    Всем привет. Пишу уже дрожащими руками, так достала система отопления: в квартире установлен котел навьен 13 турбо, площадь квартиры 67 м2, 3 комнаты. Установлено 4 радиатора алюминиевых и один полотенце сушитель. Все смонтировано 20 мм полипропиленом, трубы в стяжку засунул сам застройщик. Суть: первые две батареи и полотенчик- просто кипяток, две последние - вообще не нагреваются. Воздух везде спущен. На полотенчике воздухоотводчик автомат. Если зажимать обратки на первых двух батареях - греется в пол накала третья батарея, и то, обратка ощутимо холоднее ввода, даже спустя сутки зажима.
    Если сильно задавить обратки, то котел встает, и говорит, что нет протока в системе.
    В любом случае, даже с максимально задавленной обраткой на батарее, обратка на котле очень быстро нагревается.
    Что же это такое? Может насос не продавливает? Кстати, когда через кран Маевского сливаешь воду из 4 й батареи она становится горячей, но не надолго, обратка у нее так и не нагревается, и она остывает.
    Реально, уже депресняк нападает, и сопли до колена от холода, дома ребенку 5 лет.
    Может доп насос воткнуть под котел? - Может вылезти ошибка...
     
  2. drabbl
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    drabbl

    Новичок

    drabbl

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Кстати, ДИП 1 включал для прогона воды, и колпачек на насосе воздухоотводчика поднят
     
  3. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У вас так всегда было?
    Грязевик на системе отопления чистили?

    Когда открыты все краны на батареях, обратка котла прогревается?
     
  4. Сионыч
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    14

    Сионыч

    Участник

    Сионыч

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    село Ситово
    1. Смотрите фильтры. 2. Мыть систему.
    переделать.
     
  5. drabbl
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    drabbl

    Новичок

    drabbl

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Да, было с самого начала. Фильтр грубой очистки котла уже почистил, но результата не принесло...
     
  6. drabbl
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    drabbl

    Новичок

    drabbl

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Да, обратка очень быстро прогревается. ну, как нагреются 2 батареи, такое чувство, что вода ходит только по ним
     
  7. drabbl
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    drabbl

    Новичок

    drabbl

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    А мыть систему..., вкрадце - как ее можно промыть?
     
  8. drabbl
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    drabbl

    Новичок

    drabbl

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Переделать - это перепаять все на 40 мм?
     
  9. Сионыч
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    14

    Сионыч

    Участник

    Сионыч

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    село Ситово
    Нет не на 40 мм, это уж слишком... В среднем 32мм пп от котла и 20 мм к последнему радиатору для 2х трубной системы.
    1. слить теплонаситель
    2. продуть систему.
    3. залить очищенную воду с присадками.
    4. гонять (работа СО в обычном режиме) систему в среднем пару недель.
    5. все слить.
    6. промыть котел (отдельно), систему и каждый радиатор гидроудароми (установкой)
    7. продуть радиаторы и систему.
    8. закачать новый теплоноситель.
    И будет вам счастье.
    Или вызвать специалиста на промывку
     
  10. Сионыч
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    14

    Сионыч

    Участник

    Сионыч

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    село Ситово
    Какой у вас район? Мож кто-то из Форумчан возьмется за Ваше дело.
     
  11. Сионыч
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    14

    Сионыч

    Участник

    Сионыч

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    село Ситово
    PS
    ... ИЛИ... возможно монтажники перегрели трубу и запаяли проток
     
  12. drabbl
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    drabbl

    Новичок

    drabbl

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Живу в Самаре, просто не могу найти где город добавить.
     
  13. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    Что вполне возможно. Такое встречалось на моём скромном опыте. Котёл постоянно уходил в перегрев. Повезло хозяину что запаянное место было прям под котлом, где краны стоят. Перепаяли - работает больше года.
     
  14. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287
    Адрес:
    Новочеркасск
    @drabbl, Всё перепаять на ПП ф25мм, каждый прибор продублировать байпасом, при выполнении этих простых условий все будет работать штатно. :)
    Ручонки бы этим мастерам из попы повыдёргивать и на место поставить :)
     
  15. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Вы что, ребята. И так полстраны инвалиды.
    Застройщикам мозги вправлять надо.
    Такое сплошь и рядом.