Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alexeich
    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    137

    Alexeich

    Живу здесь

    Alexeich

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Да какое руководство! Подобрал подходящий, отрезали в магазине и всё.
    А мне не надо до 65. Не более 20 гр.
    Совершенно верно!
    А затем, что АКБ стоят на неотапливаемой веранде.
    P. S. Это часть системы автономная система электроснабжения на солнечных батареях.
    Ну, я бы не сказал, что он замёрзнет, АКБ гелевые, но эффективность и ёмкость упадёт при регулярной зарядке при отрицательной температуре.
    А я задал простой вопрос -
    Ну, вообще-то не в Краснодаре, а в Северском районе на хуторе. Оптимальная температура для зарядке 20 гр. Сейчас у меня на веранде отрицательная температура и если их не обогревать, тот к концу зимы их можно будет просто выбросить. А каждый всё-таки стоит 20 рубликов.
     
  2. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.884

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.884
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Не вы первый с подобными заблуждениями :) Знаете - когда ветерок восточный дует и минус десять - ощущения, как при минус тридцати. Да и минус двадцать у нас бывает почти каждую зиму, правда, ненадолго, но все же.
     
  3. Slime
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Slime

    Участник

    Slime

    Участник

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    А вот у меня такая же ситуация с саморегом и обрыва жил нет. Подал напряжение на каждую жилу поочередно и на другом конце проверял тестером. Был бы разрыв, тестер бы не светился. гарантию которую обещал (20лет) явно не выдержал. Да только притензию ни к кому сейчас не предъявить, а земляных работ провести придется уйму. Лучше копать ниже глубины промерзания. Для себя сделал такой вывод. Кабели не панацея.
     
  4. Slime
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Slime

    Участник

    Slime

    Участник

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    А вот у меня такая же ситуация с саморегом и обрыва жил нет. Подал напряжение на каждую жилу поочередно и на другом конце проверял тестером. Был бы разрыв, тестер бы не светился. гарантию которую обещал (20лет) явно не выдержал. Да только притензию ни к кому сейчас не предъявить, а земляных работ провести придется уйму. Лучше копать ниже глубины промерзания. Для себя сделал такой вывод. Кабели не панацея.
     
  5. chavrikov
    Регистрация:
    16.09.14
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    9

    chavrikov

    Живу здесь

    chavrikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.14
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Тверь
    Саморегулирующие кабеля тоже выходят из строя, если при пуске холодного кабеля тока нет то однозначно кабель мертвый
     
  6. Transiver
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    24

    Transiver

    Живу здесь

    Transiver

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Сколько по цене обошелся кабель?
    Если у меня труба 12 метров. В погребе - 6 метров, в грунте - соответственно. На участке в погребе явно не "перехватывает". Пробка образуется под землей (места не знаю). Кабель нужен по всей длине трубы, или можно ограничиться допустим 6 метрами?
    Сколько по цене?
     
  7. ArtemiyNN
    Регистрация:
    19.11.07
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7

    ArtemiyNN

    Участник

    ArtemiyNN

    Участник

    Регистрация:
    19.11.07
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    ННовгород
    2 года это было - тысячи полторы за 5 метров. Сейчас ценник другой. Кабель включаю редко - раза 2-3 в зиму, когда долго 30 градусов ниже нуля держится.
     
  8. Timurrus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    4

    Timurrus

    Живу здесь

    Timurrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    У меня греющим кабелем утеплены и слив и подача. На слив (40мм труба пластик сантех) наматывал сверху, потом немного утеплял, подача (пнд25) - укладывал в трубу. Подача закопана на глубину 1,2 метра, около полуметра выходят из земли, утеплены чисто от ветра, но до -13 вода не промерзает почему то. Кабель 25вт/м, самрег. Заказывал в Китае с завода. На сливе кабель включил после первого замораживания трубы, подающий пока включал неск раз на 3-5 мин, когда стяли морозы под 20, за ночь труба замерзала. Стоит против хода воды, никаких неудобств в этом не увидел. Более того, мое личное мнение, при небольшом диаметре трубы вообе нет разницы как смонтировано, по ходу или против хода. Единственное что, при монтаже кабеля именно в трубу с питьевой водой, кабель лучше брать с тефлоновой оболочкой, а не ПВХ...
     
  9. Rustik0905
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13

    Rustik0905

    Живу здесь

    Rustik0905

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Всем привет вопрос бывалым, нужно завести водовод в баню от дома до бани десять метров копать нужно глубоко ибо грунт промерзает до полутра метров копать не лень но ограниченно с местом есле только на пол метра, утеплять трубу греющим кабелем как вариант, вопрос по греющему самолигулирующему кабелю какой нужно по мощности какой расход ну и надежность отзовитесь кто сталкивался.
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Возможно, проще и надежнее проложить утепленную трубу:
    теплоизолированные трубы.jpg
    А то перегорит у вас кабель - и кранты... :)
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Почитайте вот это https://o-trubah.ru/zashhita-ot-promerzaniya-i-otogrev/utepleniye/greyushhij-kabel-vnutri-truby-155
    На бОльшую часть вопросов найдете ответы.
    У меня работает 3-ю зиму - пока без проблем.
    т. т. т.
    Утепленная труба не всегда спасает от промерзания на такой маленькой глубине, лучше использовать комбинированный вариант - утепленная труба + греющий кабель.
    А кабель можно просто заменить, делов на 20 минут. ;)
     
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    При постоянном водозаборе нормально, не замерзнет. Но при отъездах куда-либо зимой, действительно, лучше, наверное, подстраховаться...:hndshk:
     
  13. Rustik0905
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13

    Rustik0905

    Живу здесь

    Rustik0905

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Постояного водозабора не будет два раза в неделю, а там где будет водовод проходить дорожка т. е открытый участок от снега спасибо за отзывы будем думать вообщем понятно в пвх гильзе и т. д с утиплителем ну и что бы свободно можно было бы заменить кабель не знаю только вот как рассчитать мощность не нашел инфу.
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    По ссылке которую Вам давал все описано.
    Более 50Вт на м. п. бессмысленно, вот и считайте, к примеру на 20м максимум 1 кВт.
    Кабель начинает нагреваться если его температура менее +5 град., чем холоднее, тем соответственно больше потребление.
    При более +5 град. он ничего не потребляет. :no:
    Так что расход электроэнергии будет зависеть от температуры воды и погоды зимой. ;)
     
  15. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.950

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.950
    Адрес:
    Челябинск
    Увы, кривая зависимости сопротивления от температуры у саморегулирующегося греющего кабеля не особо резкая, и греть он будет и на +5, и на +10, и даже на +50...
     