1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте однофазную схему с минимальным набором

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mukola2, 01.02.15.

  1. Mukola2
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533

    Mukola2

    Живу здесь

    Mukola2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Киев
    Покритикуйте однофазную схему с минимальным набором
    Покритикуйте пожалуйста как переделать проводку в сельском доме родителей с минимальными затратами.
    На доме висит вводный пластиковый щит, в котором установлен счетчик и АВ после счетчика 16А, тип С. Автомата до счетчика нет, СИП 16 заходит в сам счетчик, со счетчика идет на АВ 16А, к котором подключена проводка всего дома и гараж с сараем.
    Хочу АВ 16А тип С заменить на два 2Р АВ 20А тип С, чтоб разделить направления: дом и гараж
    А также в доме переделать проводку, так как сейчас все от одного АВ идет. Гараж и сарай трогать не буду, только установлю там свой щит.
    Все это хочу сделать с минимальными затратами, так как денег немного есть
    Правильная ли моя схема?
     

    Вложения:

    • Схема проводки моя.png
    • IMG_20131111_141540.jpg
    • IMG_20131201_104851.jpg
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Перед счетчиком вводной автомат?
    Там где "насос" колодца - автомат 1Р можно.
    Розетки ванной и т. д. лучше под свое УЗО.
    Уличную розетку тоже под УЗО.
     
  3. Mukola2
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533

    Mukola2

    Живу здесь

    Mukola2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Киев
    АВ перед счетчиком вообще нет. От столба провода подключены прямо в счетчик. Так подключено все село. Електрики с РЕСА когда масово всем счетчики выносили на улицу, так всем сделали.
    Насос просто уже подключен через 2Р АВ, поэтому его уже и оставлю чтоб новый не покупать.
    А уличную розетку обизательно под УЗО? Там просто некуда в этот пластиковый щит впихнуть дополнительно УЗО. А где оно тогда будет в схеме? Надо тогда ставить отдельный третий АВ там, а после него УЗО и с него розетка?
    А какого тогда номинала поставить узо на ванную, ели уже стоит на 25 общее, а АВ ванной на 16А ?
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Ну по хорошему УЗО нужно, и АВ на розетку 16А.

    16/10 мА и автомат 10,13А, 25/10 мА - автомат на 16А
     
  5. Mukola2
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533

    Mukola2

    Живу здесь

    Mukola2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Киев
    С розеткой понятно, буду думать как доставить доп. щиток.
    А можно ставить узо на ванную 25/10мА и автомат 16А, если перед ними будет общее на 25/30 мА? не будет ли выбивать общее?
    Узо как и автоматы надо на порядок ниже постоянно ставить ?
    Узо на ванную только с 10мА надо ставить?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Будет выбивать и 30мА УЗО.
     
  7. Mukola2
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533

    Mukola2

    Живу здесь

    Mukola2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Киев
    так что тогда мне изменить посоветуете?
    поставить на ванную узо на 16/10 мА?
    или лучше общее поставить 40/ 30мА, а на ванную 25/ 10мА?
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понятно, где у вас дом и где гараж
     
  9. Mukola2
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533

    Mukola2

    Живу здесь

    Mukola2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Киев
    на фото выше вводный щит висит на доме, а слева от дома видно сарай в котором и находится гараж.
    хочу разделить от вводного линии и поставить еще по щитку в гараже и в доме
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Заземление вы делать никакое не собираетесь?
     
  11. Mukola2
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533

    Mukola2

    Живу здесь

    Mukola2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Киев
    заземление будет на каждый щит свое, просто на схеме не рисовал.
    Возле щита гаража уже смонтировано и выведен жележный штырь возле стены. Осталось поключть к штирю провод и завести его в щит на шину.
    А возле дома будет заземление свое, под щит вводный и щит дома.
    Раз уж вы спросили о заземлении, то подскажите каким сечением провода вести заземление от штыря на шину лучше?
    А еще очень интересует, можно ли провод заземления, который пойдет от штыря возле фундамента дома к вводному щиту по стене дома, потом зашить пенопластом при утеплении дома?
    или надо этот провод в какой то трубке прокладывать к щиту?
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ок, попозже решим.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не понятно сколько выделено всего-то - почему не поставить на дом 25А, 32А, 40А?)
    На примере домика пока
    АВ - селективное УЗО 100мА,(если нет - хоть обычно 100мА или попробовать может и 30мА дом потянет.) - потом деление на группы
    1) АВ - УЗО 10мА - бойлер.
    2) АВ - УЗО 30мА - стиралка+розетки (несколько АВ)
    3) АВ - УЗО 30мА - розетки кухни (одна там линия или несколько?)
    4) АВ - УЗО 30мА - свет дома.
    Упростить можно вместо объединив 2) и 3) под одно УЗО, но уж не более.
     
  14. Mukola2
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533

    Mukola2

    Живу здесь

    Mukola2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Киев
    Сколько выделено никто не знает, нет никакого договора с ресом или проекта на подкючение.
    Дом строился еще при СССР. Сейчас там после счетчика стоит 2Р АВ 16А и так во всем селе, у кого старые дома и кому выносили счетчики.
    Поставить АВ после счетчика выше номиналом чем 20А немогу, так от счетчика к АВ 16А идет провод 2.5 или 4 квадрата. Точно не меньше 2.5, но может и не больше.
    Провод этот чтоб заменить, надо вызвать електрика с РЕСА и распломбировать счетчик. Не факт что этот електрик согласится менять этот провод на большее сечение. Исходя из этого и решил поставить АВ на вводном счите на 20А. Больше не позволяет этот провод
    На кухне одна линия.
    Ванную только построили, потому могу затянуть туда и две линии.
    А почему нельзя бойлер и стиралку на одну линию? там просто ничего больше не будет
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Бойлер пусть под своим УЗО висит.
    2,5мм.кв. мало - надо бы вызывать и менять.