    Купил землю на которой стоит коробка из газобетона Инси с утеплённой кровлей. 2-а этажа. Покупал зимой. Весной приехал выявил жёлтые потёки на газобетоне и грибок на деревянной обивке утеплителя мансарды, андулиновая кровля. Вскрыл несколько досок 350 утеплитель минвата влажная. Какие последствия ожидать. и как в кратчайшие сроки избежать наименьшей суеты? прошло пол года...

    :faq:Кароче, писал летом! На сегодняшний день 28.01.2015г задрал весь пирог своей мансарды там такие вещи:
    начинаю с ну три помещения:
    1. доска 25*
    2. гидроизоляция
    3. утеплитель 350*
    4. ветрозащита
    5. в плотную фанера влаго стойкая
    6. в плотную андулин
    вот такой пирог в плотную зазоров нет. Вскрыл задрал утеплитель и увидел что второй слой ветрозащиты который к фанере он весь во люду 3мм и с нутри и с наруже по всему периметру крыши(
    Отопления пока нет на каждый день включаю тепловую пушку на газу (работаю)
    вентиляции на втором этаже пока нет
    что может быть в принципе догадываюсь, но как сделать чтоб не сдирать андулин?
    :flag::flag::flag:
     
  2. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    @kolyna88, 5-ый пункт :flag: снимать по любому, 2-ой пункт, что за гидроизоляция, должна быть пароизоляция.
     
  3. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    Обеспечить вент. зазор между ветрозащитой и фанерой, ну тут как Вы понимаете демонтаж всего утеплителя.
     
  4. kolyna88
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    kolyna88

    Участник

    kolyna88

    Участник

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    Сори да паро! там с пленками все гуд единственное нет зазора вент..(
     
  5. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    И даже пароизоляция проклеена? ;)
     
  6. kolyna88
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    kolyna88

    Участник

    kolyna88

    Участник

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    Нет. но уложена горизонтально!
     
  7. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    Надо проклеивать все нахлёсты и примыкания по контуру.
     
  8. kolyna88
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    kolyna88

    Участник

    kolyna88

    Участник

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    С внутренней стороны я так понимаю сделать не получится?
     
  9. Николаич Т4
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    744

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Калуга
    Да ... частично не верно выполнена кровля! Пункт 2 -должна быть пароизоляция с капитальной проклейкой всех швов и щелей, пункт 4 -должна быть супердиффузионная мембрана ! (если утеплитель лежит вплотную к мембране). пункт 5 - между п4 и п5 должен быть вентзазор!
    Вот приблизительно так.,иначе всёравно получится порнография :)
     
  10. kolyna88
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    kolyna88

    Участник

    kolyna88

    Участник

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    ну все равно даже я проклею с этого коржа льда будет намокать утеплитель ведь он и с внутри тоже?
     
  11. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    Главная причина Ваших "бед" - фанера.
     
  12. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    Почему не получится? это делается с внутренней стороны.
     
  13. Николаич Т4
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    744

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Калуга
    Не, не фанера, неправильные плёнки и отсутствие ветзазоров
     
  14. kolyna88
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    kolyna88

    Участник

    kolyna88

    Участник

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    Дааааа (печаль придется сдирать андулин а он на гвоздях с резьбой есть вероятность что идеально не сниму (
     
  15. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    Фанера в плотную к ветрозащите. а с плёнками как написал Т. С. там всё нормально.