Прошу оценить схему электропитания дачного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SMaks, 27.01.15.

  1. SMaks
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14

    SMaks

    Живу здесь

    SMaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Прошу оценить схему электропитания дачного дома
    Уважаемые знатоки, прошу оценить схему питания дачного дома.
    Левая часть (ЩУ и Щиток в бытовке - уже реализованы и делались по советам Наблюдателя), теперь пришло время делать щит в доме.
    Исходные данные - тип питания ТТ. выделено 7 кВт (вводной автомат на 32 А), 1 фаза. Заземление пока не рассматриваем в данном вопросе (на деле будет сделан один бюджетный контур в бытовке, собственно для бытовки, и более обстоятельный для дома, куда будут выведены все PEN проводники дома). Самое первое УЗО (63/100) в ЩУ типа "А", остальные "АС".
    ЩУ соединен с РЩ по СИПу, далее бронированным кабелем АПВББШП в земле до дома (дроня выведена на общий ноль в Щитке в бытовке, перед вводом в дом удалена с кабеля.
    Основной вопрос не переборщил ли я с кол-ом финишных УЗО, и не надо ли на насос в колодце поставить УЗО на 30мА (все таки возможно в воде ток утечки больше будет). Ну и и выслушаю любую критику.
     

    Вложения:

    • План щитка в доме Model (1).jpg
    Последнее редактирование: 27.01.15
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ничё так... Я бы рискнул. На всякий случай запасшись парой 30мА узошек.
    На вводе в ЩУ поставьте 2Р автомат.
    УЗИП в бытовке - отважно. Весь щиток там ради него?
    На вводе в дом - обязательно рубильник.
    В Астре заявлено:
    Ф-3211G АС (S) 40А 30мА 220В 2Р 2760 р.
     
  3. SMaks
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14

    SMaks

    Живу здесь

    SMaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    В бытовке в щитке там еще ряд устройств есть (я просто тут их не стал показывать, дабы схему не засорять) для самой бытовки, типа УЗО и автоматов для света и розеток в бытовке, узохи на прожектор и перспективное УЗО селективное под баню). Там у меня просто промежуточный щиток где СИП переходит в бронь под землю, ну и с т очки зрения безопасности, пусть лучше бутовка сгорит, чем дом, тьфу-тьфу.

    Вы имеете в виду перед всеми УЗО в доме воткнуть 2р автомат?

    Селективные уже слава богу все куплены и поставлены (они в РЩ будут и в в щитке в бытовке) на дом планируются не селектвиные, они подешевле.

    По поводу насоса в колодце, что думаете, может есть смысл узо с 10 мА на ток утечки в 30 мА поменять?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтобы в случае чего отключить весь дом из дома одним движением. Автомат тогода ампер на 50.
    Имелось в виду в бытовке. Вообще буквой G обозначают промежуточную селективность.
    Впрочем, особого смысла нет.
    Ну-ну...
     
  5. SMaks
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14

    SMaks

    Живу здесь

    SMaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    То, что в бытовке скинул. Схему (от руки правда) и фото того что в итоге, (правда в тот момент не было селективного УЗО на дом (поэтому как временное решение поставил обычное (сейчас купил - поменяю) и оставлено место под селективное УЗО на баню (по причине отсутствия в продаже на тот момент), ну и заземление пока не сделал.

    А можно тогда вопрос может вместо автомата поставить пакетный переключатель например, может в перспективе генератор понадобится подключить (хотя сейчас вроде электричество стабильно подается.), и второй момент - ничего, что ранее стоят на 32А, а в доме будет на 50 А автомат?

    И кстати хотел еще воткнуть измеритель напряжения, я так понимаю его перед УЗО надо поставить после автомата?
     

    Вложения:

    • План щитка в бытовке.jpg
    • IMG_0061.JPG
    • IMG_0060.JPG
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @SMaks,
    А зачем везде УЗО на 10ма?
    УЗО выбраны неверно. Они у вас перегружены, т. к. сумма номиналов АВ должна быть не больше 25А (номинал УЗО).
    Разве ток плавкой вставки не должен быть равен номиналу АВ 32А?
     
  7. SMaks
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14

    SMaks

    Живу здесь

    SMaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Чтобы выключалось даже при маленьком токе утечки, дабы избежать поражения током. Ну я во всяком случае так считал.
    Вот с перегрузкой вопрос, а как тогда быть, ведь на 10мА у Астро-узо нет больше 25А (а у других на 10мА нет), к тому же непонятно а как тогда делают в таких случаях, не ставить же по 1-му УЗО на каждый автомат.

    По поводу плавкой вставки, как я понимаю, она защищает УЗИП, соответственно никак не связана с номиналом далее стоящего автомата.
     
  8. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Москва
    Нет, она определяется:
    - максимально возможным током через фазный и нулевой проводник (т.е. их сечением);
    - характеристиками УЗИП;
    - номиналом защитного АВ, если он есть (в данном случае 32А);
    - характеристиками счетчика, в конце концов :)

    У вас, как правильно выше заметили, в некоторых случаях неверно выбраны номиналы АВ после УЗО.
    Также, я бы поставил не вольтметр, а РКН с вольтметром.
     
  9. SMaks
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14

    SMaks

    Живу здесь

    SMaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Ну значит не правильно понимал, в принципе поменять его не проблема, куплю плавкую вставку большим номиналом. (сам держатель на 32 расчитан был).

    Вот характеристику УЗИП (ИЭК-кий ОПС1-В на 30кА) по току так и не нашел, где смотреть, там только максимальный ток в кА указан.

    По поводу РКН с вольтметром, спасибо за совет, поищу, я так понимаю его на вводе в дом надо поставить перед группировкой УЗО ?
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    До 30 мА спасает от поражения током.
    УЗО 25/10 есть еще у Шнайдера и Хагера и больше ни у кого из норм. производителей.
    В ашем случае или так или АВ 10+10, 13+10, 16+6.

    А обычно берут УЗО 40 (63)/30мА (с вводным на 32) и подключают к нему до 5-ти автоматов.
     
  11. SMaks
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14

    SMaks

    Живу здесь

    SMaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Понял, ну вот как раз сейчас родилась мысль не упираться, чтобы чисто розетки на УЗО весели, или чисто свет, а повесить на УЗО и "световые" автоматы и "розеточные", главное чтобы не превышали номинал на УЗО например на 25 на УЗО пойдет связка автоматов 16 и 6, ну или на не шибко опасные участки действительно 40/30 мА поставить
     
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Москва
    Только выбирайте РКН правильно, чтобы его контакты были рассчитаны на ваш ток потребления. Иначе - плюс контактор. Либо поставить УЗМ 50/51М + вольтметр.
    Насчет УЗИП вы почитайте дополнительно, но суть достаточно проста - если вдруг варистор в УЗИП будет короткозамкнут и АВ на вводе окажется со слипшимися контактами, то только плавкая вставка защитит вводной кабель.
     
  13. SMaks
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14

    SMaks

    Живу здесь

    SMaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Вот переделал схему, поменял в нескольких УЗО номиналы с 25/10 на 40/30, в некоторых местах заменил автоматы с "В" на "С", где предполагается использование приборов с мощными электродвигателями. Добавил вводной автомат (для отключения всех электропотребителей в доме), УЗМ и вольтметр (он же насколько я помню курс физики параллельно включается?) Добавил еще одну УЗО в цепь с автоматами - чисто под резервные цели, наверняка потом что-нибудь понадобится.

    Вводной автомат в ЩУ заменить на 2-х полюсный пока не представляется возможным. т. к. он опечатан.
    По номиналу плавкой вставки для УЗИП, пока менять не стал - почитаю информацию по этой теме.
     

    Вложения:

    • План щитка в доме Вариант 2.jpg
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Что за приборы?
    Да
    У вас УЗО 40/30 защищено от сверхтоков (КЗ и перегруз) автоматом на 32А, поэтому к УЗО 40/30 можно подключать 4-5 автоматов.
    УЗО 40/30 тип S (селективное) - лишнее.
     
  15. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Москва
    Его нужно заменить на G.