Появилось две фазы в розетке - что делать?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гошша, 29.01.15.

  1. Гошша
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    13

    Гошша

    Живу здесь

    Гошша

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Теплые места
    Появилось две фазы в розетке - что делать?
    Посоветуйте, пожалуйста, как победить такое неожиданное "чудо"?
    После работы «горе-штукатуров» в комнате перестала работать розетка. Кстати, зачем-то ини в распределительную коробку и в этой комнате лазили...
    Вскрыл розетку, отключил от клемм провода. Нашел индикатором в одном проводе фазу.
    Присоединяю эту фазу к розетке.
    И вдруг на второй клемме индикатор тоже показывает фазу (горит), и это — только при одном присоединенном проводе!
    Подскажите, что это за «чудо природы?» Как инженер, все же понимаю, что это - наведенное электричество. Но чтобы на второй клемме?... Первый раз такое вижу. Понятно - что чайник)
    В этой же комнате нашел еще одну неработающую розетку...
    Причем все остальные розетки в квартире — нормально работают, т. е. на одной клемме индикатор горит, а на второй — нет. И электроприборы работают.
    Вечный вопрос: что это и что делать?
    Спасибо за советы!
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Если штукатуры, действительно
    Значит на фазу подключены оба провода от розетки.
    Нужно восстанавливать в распред. коробке правильное подключение.
     
  3. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Пригласите адекватного электрика.
     
  4. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Всего лишь при ремонте перебили или попросту оторвали, где то по линии- ноль, прозванивать, искать где.
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Вряд ли, это же в пределах одной комнаты.
     
  6. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня тоже так было. Обычный эффект при обрубе "0". На соседним проводам индикаторная отвертка показывает "фаза".Сделайте элементарный пробник- патрон-лампочка 220 и 2 провода. От 2х фаз лампа гореть не будет. Если "что делать и как быть" остались актуальными после. Оптимально вызвать электрика! 220 шарахает небольно, но неожиданно:)]. Вся жизнь и детство проносится как в кино:super:
     
    Последнее редактирование модератором: 01.02.19
  7. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Да в любом месте может быть, до той распайки, после которой всё норм. Именно поэтому провода желательно прокладывать в трубах, а не просто замуровывать в стены.
     
  8. Гошша
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    13

    Гошша

    Живу здесь

    Гошша

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Теплые места
    Alekca, спасибо!
    Правильно понимаю, что у вас тоже, было так, что вы присоединили на только одну клемму только ОДИН провод фазы, а второй провод (ноль) на второй клемме не присоединяли? И индикатор тоже на второй клемме горел?
    От 2х фаз лампа гореть не будет. [/QUOTE] А она и не горит. Да и неможет гореть, на второй клемме-то нет провода. Как бы физичу слегка учил, образование техническое.
    Мне интересна и физика процесса в моем случае: неужто наведенное электричество так влияет на вторую клемму, что индикатор светится? :)
    Просто не верю своим глазам, первый раз в жизни такое вижу)
    Остались актуальными. И более того, в силу разных причин вызвать электрика НЕ МОГУ)
    Поэтому разбираться буду сам.
    Но чтобы разбираться, надо понять проблему.
    Насколько понял из обсуждения, предположительно - в распред-коробке нет ноля, т. е. он не подан к розетке... Так вроде?)
     
    Последнее редактирование: 29.01.15
  9. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    В распред-коробке он скорее есть, но не доходит до розетки. Индикатор Вам не помошник. Как советовал @Alekca, лампочка на 220в Вам в помощь.
     
  10. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если не впадать в теорию- "ДА" Хоть-3 провода есть там- все будут "гореть". Эт также потрясает, когда читаешь про тепловые насосы- затрачиваешь 3 квт, а он выдает 5-7квт.
     
  11. Гошша
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    13

    Гошша

    Живу здесь

    Гошша

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Теплые места
    Спасибо, v. pchelin!
    Думаю над этим. Проблемы нет, два провода с лампочкой соединить смогу.
    Но надо увидеть весь процесс, а не его часть.
    Вот залез я в распредкоробку, нашел ноль, лампочка загорелась.
    А дальше-то что мне делать?
    Попытаться найти тот провод, что ноль в розетку подает?
    Ну, не нашел я его, что тогда делать?
    Или нашел я его, но он в стене перебит...
    Размышляю так:
    - От коробки к розетке вскрывать стену - мало интересно, далеко штробить. А я все же не штукатур...
    - Но в другой комнате на примерно том же месте есть рабочая розетка. Так может мне с той розетки тупо перекинуть на эту нерабочую сразу ту рабочую фазу с тем рабочим нолем? Или только рабочий ноль перекинуть (что вроде кажется мне менее правильным?)
     
  12. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да! даже если 2 кабеля идут паралельно друг другу- все горят. (2й кабель просто с неподсоединенными концами.) Пробник тут не помощник. только тестер или лампа или "юный электрик" типа крона батарейка и лампочка 3 вольта. Есть такой термин "прозвонить кабель" Поочередно создают низковольтную цепь и по зажиганию индикаторной лампочки проверяют целостность кабеля и находят одноименные концы проводки в 1коробке и допустим в вашей розетке.
     
  13. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    можно и так. Но надо будет считать это как обыкновенным тройничком. что продается в магазине. У вас он толькоразмазан по стене. Со всеми из этого факта вытекающими- 2 электрочайника в такую спаренную розетку в разных комнатах НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
     
  14. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.710
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПУТАНИЦА ЕЩЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ С 3 КАБЕЛЕМ "ЗЕМЛЯ. Правда он всегда определенного цвета. Товарищи "не электрики" иногда забывают это.
     
  15. Гошша
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    13

    Гошша

    Живу здесь

    Гошша

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Теплые места
    У меня как раз забыли...
    Не, скорее и не знали. Да и не хотят знать... Дураки да дороги, ну что тут поделаешь)
    Я как увидел желто-зеленый на лампочку и обратно... Я до сих пор в себя прийти не могу... А они так и не поняли, что это я так разозлился)
    Ну что, вас понял. Попробую поиграться с прозвоном.