    Здравствуйте!
    Пишу в первый раз, хотя читателем являюсь уже давно. Вот дочитался и в этом году планирую начать строительство дома. Дом двухэтажный, площадь первого этажа 156 кв. м. Фундамент монолитная лента. Сделал геологию участка, заключение выглядит следующим образом:

    9.2. Литолого-стратиграфический разрез отложений до глубины 8,0 м имеет следующий вид:
    ИГЭ 1. Почвенно-растительный слой: чернозем суглинистый. Распространен повсеместно. Вскрыт всеми скважинами с поверхности. Мощность 0,7-0,8м.
    ИГЭ 2. Пески коричневые, средней крупности, рыхлые, малой степени водонасыщения, сильноглинистые, с линзами суглинка мощностью до 10см. Распространены повсеместно. Вскрыты на глубине 0,8-1,5м. Мощность 0,4-1,1 м.
    ИГЭ 3. Суглинки коричневые, тугопластичные, непросадочные, опесчаненные. Распространены повсеместно. Вскрыты на глубине 0,7-2,1м. Мощность 0,4-1,0м.
    ИГЭ 4. Пески коричневато-желтые, желтые, средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения. Вскрыты скважинами №2-3 на глубине 1,5-6,3м. Мощность 0,6-0,8м.
    ИГЭ 5. Пески желтые, средней крупности, плотные, малой степени водонасыщения. Вскрыты всеми скважинами на глубине 2,9-7,1м. Мощность 0,9-5,1м.
    9.3.Грунтовые воды до изученной глубины 8,0 м не встречены.
    9.4. По относительной деформации морозного пучения, согласно [4,13] пески ИГЭ 2 относятся к практически непучинистым грунтам, суглинки ИГЭ 3 к среднепучинистым грунтам.
    9.5. Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов – 1,64м, глинистых – 1,26м.
    9.6. По результатам проведения инженерно-геологических изысканий специфические грунты не выявлены.
    9.7. Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ 3 определена как слабоагрессивная по отношению к бетонам на портландцементе марки W4 по водонепроницаемости. Грунты остальных выделенных ИГЭ не обладают агрессивным воздействием к бетонам всех марок и к железобетонным конструкциям.
    9.9. По критериям типизации территорий по подтопляемости (СП-11-105-97, часть II, приложение И) площадка проектируемого строительства отнесена к категории III-А- неподтопляемая в силу геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных причин.
    9.10. К физико-геологическим факторам, способным негативно повлиять на строительство и эксплуатацию сооружения, следует отнести наличие агрессивных свойств у суглинков ИГЭ 3.
    9.11. Категория сложности по инженерно-геологическим условиям определена как I (простая; приложение Б, СП-11-105-97).
    9.12. В качестве несущих грунтов основания фундаментов рекомендуется использовать суглинки тугопластичные ИГЭ 3, пески средней плотности ИГЭ 4 и плотные ИГЭ 5.

    С этим заключением отправился к архитектору, получил проект. В разделе устройство фундаментов читаю:
    В соответствии с техническим отчётом,естественным основанием для фундаментов принят песок (ИГЭ5)...
    ...Низ монолитных фундаментов принят на отметке -3,800 и т. д.

    В моем случае отметка -3,8 это 3-х метровый котлован и порядка 200 кубов бетона без цокольного этажа, просто лента. При такой цене фундамента мечта о доме поблекла. Хотелось бы узнать мнение форумчан, действительно ли при таких грунтах надо ТАК заглубляться? И второй вопрос, если уж ленту нельзя поднять выше, можно ли сделать выше монолитную плиту и обустроить полноценный цокольный этаж? Раз уж речь о таких объемах бетона, то хоть дополнительный этаж получить, затраты как то оправданы, но просто лента с такими объемами меня, признаться, сильно расстроила.
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Таблицу физ. мех характеристик можно?
     
  3. IgorMsh
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    IgorMsh

    Участник

    IgorMsh

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Зеленоград
    Здравствуйте,
    Круто...)...фундамент..он должен что то нести...от этого и считают его способность... дом из ЧЕГО?..
     
  4. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    6.099

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    6.099
    Адрес:
    Абакан
    Хорошие условия. Рекомендую МЗЛФ с опорой на ИГЭ 2 и 3.
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    мне интересно, почему геологи не рекомендуют игэ 2 в качестве основания.
     
  6. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    6.099

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    6.099
    Адрес:
    Абакан
    @Rolandspb, я живу в поселке геологов, тесть с тещей геологи всю жизнь. Поселок строился для самой мощной геологической базы в западной Сибири.
    Дома тонут, даже деревянные. Геологи очень хорошо разбираются в грунтах и очень плохо в фундаментах.
    Никому и голову не приходит что основание фундамента может быть шире стены .
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    @Громозека, это мне понятно. но все-таки хочется посмотреть, какие дают характеристики для грунта. может быть в тексте, что-то не упомянуто.
    в игэ 2 мне лично не нравится то, что где-то он 0,4, а где-то 1,1 и залегает с глубины 0,8-1,5, то есть пески вперемешку идут с ИГЭ 3. то один выше, то другой
    то есть поймать однородный грунт одним горизонтом может быть сложновато - стена по одной оси на песок, другая на суглинок.
    при таком неоднородном пироге я бы рассматривал вариант плиты по иск. подушке.
     
  8. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    6.099

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    6.099
    Адрес:
    Абакан
    @Rolandspb, однородные грунты в горизонте вообще редкость. Ледник оставил веселое наследство. Ну может в Краснодарских степях ...
    Закладываю давление на грунт 0,5 - 1 кг/см2 и можно не беспокоиться о "винегрете".
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Это пойдет для легкого дома. но если дом тяжелый каменный с облицовкой с жб перекрытиями, может не получиться красиво.
    10-12 т на п. м. ленты - не редкость. при 0,5-1кгс/см2 даст ширину подошвы огого)
    под тяжелым домом на плите может быть вполне 0,3кгс/см2. а площадь с лентой не сравнима.
    но это все, конечно, домыслы мои насчет веса здания. ждем автора)
     
  10. IgorMsh
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    IgorMsh

    Участник

    IgorMsh

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Зеленоград
    Понеслось..)...вопрос в верху...дом из ЧЕГО?...нагрузки на грунт для дома от балДы допускаются от 2,5 кг
     
  11. Петров777
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184

    Петров777

    Живу здесь

    Петров777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго дня.
    с позволения ТС, спрошу.
    нужен фундамент под баню, хочу делать МЗЛФ, полы по грунту.
    размер фундамента- 6*4. есть наклон участка, на 6 метров длинны фундамента, наклон - 1 метр.
    как делают в подземной части, ступеньками, или на всю глубину копать, чтобы все стенки фундамента были одинаковой высоты?
     
  12. Pyta4ok
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Pyta4ok

    Участник

    Pyta4ok

    Участник

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Спасибо всем откликнувшимся. Только сейчас добрался до компа. Дом из газосиликата толщиной 500мм+облицовочный кирпич, без утеплителя. Кстати отсюда такое количество бетона- ширина ленты в проекте 600мм,под толщину стены. Перекрытия ж/б плита.
     
  13. Pyta4ok
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Pyta4ok

    Участник

    Pyta4ok

    Участник

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Вот.
     

    Вложения:

  14. Pyta4ok
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Pyta4ok

    Участник

    Pyta4ok

    Участник

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Насчёт того тяжёлый ли дом, я не знаю градации) В спецификации порядка 200 кубов газосиликата и 18000тыс облицовочного кирпича. Площадь первого этажа 156кв.м.,но это с гаражом, террасой и крыльцом.
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Я за плиту. домик тяжелый. стены толстые - ленту придется давать толстенькую.
    напластование неоднородное и где что будет непонятно.