1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с выбором диаметра труб

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем xpsss, 25.01.15.

  1. xpsss
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    xpsss

    Участник

    xpsss

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Помогите с выбором диаметра труб
    Здравствуйте, у меня есть дом, подвал и первый этаж. Площадь подвала 100 м, площадь дома 70. Котел дизельный 20 кВт, стоит в подвале. Будет две горизонтальные ветки, одна в дом, вторая в подвал. Разводку буду делать полипропиленом. Система закрытая двухтрубная с принудительной циркуляцией. Если от котла пойдет труба 40 после разветвления веток 32, когда обратки 32 сомкнутся, опять 40 в котел. К радиаторам 25. Так будет нормально? подвал.jpg дом.jpg
     
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Рассчитайте гидравлически и тогда будет нормально.
     
  3. xpsss
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    xpsss

    Участник

    xpsss

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Я там всю зиму жить не собираюсь, на новый год и еще может раз пять на выходные за всю зиму приеду. Можно без гидравлического расчета, исходя из вашего опыта навскидку сказать, будет ли работать с диаметрами труб, которые я написал
     
  4. xpsss
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    xpsss

    Участник

    xpsss

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    И еще вопрос, можно от дизельного котла сразу полипропиленом паять?
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Можно и без расчета, но только с большим "запасом". Т. е. по принципу "чтобы точно хватило", но не по принципу "разумной необходимости".

    Напишите какой производительности у Вас циркуляционный насос, какие мощности ОП, периметральные длИны магистралей и в каком температурном режиме Вы бы хотели, чтобы работал котел. Тогда напишу примерные диаметры.

    П. С. Не советую подключать ОП "внутри" кольца подключения другого ОП. Также не советую подключать обвязку ОП непосредственно из угла магистрали.

    Предварительно так. Обвязку котла и стояки ППр 32мм (стояки даже может ППр 40мм). Магистраль подачи до среднего ОП тоже ППр 32мм, далее ППр 25мм. Магистраль обратки от начала ППр 25мм, а от среднего ОП до котла ППр 32 мм. Обвязка ОП - ППр 20 мм. Не забудьте про необходимость установки балансировочной арматуры.

    П. С. П. С. При использовании термовентилей с преднастройками, выгоднее по стоимости ОП сделать четырехветочную тупиковую схему.
     
    Последнее редактирование: 26.01.15
  6. xpsss
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    xpsss

    Участник

    xpsss

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Спасибо, если у меня вентили и краны уже закуплены на 25 ПП, можно подводку к радиаторам делать 25? При диаметре магистрали 25?
     
  7. xpsss
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    xpsss

    Участник

    xpsss

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Или просто краны на выходах из радиаторов можно увернуть
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Не увернуть, а настроить на необходимый массовый расход теплоносителя через ОП. Если краны это позволяют. И широта их гидравлической регулируемости достаточна.
     
  9. xpsss
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    xpsss

    Участник

    xpsss

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    А если магистрали полностью 32 трубой сделать, будет перебор?
     
  10. xpsss
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    xpsss

    Участник

    xpsss

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Или переходники купить с 25 вентилей на 20, как лучше сделать?
     
  11. xpsss
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    xpsss

    Участник

    xpsss

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Длины магистралей у меня одинаковые приблизительно по 40 метров, если вы не советуете подключать радиатор в кольце другого радиатора, тогда я один просто уберу, их и так достаточно, тогда получается в подвале 8 радиаторов по 12 секций, каждый по 2 кВт где-то получается. На верхней магистрали 2 радиатора по 14 секций по 2,3 кВт, 3 по 12 секций 2по 2 кВт и 2 по 5 секций по 0,8 кВт. Котел у меня 20 кВт радиаторов по мощности больше, котел хотелось бы эксплуатировать в щадящем режиме, что бы солярки поменьше жрал (я не знаю какой температурный режим, я это не очень хорошо понимаю, поэтому у вас и спрашиваю), мощности насоса я тоже не знаю, он у меня лежит как раз на даче, возможности посмотреть нет, он внушительных размеров, по-моему грудфос и входы у него больших диаметров
     
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Тогда нужно делать полноценный гидравлический проект. Для этого на биржу или кому-то в личку.

    Процитирую часть статьи:
    4. В двух словах. КПД любого котла (кроме электрического) тем выше, чем ниже средняя температура теплоносителя (воды) в теплообменнике котла (средняя между температурой подачи и обратки котла). Т. е. котел потребляет меньше газа. Но, к сожалению, для обычного неконденсационного котла слишком низкая температура теплоносителя (примерно ниже +58 градусов) вызывает образование кислотного конденсата на теплообменнике котла. Который может разрушать («проедать») теплообменник обычного котла, не рассчитанного на коррозионную стойкость к кислотному конденсату на его теплообменнике. Поэтому, в обычном неконденсационном котле приходиться использовать более высокую температуру теплоносителя, обычно 80/60 (выход/вход).

    5. Поэтому при изготовлении конденсационных котлов применяют легированную высококачественную нержавеющую сталь. Которая, может противостоять образующемуся кислотному конденсату. Кислотным его называют потому, что в нем присутствуют в малых концентрациях угольная, азотная и серная кислоты.

    В конденсационных котлах специально понижают температуру теплоносителя до режима котла 50/30 (выход/вход), для более полного извлечения тепла из продуктов сгорания газа и тепла конденсации водяных паров. Таким образом, газ К-котел экономит двумя способами. Первый, это понижение средней температуры теплоносителя в теплообменнике. Второй, полезное извлечение тепла конденсации водяных паров.


    П. С. То же самое справедливо и по отношению к дизельному котлу. Среди них тоже есть конденсационные.
     
    Последнее редактирование: 26.01.15
  13. xpsss
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    xpsss

    Участник

    xpsss

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    У меня к Вам последний вопрос, если от котла 40 затем все 32 и в котел 40, к радиаторам 25, так работать будет?
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Диаметр выбирается так, чтобы удельные падения давления на всех участках трубопроводов были такие, чтобы справился насос по производительности. Но также есть ограничение, чтобы скорость теплоносителя в трубах не превышала максимального допустимого значения. Также и перепад давлений на арматуре не превышал максимально допустимого значения. Иначе система может начать свистеть, выть и рычать.
     
  15. xpsss
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    xpsss

    Участник

    xpsss

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    А если я буду сводить 32 трубу на 25 (судя таблице, если все делать 32, то скорость будет очень низкая), тогда подводку получается к радиаторам делать 20. 20 потянет радиатор 14 секций?