    Дом- 110. Газобетон 300мм+100мм утеплитель. ПМЖ.
    Котел - Электрический Протерм Скат 12кВТ.
    СО - закрытая, двухтрубка.
    Теплоноситель- вода.
    Бывают не частые перебои с электричеством (1-2 суток).
    Резерв нужен для поддержание минимальной температуры (+10 или около того), чтобы не замерзло водоснабжение.
    Реализовать все это дело хочу ТТК с циркуляционным насосом.(от генератора).
    ТТК планирую брать не более 10 кВт.
    +два конвектора (1.5 кВт) в спальною от генератора, чтоб не помереть от холода.)
    Что скажите?
    Или проще не заморачиваться и взять гену помощней и электрокотел 3-4 кВт.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    врезать в систему пару ТЭнов. 1168818.jpg
     
  3. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А что, на это время
    просто переключить
    на минимальную температуру
    и не надо
    и тем более врезать дополнительные ТЭНы.
     
  4. Tokarev E
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Tokarev E

    Новичок

    Tokarev E

    Новичок

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Скат 380. Гену тоже придется брать 380, а цену на них заоблочные(
     
  5. AndreyZabolotky
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    253

    AndreyZabolotky

    Живу здесь

    AndreyZabolotky

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    253
    Действительно, самый простой и логичный вариант в данном случае - это резервный генератор и несколько конвекторов (только нормальных, выдерживающих перепады напряжения)
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Гена подойдет самый дешевый, скат можно питать и от 220В.
     
  7. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    В скате 12 квт стоит внутри 2 тэна по 6 квт,
    я бы в резерв электростанцию поставил на 6,5 квт
    и через терморегулятор и контактор подключал его для поддержки положительной температуры
    так бы дешевле вышло
     