1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разница температур подачи и обратки в ВТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Центр Групп НН, 10.02.15.

  1. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.985

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Разница температур подачи и обратки в ВТП
    Уважаемые проектировщики, монтажники и строители в целом.
    Какую "дельту" (tподачи - tобратки) Вы закладываете и реализуете в систему теплого пола. Давайте возьмем погоду самую критичную для системы (Как и проводятся теплорасчеты) -28 - 31 и тп Смотря какой регион.

    Общаясь с разными людьми слышал и про 2-4 и про 5-10, а так же еще варианты. У всех работает, жалоб нет.

    Но хотелось бы услышать от специалистов - практиков, что и как на самом деле и какие будут доводы.
    А так же минусы слишком большой или слишком маленькой дельты. Например:

    - работа насоса на пределе
    - при маленькой стяжке+большой шаг = возникновение зебры
    - недостаточная теплоотдача
    - слишком большая температура подач
    - ...

    и так далее.
     
  2. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я общаюсь с человеком который в Голландии занимается теплыми полами, так вот там они стараются делать 2-4, обосновывая тем что укладывают трубу в большинстве случаем змейкой чтоб не было сильного градиента.
    И сейчас все чаще делают сухие системы или с тонким наливным полом, там маленькая дельта очень актуальна
     
  3. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.985

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На счет змейки согласен) Если дельта 10 градусов это будет ощутимо
     
  4. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Змейку делать проще, тем более с пластинами
    с фольгированным ЭППС спираль сделать вообще не возможно
    Между балками в перекрытие тоже только змейкой.
     
  5. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А по затратам естественно, чем меньше дельта тем больше надо прокачать теплоносителя, больше затраты (больше насосы, трубы и т. д.)
     
  6. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.985

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Можно конечно экономию энергии высчитать по 1 кВт в день, но думаю на этом никто не основывается)
     
  7. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я имею ввиду капитальные затраты
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Чем меньше шаг укладки труб, тем бОльшую дельту можно закладывать.
     
  9. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.985

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На 150 шаг - сколько оптимально?
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Порядка 7-8гр., для 16мм трубы длинна контуров при этом может быть 90м.
    При шаге 200, нужна дельта 5гр., а длинна контуров максимум 80м.
    При шаге 100, дельта может быть 10гр, а длинна контуров до 100м.