Всех приветствую, пробурена скважина на 75 м. Обсадили пластиком, поставили насос и я принялся усердно "прокачивать". По итогу имеем воду с огромным количеством мелкого как пыль песка. При уменьшении подачи на минимум песок так же поступает, изменение вымоты расположения насоса тоже не решает проблему., Деятели естественно уже свинтили с деньгами. Моральную сторону вопроса и режим "лох" включенный мной обсуждать не будем. Но я все же питаю надежду на то, что все таки с этой дыркой в земле можно сделать. Обсадная 125 Фильтрационная 90 Глубина 75м
Только качать и надеяться что перестанет песочить...Либо переделывать (дергать трубы менять фильтр и т. п.)
Для начала нужно выяснить как устроена фильтровая зона, какой она длины, есть ли открытый ствол и какова "статика - динамика"? Вот только после этого можно правильно определить варианты ремонта и эксплуатации вашей скважины. И не переживайте, вариантов много. Все будет в порядке. С уважением.
@burka, пока что могу дать информацию из паспорта скважины. Фильтровая колонна установлена с 0 - 16.5 м Рабочая часть фильтра установлена 1. 75-69 м 2. 36-39 м Стат. Уровень 12 - 20 Дебет 500 литров в час. Реально фильтр там это сетка, к сожалению не знаю как правильно обозвать ещё. Про открытый ствол не понял вопрос, поясните пожалуйста!
@burka, да я видел, это мелкая сетка как я понял из нержавейки. Но я кусок этот сетки брал в руки и протирая через него ту пыль что идёт со скважины стало понятно что это как воду в сите носить. Т. е понятно что она не задержит пыль.
Пытаюсь понять логику бурильщиков при выборе такой конструкции фильтровой колонны с двумя зонами забора воды..., полагаю паспорт на скважину дали, чтоб глаза прикрыть.., с 0-16.5 не фильтровая, а 125 мм. обсадная, закрепляющая верхние рыхлые отложения и понятная при такой конструкции, но дальше... нужны послойное описание пройденных грунтов и состав водовмещающих пород (геологическая колонка). Не пишете какой техникой бурили, и способ бурения...
Вы своими словами объясните - на какой глубине установлен фильтр и какова его длинна - 2 метра, 3, 4? В самом низу он находится или под ним несколько метров трубы для отстойника?
@nedrabur, Бурили вращательным способом с промывкой установка на базе полноприводного КАМАЗа, послойно сказать состав грунтов затрудняюсь, но точно синие глины присутствуют т. е известняка нет. @burka, к сожалению как настоящий ССЗБ я не присутствовал в момент установки фильтров, по сему точно сказать не могу. Была идея засунуть туда камеру, но 70 метров сложновато будет найти оборудование, хотя по идее можно взять камеру с ик подсветкой. Хочется понять, хоронить это отверстие в земле или ... Ps имеет ли смысл морочится с камерой?
Имеет. Если фильтр находится в самом низу обсадной трубы и пусть даже его длина порядка 3х метров и дно скважины к тому же не заглушено. То и в этом случае засыпав в ствол 4 - 5 ведер мраморной крошки или шунгита вы перекроете поступление песка сквозь сетку и предотвратите подъем дна при откачивании воды насосом. Отмечу, что одно ведро крошки в 133 трубе это 70 см. по высоте. Вода при организации такого фильтра свободно пройдет сквозь засыпку, насос нужно будет ставить не мощнее 2х кубов. И почистить такую скважину простой желонкой, то же не составит серьезной технической проблемы. Замерьте длину ствола скважины и если он соответствует паспорту, т. е дно не поднялось или хотя бы не перекрыло половину фильтра, то предлагаемый мною способ будет работать. С уважением.
@burka, хм...если галунка не держит с ячеей 0.5 думаете крошка удержит? Теоретически либо забьет ее и перекроет доступ воды со временем либо тянуть будет все равно... Спрашиваю чисто ради интереса схему с засыпкой внутрь никогда не применяем так как обсыпаем снаружи...
У меня был случай когда плывун начался с 14 метров и так шёл до 32. Ну в общем решили отсыпаться. 2 ведра вообще "ни о чем". Плывун поднимал щебень, вернее он в нем успешно тонул. Приходилось снова и снова вычищать ствол. И вот только после залповой отсыпки сразу 10 ведрами, нам удалось остановить подъем дна и при этом приток воды сохранился. Скважина делалась на полив, расход достаточно большой. Вот уже два лета все работает. В этом году в том же поселке еще две таких же скважины сделали, уже по рекомендации. Правда на этот раз уже картриджи использовали.
В целом шаги я должен предпринять следующие если я всё првильно понял, 1. сначала замерить фактическую глубину скважины на "сейчас" 2. В случае если глубина до сих пор около 70 метров, опустить в неё камеру и посмотреть как там всё устроено. Если же скважину затянуло песком, то тут как я понимаю поможет промывка спец оборудованием, я правильно понимаю, и далее пункт 2?
Поэтому и пишу, что "паспорт на скважину дали, чтоб глаза прикрыть..," то есть липа. Иначе наличие двух фильтров на фильтровой колонне не поддаётся разумному объяснению. Предполагаю следующее: фильтр один на 36-39 м. с него и тянет этот песок, бурили дальше в надежде встретить лучший водонос и не встретили, поэтому и установили, где была вода. Всё ниже 40 м. является отстойником-накопителем... Если это так, то остановить пескование не возможно, т. к. при уже длительной откачке нет положительной динамики.
@nedrabur, В целом похоже на то о чем вы говорите, поскольку у соседа как раз около 35м скважина с точно таким же песком, которую он упорно прокачивал в течении полутора лет, вывез 5 камазов этой пыли, в итоге имеет воду с пылью но в значительно меньшем количестве, но в любом случае такую воду в дом не завести. Какое же тогда решение вопроса, как снять воду без песка с такой или новой скважины?