    Всем большой привет! Проблема с котлом Saunier Duval themaclassic F24E.Хаотично выходит в аварию,ошибка F1(ошибка розжига)
     
  2. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что значит - хаотично? Нервничает? И хотелось бы услышать, что происходит до того, как котел уходит в ошибку. Для начала вилку в розетке переверните (если котел фазозависимый).
     
  3. mihei707
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    mihei707

    Новичок

    mihei707

    Новичок

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мариуполь
    Хаотично это значит не закономерно.после нового включения может отработать час,а может три четыре раза подряд выходить в ошибку. Фазировка совпадает; стоит стабилизатор напряжения.работу начинает так: включается турбина, затем включается розжиг, затем подается газ и происходит воспламенение,через пару секунд тухнет и выдает ошибку.
     
  4. asaloz
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    asaloz

    Участник

    asaloz

    Участник

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Харьковская обл. Лозовая.
    Такая - же проблемма с котлом только модель С 30Е

    Ошибка F1

    А заземление у котла подключено ?? у мя пока нет.. а может ноль плохой в сети 220 и датчик пламени с ума сходит.. К фазировке етот котел вроде не привязан.

    Ошибка действительно проявляется хаотично.
     
  5. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Почистите электрод контроля пламени.
     
  6. asaloz
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    asaloz

    Участник

    asaloz

    Участник

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Харьковская обл. Лозовая.
    Котел новый (С30Е) - только пущен в експлуатацию. Может следящий електрод некоректно выставлен относительно горелки ?
     
  7. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Вероятные причины
    1. Не отрегулирована газовая арматура 9минимальное давление газа на горелку.
    2. Электрод контроля пламени не в пламени.

    Желательно проверить напряжение между корпусом котла и нулем.
     
  8. Mitya

    Mitya

    Mitya

    Гость

    Доброе время суток. Котёл Saunier Duval Thema classic 24 дымоходный , котел новый ничего не настраивалось, заводские настройки. При работе в системе ГВС пламя сильное, (при этом кран смесителя открыт примерно 3-5 л/мин) температура воды стабильная, после пламя горелки гаснет и через 4-5секунд вновь загорается, ошибок нет, и это происходит постоянно пока ГВС, на отоплении всё хорошо. Если открывать полностью – то не гаснет, но такой напор воды разорителен.
    Понимаю, что нужно регулировать, нашел инструкцию, но что-то не могу разобраться, пожалуйста, объясните:
    1. Из руководства (см. рисунок) есть вот такие регулировки, возможно ли регулировать без помощи спец. инструментов? Не понятно, каким из потенциометров регулировать ГВС, чтобы не разладить отопление или что-нибудь еще? Мне нужно отрегулировать на минимальный выход воды?
    2. По моим наблюдениям, модуляция горелки не поддерживается в режиме ГВС?
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG
  9. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Модуляция должна присутствовать в любом режиме. Возможно, у Вас не настроен газовый клапан. Бывают и браки, когда газ.клапан не модулирует. А в режиме отопления не обращали внимание, когда температура приближается к заданной, пламя уменьшается или так и работает на всю катушку до отключения?
     
  10. Mitya

    Mitya

    Mitya

    Гость

    Спасибо, за оперативный ответ. Сейчас точно сказать не могу, домой приеду, понаблюдаю. Но по-моему перед выключением она просто тухнет. Насколько я понял для настройки газовой горелки необходимо, замерять давление на клапане, и ни какими электронными регулировками не обойтись, и еще для этого нужны монометр?
     
  11. Mitya

    Mitya

    Mitya

    Гость

    Посмотрел на работу горелки. Как смотрел: отверстие для просмотра пламени на горелки маленькое, поэтому выбрал одну секция на горелки и наблюдал за высотой пламени. Температура, выставленная на дисплее котла 45С; котел зажегся, высота пламя за весь цикл работы не изменялась. Увеличил температуру до 55С, котел зажегся, высота пламя примерно 1 см, после на 3-5 мм увеличилось, и перед выключением упала до первоначальной высоты (могу быть не точным потому как замер производился на глаз). Работа в режиме ГВС, как только открывается кран (напор в примерно 5-8 литров в минуту), высота пламени примерно 2 см через секунд 5-9 начинает падать до 1 см, поработает с 30 секунд и выключается.
    В комплекте с котлом шел пакетик с прокладками для подключения, так как самого комплекта не было, эти прокладки не использовал. В итоге не поставил «Ограничитель подачи санитарной воды», может в этом причина и на что этот ограничитель влияет?
     
  12. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Mitya
    Обрати внимание на минимальную мощность аппарата. Заводская настройка = 8,4 кВт. Я бы уменьшил..
     

    Вложения:

    • Untitled.jpg
  13. Mitya

    Mitya

    Mitya

    Гость

    Может плохо искал или не в том месте, но никак не могу найти информации как парвильно настроить газовый клапан на минимальную работу? В мануале, который нашел, для меня мало информации, нужно более подробно. Можете указать ссылки или скинуть инструкции на мыло Mitichkin.Active@Gmail.com
    Заранее очень благодарен!
     
  14. YU2
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    YU2

    Живу здесь

    YU2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ровно
    Эта проблемка скорее всего связана не с регулировкой минимальной мощности, а максимальной. Если площадь отопления позволяет то снизь максимальную мощность (не на отопление с помочью потенциометров на плате , а с помощью регулировки на газовом клапане). Это вызвано программой работы и не только в этих котлах. Дело в том что алгоритм работы предусматривает включении котла на ГВС на максимальную мощность на протяжении около 10 с, (для того чтобы максимально быстро приготовить воду), а после этого начинает сравнивать задание и факт. И получается что он успевает за эти 10 с перегреть воду на минимальном протоке и выключает котел, а через несколько секунд датчикснова дает команду на нагрев.
    Без U - манометра не обойтись, а если не имеешь опыта то лучше сам этого не делай. И после регулировки проверь и отопление, заводская установка идет - 15 кВт. Выставь сколько тебе нужно, а если не мешает частое включение то можешь поставить max.
     
  15. Mitya

    Mitya

    Mitya

    Гость

    U - манометр у меня есть, опыта работы с ним и настройки котлов не имею, но при наличии прямых рук, хочу научится, почему и прошу инструкции.