    Установлен коллектор Valtec со встроенными расходомерами. Не могу разобраться как работают расходомеры. Точнее они никак не работают. Т. е. кручу крантики на коллекторе - уровень воды в расходомере не меняется. Даже полностью отключил некоторые контуры (закрыв крантики), вернулся через час - петли теплого пола остыли, а уровень воды в расходомерах не изменился.
    ЧЯДНТ? (что я делаю не так)
    IMG_4530.jpg IMG_4531.jpg IMG_4533.jpg
    Кстати, на фото видны на коллекторе надписи "кверх ногами", коллектор был перевернут, чтобы подвести подачу и обратку справа.

    НСУ фирмы Uni-fitt находится в подвале. К нему тоже есть вопросы. Если я устанавлю на термостатической головке 50°, то теромометр на НСУ показывает 40°. Даже спустя час. Может я не туда воткнул капиллярную трубуку?
    IMG_4544.jpg

    Контуры теплого пола собраны по этой схеме: https://www.forumhouse.ru/threads/288517/page-4#post-11758294
     
    Последнее редактирование: 25.01.15
  2. Шанс
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.920

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.920
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самый простой вариант перепутана подача с обраткой.
     
  3. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Где именно? На НСУ и на коллекторе подача - верхняя. И это подтверждается на ощупь рукой (подача теплее обратки).
     
    Последнее редактирование: 25.01.15
  4. Шанс
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.920

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.920
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, на коллектор
     
  5. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Похоже, вы правы. На коллекторе (см. фото) сверху подача, а снизу (где расходомеры) - обратка.
    А согласно паспорта к коллектору Valtec - расходомеры должны быть на подаче, а не на обратке. Причем на рисунке из паспорта подача (с расходомерами) изображена на коллекторе внизу, а не сверху (видимо сделано под НСУ Valtec).
    Придется переставить местами верхний и нижний коллекторы. Воду из труб ТП придется сливать?
    Или можно просто поменять местами расходомеры и термостатические клапаны без перестановки коллекторов и слива воды?
     
  6. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Переставили на коллекторе расходомеры и термоголовки местами и расходомеры заработали! Установил на всех петлях расход 2,5, насос трудится на 3-ей скорости. Хорошо или плохо, что такие показания - я не знаю. Расчет-то ВТП я не делал.
    Жду комментариев.
    Разность температур на входе и выходе петли меньше С. Пирометром мерил получилась "дельта тэ" даже 1,5°С
     
  7. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Уточнил сегодня показания пирометром: максимальная дельта получилась 4°С (подача 37°, обратка 33°).
    Вопрос: как правильно отбалансировать ВТП? Какой должен быть расход по каждой петле (сейчас 2,5 л/мин), какие должны быть температура подачи и дельта тэ?
    Как пользоваться термостатическими головками на коллекторе ВТП?
    Можно послать меня на конкретные ссылки.
    Ау, специалисты1 Вы где?
    Попробую вызвать: @Шанс, @Сергей192, @Inchin, @Центр Групп НН, @al185, @evraz, @ВэллИ, @Сергей 31, @касимов 2, @Next57
    IMG_4621.jpg IMG_4622.jpg IMG_4624.jpg
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Температура на поверхности пола в помещении должна быть одинаковой.
     
  9. Weest
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    1.791
    Благодарности:
    5.655

    Weest

    Олег

    Weest

    Олег

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    1.791
    Благодарности:
    5.655
    Адрес:
    где-то за городом
    Из коллектора теплоноситель поступает в отопительный контур системы. Каждый контур имеет разную длину, поэтому один будет использовать больше теплоносителя, а другой – меньше. В коротких контурах гидравлическое сопротивление труб будет меньше и теплоноситель будет циркулировать в них быстрее.
    При равной температуре теплоносителя на коллекторе подачи в одних помещениях полы будут более теплыми. Чтобы теплоноситель поступал в систему правильно, на подающей гребенке необходимо отрегулировать расходомеры.
    Балансировка отопительных контуров регулируется закручиванием или выкручиванием головки расходомера (красные и белые колпачки).
     
    Последнее редактирование: 27.01.15
  10. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Красными колпачками я отрегулировал одинаковый расход по всем петлям - 2,5 л/мин (на макс. скорости насоса). Что регулировать белыми колпачками (термостатическими головками)? Сейчас белые колпачки у меня полностью открыты.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Всё правильно. Вместо колпачков, если есть желание, устанавливается термоголовка.
     
  12. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Повторю другой вопрос:
    [​IMG]
    И еще. Если я выверну колпачок на развоздушивателе, то из него начинает хлестать вода? Так и должно будет, из-за того что НСУ ниже коллектора на 2,5 м, или не исправен развоздушиватель? Например, закис в нем поплавок.
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    ? Конкретнее.
     
  14. Weest
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    1.791
    Благодарности:
    5.655

    Weest

    Олег

    Weest

    Олег

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    1.791
    Благодарности:
    5.655
    Адрес:
    где-то за городом
    "Красный колпачок" обеспечивает возможность визуально контролировать расход теплоносителя в петлях ТП.
    "Белый колпачок", это вентиль, который регулирует количественно расход.
    Открывая или закрывая кран, согласно показаниям шкалы "красного колпачка", вы сможете регулировать поступление необходимого объема теплоносителя в каждый контур.
     
    Последнее редактирование: 28.01.15
  15. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Авт. воздухоотводчик.
    IMG_4544.jpg
    Какую еще конкретику предоставить?
    Красный колпачок тоже вентиль, которым я уже отрегулировал расход глядя на поплавок (согласно инструкции). Что регулировать "белыми" вентилями?