1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема отопления, открытая ТТ+ТА+СК+ТП+ЭК

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем frol237, 07.02.15.

  1. frol237
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6

    frol237

    Участник

    frol237

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодар
    Схема отопления, открытая ТТ+ТА+СК+ТП+ЭК
    Прошу покритиковать IMAG0394.jpg
    ТТ - это камин с водяной рубашкой, без змеевика, поэтому закрытую использовать боюсь. Кроме того он стоит на первом этаже, выше ТА.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    @frol237, Схема не точно указывает на расположение отопительных приборов. Второй этаж, обычно над первым. РБ (атмосферный) это самая высшая точка Со. Он над вторым этажем. Даже подрисовать Вам, нет возможности.
    пыц. СК (следственный комитет)?
     
  3. frol237
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6

    frol237

    Участник

    frol237

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодар
    СК- солнечный коллектор. Группа безопасности+закрытый РБ на контуре СК подразумеваются.
    в подвале основной коллектор и контур радиаторов на нем с насосом
    на 1ом и 2ом этажах коллекторы ТП, каждый со своим насосом и автоматикой.

    РБ атмосферный на чердаке
    ТТ (камин) на первом этаже
    ТА+электрокотел в подвале

    щас попробую перерисовать с учетом этажности, но насколько это существенно(?) везде циркуляция принудительная
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Вода имеет свойство переливаться из одного сосуда в другой. Если они соединены и один из них приподнят.
     
  5. frol237
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6

    frol237

    Участник

    frol237

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодар
    IMAG0398.jpg И? Понятно что открытый РБ на чердаке. Вот схемка с учетом этажей
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Летом будете топить камин? Или моетесь водой холодной?
     
  7. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Можно несколько вопросов?
    1) СК. Для чего он? Хотите греть им ТА?
    2) Модель/производитель СК какая/какой?
    3) ЭК в качестве проточного "догревателя" потребителей?
    4) Связка ТТ - ТА без света - бесполезна. ТТ кипеть будет похлеще чайника...
     
  8. frol237
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6

    frol237

    Участник

    frol237

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодар
    Вряд-ли топить придется - СК 90 трубок, на 200л ГВС с боольшим избытком (ТА -косвенник бак в баке 200+800л). На всякий случай поставлю в контур гвс небольшой электрический водонагреватель градусов на 40, но думаю он никогда не включится.

    Меня больше беспокоит корректное включение РБ. Подачу ТТ вывожу наверх РБ, обратку ТТ в дно РБ, чтобы естественной циркуляции не возникало. Но таким же образом мне надо подключить остальную часть системы, так как возможна ситуация что ТА будет отключен от ТТ (трехходовой клапан ТТ работает по малому кругу обратный клапан закрыт), тогда может появится циркуляция через РБ или это ничему не мешает?
     
  9. frol237
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6

    frol237

    Участник

    frol237

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодар
    1) Да именно греть ТА, я на юге, солнца много.
    2) 90 трубок 58*1800 - 3шт SAPUN – HSC 30HQ
    3) да именно так, отопление на 90% низкотемпературное -ТП на обоих этажах и ЭК будет стоять на минимуме 30-35 градусов, те потреблять будет только когда в ТА температура ниже
    4) со светом конечно побеспокоился ;) отдельно на контроллер+основные насосы стоит онлайн-бесперебойник и это хозяйство в свою очередь висит на инверторе+АКБ 450АЧ+ солнечная генерация +-2,5кВт
     
  10. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Схема заинтересовала... Есть рацуха, часть готова, критикуйте... IMAG0398_2.jpg
     
  11. frol237
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6

    frol237

    Участник

    frol237

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодар
    ЭЭто чтоб руками переключать ТА+ЭК, только ТА, только ЭК?- можно только насос в ЭК не нужен и обратный клапан тоже потребители все со своими насосами - кому надо тот сосет.
     
  12. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Может и так, если всё рядом расположено.
     
  13. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    А какой смысл в трёхходовом? Зачем малый контур, прогреть ТТ?
     
  14. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Подачу ТТ опустил ниже (ЕЦ же нет) и передвинул обратный клапан. IMAG0398_2.jpg
     
  15. frol237
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6

    frol237

    Участник

    frol237

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодар
    обратку надо держать больше 50 градусов тк даже для сухих дров точка росы 48 градусов - холодная топка будет без байпаса Снимок.JPG