    Напишу здесь про стабилизатор Электроника-6000 этого производителя.
    Поставил его на замену Ресанты АСН-10 (тот еще отстой, с бросками напряжения не справляется). Вначале не нарадовался, особенно после внимательного изучения инструкций - по ним получалось, что я счастливый обладатель уникального суперустройства. Я даже был готов смириться с его гудением и вентиляторами.

    При первом испытании все устроило. Точность поддержания выходного напряжения действительно высокая. На скачки входного напряжения практически не реагировал. Но несколько дней эксплуатации показали, что свет в доме все равно мигает. Начал искать - оказалось, что идеально себя прибор ведет до мощности 4 кВА (напомню, номинал 6 кВА). После 4 кВА он уже не в состоянии поддерживать напряжение 220В на выходе, при 4,5 кВА было 210 на входе и 210В на выходе. Думаю, что при более низком на входе было бы и на выходе ниже. Скачки нагрузки более 4 кВА приводят к просадкам напряжения на выходе.

    Так что вместо 6 кВА получил устройство на 4 кВА. Это еще непонятно, насколько он будет надежным, работаем пока всего несколько дней, причем зимой, температура окружающая небольшая. Если доживет до лета - будет интересно посмотреть, как будет справляться при температуре за 40С (стоит почти на чердаке) и с пусковыми токами кондиционеров. Настораживает то, что в стабилизаторе применен тот же инвертор, что и в других устройствах А-Электроники...
     
  2. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433
    Адрес:
    Москва
    Так врачи тоже на себе вакцины раньше испытывали :)

    На самом деле стабилизатор Электроника-6000 взял "до кучи" вместе со стабилизатором СН от Микроарта. Цена отличается раза в 2, заявлены уникальные функции (отсутствие ступеней и работа от 60 В на входе), вес в 3 раза меньше - почему бы не попробовать? Стоит в пожаробезопасном месте. Если выживет летом в жару, то можно его рассматривать как 4 кВт стабилизатор, который в диапазоне от 4 до 6 кВт уже не стабилизирует, но и не отрубается.
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    Ключевые слова!
    Надёжная вещь с запасом по параметру (мощность в данном случае) не может быть ОЧЕНЬ лёгкой и прилично дешёвой. Фотки с их "монтажом" не дают оснований вестись на обещания.
     
  4. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433
    Адрес:
    Москва
    Не забывайте, что в стабилизаторе А-Электроники фактически содержится их высокочастотный инвертор, а в стабилизаторе Микроарта - низкочастотный трансформатор. Отсюда и основная разница в весе.
    (Только давайте заново не будем дискутировать о достоинствах и недостатках низкочастотных и высокочастотных инверторов и трансформаторов. Кому интересно - воспользуются поиском по форуму.)
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    Чур меня от дискуссий про ТОРы- качественные, дорогие и т. п.
    Я имел в виду устройства одного класса (одного типа конструкции). Трансформаторные стабы совершенно другой вес имеют. Но это как раз устройство, где вес не имеет значения. Да и размеры.
     
  6. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    Купили стабилизатор электроника-6000. Естественно клюнул на его заявленные суперхарактеристики помноженные на низкую цену. Вопросы по нему конечно появились сразу после включения. Хотел вскрыть, но решил сначала немного порыть на него инфу. До покупки тоже рыл конечно и понятно что видел и ругань в его адрес и прочее. Сегодня прочитав эту тему убедился окончательно что с гарантией связываться смысла нет, так что буду вскрывать и пытаться дорабатывать. Может есть на форуме конкретная тема по доработке техники данного производителя?
     
  7. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Мензелинск
    А в чём собственно проблема? Может рано его ещё разбирать и хоронить?
     
  8. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    @user343, сначала напрягал шум. Гудение и треск, которого быть не должно, как отвечал родионов на подобные претензии. Приемник. которые переставал работать при нагрузке на стабилизатор сегодня с утра одумался и стал нормально работать, так что этот вопрос пока снимается. И последнее. при заявленном входном токе 30А, стабилизатор уже матерится при токе более 20А что ток превышен, то есть больше 4.5 киловатт с него не взять. и это при нормальном напряжении на входе. А так он работает стабильность отличная. Синусоида не очень.
     
  9. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Мензелинск
    LC фильтры против помех на вход и выход повесьте, хоть от старого пылесоса, желательно с заземлением середины.
    Или подобный: http://www.bec.spb.ru/FILTR_set_pomehpod.htm

    Чем ток меряли? True RMS амперметром до 50-й гармоники? :)
    Возможно виновата резко нелинейная "энергосберегающая" нагрузка, которая жрёт меандр только на пиках синуса.
    Можно поискать нагрузки со встроенным ККМ (PFC) и коэфф-том мощности >0.9 к столь нежному инвертору.
     
  10. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    @user343, фильтры логично все же ставить внутрь, нежели лепить снаружи. И "L" от пылесоса наврядли выдержит 30 ампер тока. ПО идее эти фильтра должны уже быть внутри конструкции, хочу увидеть своими глазами их наличие или отсутствие.
    Ток не мерял, основывался на показаниях прибора. Но вы правы, было 0.7квт энергосберегаек и 4квт - чайник, плюс обогреватель. Попробую исключить неправильную нагрузку и повторить эксперимент.
     
  11. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Мензелинск
    На 16А они бывали, и просто проходные кондёры без L. Но чайник конечно лучше не включать через них, а только "грязные" нагрузки.
    Они довольно дорогие и "толстые", не всем и не всегда нужны. Пример на 50А от конкурентов а-электроники:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/dl_50d3

    P. S. попытка вызывания разработчика: @chen1 SOS, ваших бьют :)
     
    Последнее редактирование: 31.01.15
  12. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    @user343, Это конечно серьезный фильтр. Но хотелось бы иметь их внутри корпуса. что бы помехи там и оставались.
    Место я там думаю должно быть для этого. А от конкурентов у нас есть инвертор двухкиловатный. Работает пока.
     
  13. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    510

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Анапа
    Зависит от того что вы в итоге хотите получить. Если например хотите все-таки заставить этот прибор работать и у вас есть соответствующие умения, то наверное можно и вскрыть, потому что веры в то, что Родионов признает свою ошибку и отремонтирует по гарантии у меня лично нет. Как максимум скорее всего скажет что на его стенде все прекрасно работает. Либо заставит за ремонт платить.

    А если нет умений или желания колхозить и колдовать, и если прибор куплен недавно, то можно просто его вернуть продавцу и потребовать деньги назад. Я ссылался на ст. 26.1. ФЗ "О защите прав потребителей", в ней говорится что потребитель может просто без объяснений вернуть любой товар купленный по интернету в течение 7 дней с момента получения. А если в паспорте прибора не прописан порядок и сроки возвращения (чего в паспорте своего аппарата я не нашел), то вернуть можно вообще в течение 3-х месяцев с момента получения. Только обязательно нужно приложить к возвращаемому прибору претензию с требованием о возврате денег и самое главное чтобы в документах об отправке были указаны отдельно прибор и претензия, иначе потом сложно будет доказать что деньги вообще требовал. Суд по правам потребителей по месту нахождения потребителя, так что в Новосибирск ехать не нужно :)
    Да, и еще очень приятное - деньги должен вернуть через 10 дней с момента получения, если не вернул - капают пени 1% за каждый день просрочки без ограничения по размеру, да еще и моральный вред можно стребовать :)
     
  14. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Черномор93, Прибор вполне работает. за свои деньги даже очень хорош. Но хотелось бы сделать его более тихим и надежным. А если внутри там такой кошмар как пишут в темах, то о надежности остается мечтать и надеяться. Прибор только три дня как получил на почте. О возможных проблемах знал заранее.
    Прибор по сути не мой, а куплен для друга за его деньги по моей инициативе. У нас слава догу со светом полный порядок с некоторых пор. Линию перетянули сипом, новые счетчики и всё такое. В общем поскольку во всех технических а особенно электронно - электрических проблемах другу помогаю я, то в моих интересах что бы моя инициатива не оставила у него плохих воспоминаниях. Про лотерею он был заранее предупрежден.
    Кстати стабилизатор сейчас прошел проверку мощности. грузил обогревателем 2 квт, чайником, видимо 2.2 квт. и плиткой на 1 квт плюс дома комп и некоторые мелочи еще ватт на 200-300. Без плитки показал нарузку 4.7 квт, с плиткой моргал и матерился. показывал ток 27 ампер но работал. Напряжение на выходе 215 как с плиткой так и без. на входе 211 минимальное было. Считаю результат отличным, соответствующим заявленым параметрам. Да и шумел он не сказать что сильно, по сравнению со вчерашним днем он затих. Вчера был чуть ли не рев, особенно после того как он не смог запустить компрессор на 2.2 квт и отключился по перегрузке. теперь же что то устаканилось в нем. Вот эта нестабильность и настораживает. Так что буду сверлить и смотреть. Видимо сейчас прям.
     
  15. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433
    Адрес:
    Москва
    Про то же самое я уже писал #25.
    Получается, не у меня одного стабилизатор не выдает заявленную мощность, т. е. это не брак конкретного экземпляра. Если на инверторе отговорка производителя - не хватает напряжения на АБ, то в стабилизаторе-то что? Про шум был готов - знаю, как зудят и гудят инверторы, если из загружать на полную мощность.

    Производитель на мои вопросы ответил, что причин может быть очень много, Предложил проверить "ограничения тока в настройках" и толщину входных и выходных проводов. Естественно, никакого ограничения в настройках у меня нет. А по поводу входных проводов - стабилизатор на то и нужен мне, чтобы компенсировать падение напряжения в проводе - какой-то умник по подъезду развел алюминиевым проводом.

    А вы, кстати, проверяли, может у вас ограничения по току стоят?

    Синусоида у А-электроники зачастую получше, чем в сети бывает. Да, не идеальная, но лучше обычно и не надо.