1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Резкое внезапное падение давления в системе отопления

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Виктор 54, 08.02.15.

  1. Виктор 54
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Виктор 54

    Участник

    Виктор 54

    Участник

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    село Путятино
    Резкое внезапное падение давления в системе отопления
    Резко и внезапно падает давление до 0 в системе отопления дома 70 м2. При открытии крана подпитки также почти мгновенно давление восстанавливается до того значения как было. Утечек воды нет. Система закрытая. Котёл настенный комбинированный PROTHERM 24 POV. Прошу помочь советом.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235
    Адрес:
    Россия, Москва
    Проверьте расширительный бак.
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069
    Адрес:
    Россия
    а вот чисто теоретически..;)...ну бак...ну мембрана дырявая...но он же подпитал до нормального давления-влил в бак 8-10 литров...дальше то всё вроде стабильно высоко должно быть?...а оно падает...ну если только ниппель плохо держит...
     
  4. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Байкал
    Манометр на исправность проверьте
     
  5. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Если расширитель неисправен, а в воде воздух есть. А он обычно всегда там есть, то так и должно происходить. Моментальное повышение давления - бак-то неисправен. И вскоре падение - воздух через краны Маевского уходит. Так что, надо бак проверять.
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069
    Адрес:
    Россия
    Это как это он САМ..через Маевского уходит?...ну Вы наговорили ужасов...;)
     
  7. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    А Вы автоматические воздушники никогда не видели? У меня они частенько шипят после подкачки воды в систему (Или Маевского вручную надо? Мог перепутать.)
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069
    Адрес:
    Россия
    видел..:)..но между автоматическим воздухоотводчиком и краном Маевского есть некая разница..;)
    Маловато данных топикстартер сообщил...как часто делаете подпитку? расширительный бак до какого давления накачан?..накачан ли вообще?..ну и есть ли воздух в системе?...и что в неё залито?
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235
    Адрес:
    Россия, Москва
    Олег... Слишком много умных вопросов... Начни с простого: "Где у Вас расположен расширительный бак?" Получив ответ "А что это?" можно переходить к следующему этапу
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.069
    Адрес:
    Россия
    да вроде нормальные вопросы...ну доброе у меня настроение было..вот и решил спросить...чтож сразу человека в ФАК отправлять?,...;)...ну так он вроде настенник..бак то точно есть...а уж где он находится, это клиенту знать не надо...;)
     
  11. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы своими "умными" фразами ТС загнали в ступор, и он скорее всего пошел в ларек узнать, где находится бак...:hello::aga:
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235
    Адрес:
    Россия, Москва
    Как правило такого рода вопросы задаются параллельно на многих площадках по отопительной тематике. Так что ТС скорее всего уже решил свою проблему.
     
  13. Виктор 54
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Виктор 54

    Участник

    Виктор 54

    Участник

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    село Путятино
    Спасибо за участие в решении проблемы. Но неисправность наверное отпадает: основная горелка-то не зажигается при давлении ниже 1, т. е при этом срабатывает датчик давления. А вот по поводу расширительного бака - и у меня такое мнение, только каковы критерии его исправности, т. е. что значит его проверить?
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235
    Адрес:
    Россия, Москва
    @ВэллИ, @he-sjan: Володя, Никита - ваш выход! :)] Рассказывайте;)
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки