    Здравствуйте форумчани. У меня проблема отопление двухтрубная система. Дом 10*13. все радиаторы почему то греют только верхная часть а нижняя холодная и не ровномерно греют последний намного позже нагревается во время токтавания настенного отла и холоднее чем другие. В следствие этого последнем радиаторе окна запотевают. Чувство как будтто до последних радиаторов циркуляция телой води плохо доходит. Подозреваю что из-за того что у меня система тупиковая основной циркуляция на первых радиаторах а на последний мало доходит циркуляция. На всех радиаторах на обратке и на подаче краны стоят как только не регулировал все равно нижние части радиаторов холодные. Подача к радиатрам заходит с верху получается по диоганали как на рисунке. Вот думаю если переделать как на рисунке 2 лучше не будет? Жду предложений и критик. Заранее большое спасибо. отопление.jpg отопление1.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Duska23
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13

    Duska23

    Живу здесь

    Duska23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    село Месягутово
    Забыл. Радиаторы термаловские. Толшина 5 см и они цельные. По качеству среднее между чугунным и алюминевым. магистраль полипропилен диаметр 25 отводы к радиаторам 20
     
  3. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    @Duska23, не хватает расхода теплоносителя из за большого сопротивления трасс, нужно увеличить диаметр магистральных труб .
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    "Попутку" хотите... ну-ну. Сейчас у Вас крайние радиаторы прохладные и не можете ладу дать, а в случае попутки возможен вариант появления таких радиаторов по центру ветки.
    1. Опишите свою методу баллансировки, не исключено, что Вы что-то делаете не совсем правильно.
    2.10,5кВт*ч при длине разводки 60 метров, имхо ПП ф25 маловато будет.
     
  5. Duska23
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13

    Duska23

    Живу здесь

    Duska23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    село Месягутово
    Вообщем последний радиатор краны полностью открыты. чем ближе к котлу радиаторы тем сильнее прижымаю краны
     
  6. Duska23
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13

    Duska23

    Живу здесь

    Duska23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    село Месягутово
    Так то меня устраивало бы все вроде ходь и опозданием последний радиатор но греется. но почему у всех радиаторов нижний часть все время холодный получается радиаторы работуют не на полную мощьность?
     
  7. Duska23
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13

    Duska23

    Живу здесь

    Duska23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    село Месягутово
    Не хотелось бы полностью переделовать а если дополнительный насос воткнуть
     
  8. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Это говорит о не достаточном расходе теплоносителя или большом тепло съёме.

    Лучше переделать, хотя бы частично (посчитать гидравлику и понять, что нужно переделать), дополнительный насос может или ничего не дать или увеличит скорость теплоносителя выше допустимой и радиаторы зажурчат .
     
  9. Duska23
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13

    Duska23

    Живу здесь

    Duska23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    село Месягутово
    если и переделовать то начиная от котла и примерно до середины заменить на ф32 трубу а остальное оставить ф25 должно помочь или лучьше ф40
     
  10. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    По грубым прикидкам, должно хватить 32х5,4
     
  11. Duska23
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13

    Duska23

    Живу здесь

    Duska23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    село Месягутово
    понятно но только вот цифры 5,4 не понятно метров от колла что ли?
     
  12. Duska23
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13

    Duska23

    Живу здесь

    Duska23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    село Месягутово
    А если все таки попробую для экперимента у меня ф25 трубы остались на первом рисунке вырежу обратки и через краны переделаю на "попутку" если не будет работать просто краны переключаю на ту как шась есть и все а вдруг ровномерно будет и лучше греть будет?
     
  13. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    5,4 - толщина стенки трубы, у Вас же полипропиленом система отопления сделана .
     
  14. Duska23
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13

    Duska23

    Живу здесь

    Duska23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    село Месягутово
    а понятно. Да полипропиленом.
     
  15. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Лучше не будет, не тратьте время и силы .