    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    У меня вопрос такого характера:
    есть однофазная воздушная линия электропередачи с двумя проводами (алюминий) с сечением жил провода = 16 мм, которая подведена к деревянному дому на даче. Внутренняя разводка внутри дома выполнена из медного провода с меньшим сечением. На электрическом вводе в дом применено соединение алюминиевого и медного проводов с использованием специальных изоляторов ("орешки") для хорошего соединения. Все это "упаковано" в монтажную коробку для защиты от дождя и снега. Потребители электричества в доме: 1 телевизор, 1 холодильник, 1 чайник.
    ИТОГ: не понятно почему, но уже два раза происходило возгорание проводки в монтажной коробке в месте соединения проводов (алюминий + медь) этими "орешками". Что может быть причиной?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неправильный монтаж (недостаточная затяжка). Без фото не определить.
    Орешки бывают разные. Например, со срывной головкой болтов (затяжка будет нормальной только при срыве).
     
  3. Dimson7211
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Dimson7211

    Новичок

    Dimson7211

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Я использовал прокалывающие зажимы с гайками (для проводов СИП), затягивал сильно "до упора"
     

    Вложения:

    • prokalyvajuwij-zazhim.jpg
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С чем Вас и поздравляю! Недотянули...:mad: "Срыв" означает отламывание при достижении требуемого усилия затяжки. Получается одноразовое разборное соединение.
     
  5. Dimson7211
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Dimson7211

    Новичок

    Dimson7211

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Спасибо, весной попробую переделать с "орешками" со срывной головкой болтов
     
  6. Dimson7211
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Dimson7211

    Новичок

    Dimson7211

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Только все равно не понимаю: согласен, может быть не дотянул, но почему возгорание происходит? Ведь провода (алюминий + медь) не соединены между собой на прямую, окисления нет, как так?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То, что на картинке - это и есть срывные головки! Вы должны "ломать их полностью"!:aga:
    Потому что пятно контакта не соответствует требуемой величине. Например, для автомата 25А должно быть 6мм2 по алюминию. Зубья не врезались настолько, чтобы.
     
  8. Dimson7211
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Dimson7211

    Новичок

    Dimson7211

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Ах, вот так..., действительно, винты эти я не срывал (да, честно говоря, я и не знал, что их срывать нужно) теперь все понял, спасибо.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Действительно непонятно. Не такая уж большая нагрузка...
    Скажите, а какой провод сильнее обгорает? Алюминиевы или медный?
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    чего непонятного то? Для того и существуют болты со срывной головкой, чтобы не имея динамометрического ключа человек мог обеспечить нормируемый момент затяжки. А коли не дотянул, так и гореть должно.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Есть у меня сомнения, что проблема в затяжке... Почему-то думается про КЗ в коробке...
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Никакого сомнения не может быть. Автор сам же признался, что головки у болтов не срывал и даже не догадывался об этом.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Не сорвал - это еще не повод... Может там совсем чуток не хватило до срыва. Он же пишет "до упора"... В автомате же у него ничего не горит, хотя винты и не затянуты до срыва...

    Все же надо посмотреть и на другие возможные причины.
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Винт в автомате не имеет такой опции, как срывная головка или шлиц. Поэтому винт в автомате до срыва - моветон. Вот никак с жабой недоговорюсь о покупке динамометрической отвертки. А так бы было классно. Вообще, видел я монтаж с ее применением, все усилия согласно нормам были сделаны. Потом ради эксперимента я в паре мест попытался докрутить винты. Вы знаете, у меня очень легко 1/4-1/2 оборота получились. Так что "доусеру" не есть так же гуд.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ППКС. Особенно про усёр - М5 хрен сорвёшь руками, а М2.5 - легко, я вообще рекомендую будущим пользователям клемм D4/6NLP потренироваться в срыве резьбы на одном лишнем экземпляре, благо там аж 5 винтов в наличии.
    Эк нас занесло - речь не о необходимом срыве срывной головки, а об ошибочном срыве резьбы.