1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ВРУ-15 кВт первый раз...

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sobakevich, 05.02.15.

  1. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    ВРУ-15 кВт первый раз...
    Здравствуйте Уважаемые! Будет новая линия до участка СИП 400м, ввод воздушный тоже СИП. Почитав Форум и не только решил сам собрать "ящик" для улицы. Схему взял с форума. Пока только "внутренности", т. к. столбов пока еще нет. Итак было куплено:
    -материалы:
    - счётчик 3 фазный однотарифный Меркурий 231 АМ-01
    - шкаф учёта IEK 400*400*200 IP 54 с монтажной панелью (в комплекте заземление дверцы, наклейки, крепление)
    АВ Легранд 25С 3 полюса 6000ka
    -бокс IEK на 6 модулей с возможностью опломбировки
    - шина медная твердая 3*20*1000 мм
    -изоляторы 35 мм 4 штуки
    -провод ПВ-1 10мм2 Кольчугино 4 отрезка (синий, красный, черный, белый) по 1м, желто-зеленый 3м
    -трубка термоусадочная под провод
    - наконечник ТАМ 16мм2 под болт м8
    -гильза медно-алюминиевая 16-10 мм2 4 штуки
    - УЗО IEK 63/100 селективное
    -паста КВТ токопроводящая и паста кварцевазелиновая
    -сальники на 28 и на 10мм
    -din-рейка
    -болты, гайки, шайбы, саморезы оцинкованные
    инструмент:
    -пресс гидравлический КВТ ПГРс-70
    -съемник изоляции КС-25
    -кусачки?(брал давно резать тросики на велосипед)
    -напильники, плоскогубцы, сверла и т. д имелись в наличии
    Просьба указать на ошибки при монтаже.
     
  2. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    1ПГРс-70.jpg
     
    Последнее редактирование: 05.02.15
  3. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
  4. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
  5. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    Гильза медно-алюминиевая 6 наконечник.jpg
     
  6. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    Провод 10 мм2 внутри 7 наконечник.jpg
     
  7. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
  8. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    Обжимал матрицей на 16 IMG_20150202_114039.jpg
     
  9. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    IMG_20150129_204856.jpg IMG_20150202_121947.jpg Отрезал лишнее.
     
  10. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    IMG_20150202_122913.jpg IMG_20150129_220137.jpg Зажал в тиски и поработал напильником.
     
  11. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    IMG_20150202_123208.jpg Вот что получилось.
     
  12. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    11.jpg Примеряем бокс. Первые 2 изолятора, крепление-болты М8 спиленные (таких коротких не нашел) под "шляпу" гровера.
     
  13. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    IMG_20150202_165139.jpg Еще 2 изолятора.
     
  14. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    IMG_20150202_152756.jpg Напилил меди, насверлил отверстий.
     
  15. sobakevich
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45

    sobakevich

    Живу здесь

    sobakevich

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    IMG_20150202_175643.jpg Соединил на болт с гайкой М8.