вводной автомат - legrand 32A 6000
    ОИНЫ - ОИН1 Энергомера 3шт
    диф автомат - IEK 2p 16А 30ma
    завтра приедет - УЗО IEK 63A 100ma и счетчик меркурий 231 ам-01

    задача:
    все дело будет висеть на фасаде (сначала сарая, потом переедет на дом).
    По какой самой безопасной схеме все это добро подключить? (чтоб не вышло так, что на земле или на нуле оказалась фаза) Грубо говоря, как развести землю и ноль? (соединять их или нет)
    вопрос №2
    ОИНЫ подключать под опечатываемой областью, после вв. автомата? фаза в оин и в счетчик, а с оина в землю?
    Заземление пока что сделано одним двухметровым штырем (уголок 5х5 забит, потом, когда поставлю коробку дома сделаю хорошее заземление.
    Благодарен за помощь
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    А Вы уверены, что у Вас примут щит ? Обычно ограничивают 25 А - 5,5 кВт+5,5 кВт+5,5 кВт=16,5кВт
    А это ещё нафига?
    Зачем здесь диф? Подключить в щите розетку?
    УЗО должно быть с буквой "S" - селективное.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Классика же! "Числом поболее, ценою подешевле"(С) :aga:
    Всё это добро выбросить на помойку! И составить таки схему.
    Ликбез: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, не всё, конечно...
     
  5. grzl4g
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1

    grzl4g

    Участник

    grzl4g

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1
    Вы мне подскажите как по самому надежному завести ноль и землю (соединять их или нет)
     
  6. grzl4g
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1

    grzl4g

    Участник

    grzl4g

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1
    @max68.2011, ну так для защиты от перепадов напряжения
     
  7. grzl4g
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1

    grzl4g

    Участник

    grzl4g

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1
    @max68.2011, диф по твоей рекомендации поставить решил. далее линия с дифом пойдет на розетки в дом
     
  8. grzl4g
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1

    grzl4g

    Участник

    grzl4g

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1
    @Avs7153, все эти схемы видел. вот и спрашиваю по какой самое оптимальное и безопасное
     
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @grzl4g, цитируйте, про что Вы пишите...:(
    Если про это
    то это не Ваша забота и они Вам не помогут, а только навредят!
     
  10. grzl4g
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1

    grzl4g

    Участник

    grzl4g

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1
    @max68.2011, почему навредят? Планировал так: фаза с вв. автомата в счетчик и в оин, с оина в землю. Варистор внутри. тоесть при скачке фаза замыкает на землю и вырубает автомат?
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @grzl4g, и потом Вы за свой счёт покупаете новый. Вам это надо?
     
  12. grzl4g
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1

    grzl4g

    Участник

    grzl4g

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1
    @max68.2011, Вы считаете что они не нужны вовсе? их убрать? подкореектируйте комплектующие пожалуйста. я съезжу сдам если что оины. Хочется чтоб в один прекрасный момент фаза не оказалась на корпусах приборов, поэтому помогите с организацией нуля и земли.
    вв автомат - счетчик - узо - диф - розетки. Так? Ведь, как я понимаю диф в моем случае защитит человека от поражения током через ту же розетку, а узо в 100ма ,грубо говоря, от пожара
     
  13. grzl4g
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1

    grzl4g

    Участник

    grzl4g

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1
    И как в этом случае тогда обезопасить все что после вв. автомата от скачков напряжения? по идее выгорит же только ОИН сам. его цена 200р
    вв автомат брал дорогой из соображений, что он опечатывается и доступ к нему не имеется
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    От скачков защищают другие устройства!

    Вам в Щите Учёта (ЩУ) надо иметь:
    Вводной автомат - ... А (смотрите Ваше ТУ);
    далее: счётчик (любой, удовлетворяющий требованиям погрешность менее 2 %);
    далее: что-то (чтобы концы от счётчика не висели голые под напругой) автомат, лучше УЗО селективное, 63 А (можно любое на одну ступень выше по току, чем вводной автомат) 100 или 300 мА (зависит от протяжённости линий и кол-ва потребителей внутри участка) - оно же будет выполнять функции противопожарного;
    разделение нуля и земли (читайте в разных случаях по разному);
    и, если в этом щите нужна розетка, то диф. и к нему розетку.
    Всё...
     
  15. grzl4g
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1

    grzl4g

    Участник

    grzl4g

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1
    @max68.2011, что поставить вместо ОИНОВ и стоит ли?
    И, на ваш взгляд, какая самая оптимальная реализация земля-ноль?