1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымит печь, дым выходит в предбанник

Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем АлФил, 26.11.09.

  1. АлФил

    АлФил

    АлФил

    Гость

    Построил самостоятельно баню,печь "сварили" из железа толщиной 8 мм.Баня обычная -парилка совмещенная с мойкой.Отапливается из теплого предбанника.Труба новая , печь сварена 4 года назад ,установил в этом году.,труба металлическая новая 6 мм толщиной. Диамерт трубы 115 мм.
    Над коньком выставляется на 40-50 см.Изнутри гладкая и ровная.При растопке печи дровами (когда дверь открыта) дым выходит в предбанник.После того как печь разгорится и появляется хорошая тяга ,при открытии двери,дым перестает выходить в предбанник.В то же время если при хорошей тяги сильно открыть поддувало ,то через дверь начинает проходить дым.
    Подскажите из-за чего это может происходить и как это можно устранить?
     
  2. Sanek.
    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    1.643

    Sanek.

    эксперт печестроения

    Sanek.

    эксперт печестроения

    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    1.643
    Адрес:
    Киров
    Мало сечение трубы. Напишите хотя бы размер топливника:).
    Совет - поставить трубу большего сечения или уменьшить топливник.
     
  3. egnagon
    Регистрация:
    18.02.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    274

    egnagon

    Живу здесь

    egnagon

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Московия -фили
    "Нам бы схемку...,
    аль чертёж..,
    мы б затеяли вертёж..."

    Расстояния., от колосников до перекрыши..
    Дымообороты...?,ежели есть?
    В общем..,что за конструкция...?
     
  4. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте двери в баню перед растопкой на 5 минут открытыми оставить.
     
  5. fishermen59
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    605

    fishermen59

    Живу здесь

    fishermen59

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    605
    Адрес:
    деревня Селятино
    У меня в первоначальном варианте тоже была стальная труба с двумя коленами. Над баней торчала примерно на метр, тяга была отличная. У вас или слишком короткая труба, или что-то с вашей печкой. Кстати легкое поддымлевание в начале растопки присутствовало, но по мере нагрева трубы пропадало. Советую особое внимание обратить на проход трубы через потолок или стену,так как стальная труба, в отличии от жестяной, сильно нагревается.
     
  6. АлФил

    АлФил

    АлФил

    Гость

    А что это может дать? И стоит ли в данном случае помимо открытии двери в баню также открывать дверь печки? Спасибо
     
  7. egnagon
    Регистрация:
    18.02.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    274

    egnagon

    Живу здесь

    egnagon

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Московия -фили
    Повторюсь Ысчо раз.
    Вы дайте схемку своей печи с указаниями расстояний по вертикали...
    Плюс.., можно и то что творится над крышей..
    Нешто трудно??
    Вариантов тут немерянно и присоветовать что либо дельное не представляется возможным..
    Это - как в "Берегись автомобиля".,послушаем...,пощупаем...понюхаем..,а предмет разговора ХДЕ??
     
  8. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Давление в бане и на улице выравняется, дымить будет меньше. Или вообще перестанет. А дальше уже сечение смотреть, если никак не поможет.
     
  9. toljan
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    22

    toljan

    Живу здесь

    toljan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте, у меня проблема с печкой как у автора, прям 1в1 :( Не могли бы мне подсказать что делать? Схему прилагаю (прошу сильно не ругать, нарисовал как смог:|:) Сам лично грешу на слишком маленький диаметр "колена", т.к просто уже не знаю на что грешить, труба 133 и длиной около 5м, на 1,5м выше конька торчит, не красиво и бестолково...
     
  10. Sanek.
    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    1.643

    Sanek.

    эксперт печестроения

    Sanek.

    эксперт печестроения

    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    1.643
    Адрес:
    Киров
    Заужен канал...у Вас 7-8 на 14, нужно 14х14.
     
  11. toljan
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    22

    toljan

    Живу здесь

    toljan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Казань
    Вот и я так же думаю, вот только печка уже смонтирована :(( Щас резать ее это целая история, само колено сварено из стали 10мм:( Нет ли каких других выходов? Хотя наверное нет, по крайней мере у меня в голове не укладывается как можно состыковать входное сопло (топку 20/25), или хотя бы поддувало 7/20, ибо объем поступаемого воздуха гораздо больше (при этом он еще и холоднее) чем может пройти через колено...:( Трубу кстати похоже тоже надо бы заменить на большую в диаметре или достаточно 133?
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Проблемма - нарушение норм проектирования и устройства печей!
    Выход - резать, переваривать, переделывать!
     
  13. toljan
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    22

    toljan

    Живу здесь

    toljan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Казань
    Размеры колена мне подскажите пожалуйста, так, чтоб ну вообще не дымила (не считая растопки конечно), а то на улице уже холодно, а печка дымит, боюсь представить что будет летом при +35...
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Нужно изучать!
    Начиная с основ!
     
  15. Sanek.
    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    1.643

    Sanek.

    эксперт печестроения

    Sanek.

    эксперт печестроения

    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    1.643
    Адрес:
    Киров
    Попробуйте сделать прогары (отверстия ) в перегородках ::
     

    Вложения:

    • 584e949cd82e.jpg