    Электрощит в котельной
    Доброго дня. У меня котельная размером 3 кв. м. будет висеть настенный котел двухконтурный Buderus, фильтра на воду, расширительный бак, трубы и все такое. Можно ли разместить в такой котельной электрощит на весь дом, если возьму корпус пластиковый Шнайдер ip65 навесного монтажа и в кабель канале подведу провода?
     
    Последнее редактирование: 24.01.15
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    3 м кв. ? :faq:
    А как газовщики разрешили такую котельную? :faq:
    Должно быть по нормам не менее 6 м кв. + объем не менее 15 м куб. + окно не менее 1м кв.
    Разрешается установка щита в котельной не ниже IP65, расстояние до газовых труб, а также магистралей отопления и водоснабжения не менее 1м.
    Сможете выполнить такие требования ?
     
  3. Moneyklk
    Регистрация:
    08.07.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    62

    Moneyklk

    Живу здесь

    Moneyklk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Орел
    Забыл сказать, что котел с коаксиальный дымоходом с забором воздуха с улицы. Окно будет маленькое, но я и в котельных с большими котлами (50 + 50 квт) видел маленькие окна. При чем стекло пакет. И никто не придирался. 1 метр до щита смогу сделать. А на счёт 3 кв. м., то я просто по проекту делал, который в интернете скачал и не задумывался о том, что нужно спросить у газовщика можно мне так строить или весь проект менять. Домик и так не большой
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это не имеет значения.

    СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (раздел "Газоснабжение жилых домов")

    ТРЕБОВАНИЯ к помещениям с газовыми водогрейными котлами:
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 метра;
    - объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15м?;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение из расчёта остекления 0,03 кв. м на 1 куб. м помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха на горение; (Минимальная площадь отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв. см на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 кв. см, площадь отверстия верхней вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв. дм на 17кВт установленной мощности);
    - при размещении в отдельном помещении на первом, в цокольном или в подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.


    Неужели даже в Вашем маленьком домике нет другого места для электрощита ?
     
  5. Moneyklk
    Регистрация:
    08.07.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    62

    Moneyklk

    Живу здесь

    Moneyklk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Орел
    Хорошо, щит перенесу куда-нибудь ещё. А в котельной для соблюдения всех требований не буду заделывать проем на кухню. Кухня у меня совмещена с гостиной. Получиться 1 большое помещение с общим количеством 4 окна. И все будет отгорожено негорючей стеной
     
  6. Elena050861
    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Elena050861

    Новичок

    Elena050861

    Новичок

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Настал этап электрификации дома. Возможно ли установить распределительный щиток в котельной? Или запрещено газовиками?
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    37.994
    Благодарности:
    30.631

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    37.994
    Благодарности:
    30.631
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
  8. Elena050861
    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Elena050861

    Новичок

    Elena050861

    Новичок

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Простите, что такое: щит не ниже IP65? Все остальные требования понятны
     
  9. Nord71
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    1.145
    Благодарности:
    5.164

    Nord71

    Живу здесь

    Nord71

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    1.145
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Коломна
    У меня тоже щит в топочной. Топочная 1.8 х 3 м. Газ (разводку) делали два месяца назад, пуска пока не было, задержка с моей стороны. В проекте, который делала ГРО, указано, что санузлы запрещается обустраивать в топочной, про щиты ничего не указано. В общем вопросов не возникло. Щит от котла у меня где-то на расстоянии 2 м.
    Да и вообще, если здраво подумать в чем проблема то. Возможные утечки, которых быть не должно, должны компенсироваться правильной вентиляцией. А так и от обычного выключателя взлететь можно.
     
    Последнее редактирование: 13.11.19
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Степень защиты электрощита.
    IP65-2.png
     
  11. Nord71
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    1.145
    Благодарности:
    5.164

    Nord71

    Живу здесь

    Nord71

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    1.145
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Коломна
    Таким образом утверждение, что щит должен соответствовать IP65, подразумевает, что в топочной очень много пыли, во всяком случае намного больше чем в остальном доме и струи воды периодически бьют во всех направлениях. По поводу газа, а именно с этим связаны опасения у многих, в щитах со степенью защиты IP65, как мы видим защиты не предусматривается.
     
    Последнее редактирование: 13.11.19
  12. Investigator
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    1.289

    Investigator

    Живу здесь

    Investigator

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Москва
    @Nord71, "периодически" — смешно, а, если один раз прорвало трубу, которыми вся котельная увита, и струя ударила в щит — уже не смешно.
     
  13. Nord71
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    1.145
    Благодарности:
    5.164

    Nord71

    Живу здесь

    Nord71

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    1.145
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Коломна
    Не, ну если у вас щит без дверцы планируется, тогда конечно не смешно. А если она имеется, то что произойдёт. У меня допустим встраиваемый с металлической дверцей, может он и соответствует IP65, но брал я его основываясь на здравом уме, а не на требовании. На столбе щит висит, там уж точно струи во всех направлениях, они что полностью герметичны.
    По поводу "прорвало" и" увита". При правильной организации "увита" одна стена да и то не до верху, для этого и существует норма по расстоянии от труб. Не надо располагать щит там где увито. При использовании современных материалов и оборудования с рабочим давлением для частного дома, если уж случился прорыв, то это скорее сыреет, подтекает.
    Для понимания, я никого не агитирую устанавливать щиты в топочной, но бывает так, что некуда больше установить или в топочной удобнее всего (как это было у меня), тогда при соблюдении определённых правил это не запрещается, во всяком случае прямого запрета я не нашёл.
     
    Последнее редактирование: 13.11.19
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это требования газовщиков.
    Не я эти требования к установке щита в топочной придумал. :no:
    В некоторых регионах газовщики менее сговорчивые и вообще не разрешают ставить щит в котельной.
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Нет ограничений по установке щитов в котельной и всякие ip65 - бред. Есть ограничения по внешней прокладке кабелей до газовой трубы.
     