    Прошу грамотных специалистов оценить схему щита.

    Дом частный - новое строительство.
    Выделено 15кВт.

    Сам не электрик. Разбирался самостоятельно плюс помощь коллег по работе.
    Подходит время закупки всего этого бозобразия, но периодически меня "накрывают" всякие подозрения по поводу проделанной работы.
     

    Вложения:

  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для таких схем обычно ставится угловой штамп, поскольку это самое главное.
    Схема никуда не годится, с какой стороны ни смотреть...:no:
     
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Да уж... :faq:
    Перечислять все косяки не имеет смысла - их слишком много.
    Оценка: 1.
     
  4. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    :)]:|: по конкретнее, хотя-бы пару мест - в чём косяк?
     
  5. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    К примеру, номиналы автоматов и сечения проводов.
     
  6. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    пользовался ПУЭ - брал предполагаемую нагрузку, к ней сечение провода по таблице из ПУЭ, на провод автомат соответствующий сечению.
    Что-бы не забыть - табличку разместил прямо на листе. Вроде всё совпадает.
    По какой группе, какой автомат, провод?
     
  7. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
  8. Makar2
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16

    Makar2

    Живу здесь

    Makar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Освещение до 10А, розетки до 16А
     
  9. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    Да уж... блин 16А, а то и 10...
    Т. е. мне нужно потребителей разделить что-бы в итоге не более 16А на розетку.
    Спасибо за помощь - буду пересматривать.
    Какие ещё проблемы кроме завышения потребления есть?
     
  10. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    Вот посмотрел - розетки для для электроплит, духовок, стиралок 25А существуют.
     
    Последнее редактирование: 26.01.15
  11. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Надо исходить из мощности потребителей, тех, которые у Вас есть, а не от того, что "бывают" ..
    Исходя из этого, и провод, и автомат подбирают. Иначе у Вас и проводка, и техника сгорит, а АВ так и будет "стоять на сраже".
     
  12. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    Если у меня потребитель 3 - 3,3 кВт. Разве не стоит вести туда кабель с запасом, т. е. 2,5мм2 и оконечить розеткой 25А. Ну и соответственно автомат поставить вместо 16А, хотя-бы 20А?
    Просто 16А - как-то впритык.
     
  13. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    Только что посмотрел в ЯндексМаркет электрические плиты 4комфорки (ну просто для примера). Там в расширенном поиске можно выбрать параметры. Так вот, ниже 5кВт вообще нет! Куда прикажите её подключать?
     
  14. Makar2
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16

    Makar2

    Живу здесь

    Makar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Я не знаю, где Вы взяли свою табличку. На освещение - 1,5 мм2 и 10А, розетки - 2,5 мм2 и 16А, мощные приборы (плита, духовка...) - 4 мм2 и 25А
     
  15. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    @RomanXRoman, Как говорили в Багдаде: "Слушайте, и не говорите, что не слышали!" :um: