    Будет ли работать электронный счетчик меркурий 201 с двумя фазами по 127 В?
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. Имею ввод от железной дорог две фазы по 127 В. Стоит механический счетчик. уже старый. Буду там все менять и поставить хочу електронный счетчик. Будет ли он работать с таким необычным вводом.
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Меркурий 201 рассчитан на 230 В, поэтому работать он будет.
     
  3. сашкалит
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53

    сашкалит

    Живу здесь

    сашкалит

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Гжель
    а то что у него нет нулевой фазы, не повлияет на его работу
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Ну до этого не влияла же? Считал правильно счетчик?

    Это схема однофазного счетчика.
    110-1.gif
    Смысл учета - умножение величины напряжения на величину тока. На датчике напряжения у вас будет 220, значит и считать счетчик должен верно.
    Но как он будет считать ток во 2-ой фазе без датчика тока, вопрос интересный.

    Думаю, что в вашем случае, правильнее было бы, поставить трехфазный счетчик. И подключить ваши две фазы к L1 и L2 счетчика
     
  5. сашкалит
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53

    сашкалит

    Живу здесь

    сашкалит

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Гжель
    до этого стоял механический, считал правильно вроде. Меркурий просто имеется, поэтому лучше былобы ничего не покупатью
     
  6. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    Будет. В Калининграде, в старом городе, везде такое питание. И работает
     
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Кстати да, у вас 127 фазное.
    И подключают, как при обычных 220? Но тогда вторая фаза, которая через нулевые клеммы счетчика не будет учитываться, т. к. ток будет равен нулю, т. е. будет считать только фазу 1.
     