    Подскажите по контакторам
    Хочу реализовать такую логику. Есть бойлер, микроволновка и чайник. На них мной выделено 2 кВт, соответственно, в любой момент времени работать может только один из них, иначе будет перегрузка. Чтобы не бегать постоянно и не включать автомат, хочу, чтобы возможность включить менее приоритетный потребитель автоматически исключалась.

    Можно ли это сделать с помощью такой схемы?
    shema.jpg
    Тут два контактора с нормально закрытыми контактами. По идее, если включить чайник, то оба контактора разомкнут силовые контакты и бойлер с микроволновкой уже невозможно будет включить?

    Ещё вопрос - насколько продолжительное время может протекать ток через катушку контактора? Что, если мне нужно в этой схеме заменить чайник (2-3 минуты работы) на посудомойку или стиральную машину (часа 2 работы). Это нормальный режим работы для такого типа реле будет?
     
  2. Segwey
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663

    Segwey

    Живу здесь

    Segwey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Уфа
    Чайник не вскипит, если катушка на 220, то чайнику ничего не останется и другим потребителям тоже. Для таких задач - реле приоритета посмотрите.
     
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Схема не годится.
    Приоритеты выполняют либо на базе соответствующих реле, либо на РМТ.
    И все давно придумано.
     
  4. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. на себя что ли всё потратит и чайнику мощности не хватит? Каков механизм "невскипания" чайника?
     
  5. Segwey
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663

    Segwey

    Живу здесь

    Segwey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Уфа
    Сопротивление у катушки гораздо выше чем у чайника, и она ограничит ток через чайник, контакторы не годятся.
     
  6. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теперь всё понятно
     
  7. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда придётся реализовывать логику на базе реле приоритета, например, РПН-1
    Беда, правда, в том, что у него максимальный коммутируемый ток - 16А, а надо 25А коммутировать. И снова приходим к использованию контакторов. Не подскажете, как грамотно их подключить для управления неприоритетной нагрузкой, если базовая схема такая?
    ShemaRPN-1__2_.jpg
    Например, если использовать модульный контактор КМ 25А NО+NC от EKF?
     
  8. Segwey
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663

    Segwey

    Живу здесь

    Segwey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Уфа
    А вот для этого нужны контакторы, т. е. РП управляет контакторами, а контакторы нагрузкой.
     
  9. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такая схема правильная?
    shema_1_1.png
    Если поставить в настройках ток отключения неприоритета 25А, по идее реле приоритета должно подать напряжение на катушку контактора, а тот должен разомкнуть контакт неприоритетной нагрузки?
     
  10. Segwey
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663

    Segwey

    Живу здесь

    Segwey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Уфа
    Принципиально да. Конкретно может немного усложниться, если РП нужно будет свое питание.
     
  11. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И всё-таки, возвращаясь схеме на основе исключительно контакторов с нормально закрытыми контактами (я знаю, что есть РПН и РМТ, но речь сейчас не о них - кое-где достаточно жёстко отсоединять нагрузку при включении более приоритетной, к тому же это намного дешевле и занимает меньше места в щитке).

    Вот такая схема, по идее, не обладает проблемой протекания большого тока через катушки контакторов, т. к. они запараллелены:
    контакторы.png
     
  12. Segwey
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663

    Segwey

    Живу здесь

    Segwey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Уфа
    Собирайте, на ошибках учатся. И зачем реле приоритета выпускают, оказывается все так просто.
     
  13. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.816
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Segwey, если есть ошибка - так подскажите?

    Реле приоритета ведь более тонко позволяет нагрузкой управлять. Правда, за дополнительные деньги. А это не всегда нужно.
     
  14. Segwey
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663

    Segwey

    Живу здесь

    Segwey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Уфа
    Есть! Сами подумайте. Наводящий вопрос: где подключается катушка к чайнику и какое в этом месте будет напряжение относительно нейтрали.
     
    Последнее редактирование: 09.02.15
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.075
    Благодарности:
    25.643

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.075
    Благодарности:
    25.643
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тоньше некуда...:aga: Берёте паяльник, лезете в чайник, выводите проводок от участка между тэном и выключателем. Вот тогда да. А без этого - толсто получается.